<p><font face="Arial">Samozřejmě. Nad 200l bojler ji považuji za
zcela nutnou.</font><br>
</p>
<pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 27.6.2024 v 14:19 Jaroslav Lukeš
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:341998cb-0137-fee4-fbc1-5fed4a76aeb0@wo.cz">ještě chybí
aspoň malá expanzka, v době pákovek je to nutnost. Mě praskl
bojler asi po roce od instalace pákovky místo kohoutků.
<br>
<br>
Petr Labaj napsal(a):
<br>
<br>
<blockquote type="cite">Jako že na nějaké normy a předpisy hledím
jako na nezávazné doporučení, tak zrovna bojler mám posichrovaný
na 5 levelů:
<br>
- provozní elektronické teplotní čidlo, které řídí nabíjení
<br>
- původní provozní termostat, vytočený až nahoru, který tak
funguje jako druhý havarijní
<br>
- původní havarijní termostat
<br>
- přetlakové čidlo přímo u bojleru, ale se zrušenou zpětnou
klapkou
<br>
- přetlakové čidlo, chránící celou domovní vodoinstalaci (a díky
odstraněné zpětné klapce tedy i bojler)
<br>
<br>
</blockquote>
<br>
<br>
<fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
<pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
</body>
</html>