<div dir="ltr"><div>Ten "nezavisly zdroj" moze byt distribuovany. <br></div><div>Napr. pri prerusenom PE niekde v prizemi stupacky sa do "koncovej casti" PE dostava napatie cez viacere filtracne kondenzatory vstupnych filtrov zariadeni.</div><div><br></div><div>Preto som navrhoval najst na vstupe budovy hlavnu uzemnvaciu pripojnicu a testovat po budove PE voci docasne natiahnutemu meraciemu drotu do HUP-ky.<br></div><div><br></div><div>Mozne zabavky su aj napr. ze niekto vyuzil kanalizacnu stupacku v bytovke ako vhodny "kanal" na natiahnutie napajania, alebo anteny od seba z bytu niekam na strechu a izolacia uz neizoluje...</div><div>Zvisla kanalizacia  je obycajne vytiahnuta na strechu ako odvetravaci kanal... <br></div><div><br></div><div>Dodo<br></div><div><br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">št 13. 6. 2024 o 9:41 Pavel Hudeček <<a href="mailto:edizon@seznam.cz">edizon@seznam.cz</a>> napísal(a):<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><u></u>

  
    
  
  <div>
    Taky si myslím, že to souvisí s TNC+TNS, ale vzhledem k trvalému
    svitu lampičky zapojené mezi PE a kanálek je hlavně potřeba nějaký
    nezávislý zdroj:-)<br>
    <br>
    Nepodařilo se dosáhnout zhaznutí:<br>
    - Vypnutím jističe u elektroměru pro předmětný byt<br>
    - Stejně tak u všech dajších od sklepa až po půdní byt<br>
    - Ani u elektroměru pro společné prostory<br>
    - Stejně tak v případě výtahu<br>
    <br>
    Takže asi zbývají 2 možnosti:<br>
    - Dávný černý odběr + rekonstrukce někým kdo o něm nevěděl<br>
    - Vadný kabel v zemi pod barákem<br>
    Nebo ještě něco?<br>
    <br>
    PH<br>
    <br>
    <div>Dne 13.06.2024 v 7:48 Dodo Racek
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite">
      
      <div dir="ltr">
        <div>Tak skuste zabavky typu meranie napati ( jednosmernych i
          striedavych ) a pripadne pudov :</div>
        <div>- radiator voci PE</div>
        <div>- vodovodna rurka voci PE</div>
        <div>- vodovodna rurka voci radiatoru</div>
        <div>- TV antenna zasuvka voci radiatoru, vodovodu, PE</div>
        <div>- priapdne ine anteny voci vsetkemu ostatnemu<br>
        </div>
        <div>...</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>A zacal by som kontrolou, ci je vana a bateria/sprcha 
          spravne pripojena na PE... <br>
        </div>
        <div><br>
        </div>
        <div>Idealne, ak sa da, tak samostatny vodic voci hlavnej
          uzemnovacej pripojnici objektu a merat vsetko voci nej, lebo
          to, co je lokalne ako PE v miestnosti, alebo na zariadeni
          vobec nemusi byt PE...<br>
        </div>
        <div><br>
        </div>
        <div>Super hladania byvali v bytoch, kde vypinace lustra boli v
          kovovej zarubni a tahane plochym kablom. Hrana zarubne obcas
          prerezala izolaciu plocheho vodica k vypinacu...</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>Mne konkretne elektrikari prevrtali odpadovu rurku pre
          pracku v stene, ked tahali uzemnovaci vodic pre vanu a
          vodovodnu bateriu. Prisiel som na to tak, pri prani, asi 1.5
          hodiny pozaciatku zacina zo stropu v pivnici kvapkat voda... </div>
        <div>Par mesiacov som zbieral chut rozbit cerstvo oblozenu
          kupelnu v jednom rohu a presekat sa v betone az k odpadovej
          rurke, vysekat prislusnu cast, vyrezat a vymenit kus odpadovej
          rurky. <br>
        </div>
        <div>Ak je u vas takto cez odpad niekde aj fazovy vodic s
          poskodenou izolaciou, tak to moze byt zabava na dlhe zimne
          vecery.<br>
        </div>
        <div><br>
        </div>
        <div>Aj prerusene "N"-ko v casti TN-S dokaze urobit divy rozne
          okolo, hlavne pri zmiesanych instalaciach TN-C + TN-S v
          objekte.<br>
        </div>
        <div><br>
        </div>
        <div>Dodo<br>
        </div>
        <div><br>
        </div>
      </div>
      <br>
      <div class="gmail_quote">
        <div dir="ltr" class="gmail_attr">st 12. 6. 2024 o 23:22 Pavel
          Hudeček <<a href="mailto:edizon@seznam.cz" target="_blank">edizon@seznam.cz</a>>
          napísal(a):<br>
        </div>
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
          <div> No tak tohle je mnohem zajímavější, protože jsme dnes
            prošli všechny prostory od sklepa až po půdní byt. Vypnutí
            žádného z bytů nevedlo k vymizení napětí, ani jistič
            společných prostor, ani výtah. Prostě lampička svítila
            stále.<br>
            <br>
            Zároveň v žádném z těch bytů nebyl takhle hezky krátce
            připojený kovový kanálek ke stoupačce. Ale dalo se
            vysledovat, že koupelny na této stoupačce měly 2-8 V na
            kovových věcech, nebo po vnoření drátu do sifonu. Jiné
            stoupačky nic.<br>
            <br>
            PH<br>
            <br>
            <div>Dne 12.06.2024 v 15:49 <a href="mailto:glajc.hwnews@seznam.cz" target="_blank">glajc.hwnews@seznam.cz</a>
              napsal(a):<br>
            </div>
            <blockquote type="cite"> To znám. Soused kdysi , když se
              nastěhoval zasádroval holé dráty k lustru. V kuchyni
              xylolitová podlaha a když jsem stál bosej, tak do docela
              slušně vrnělo. Až vyschla sádra byl klid. Já tenkrát
              chodil na průmku, fázovka mi svítila proti topení, vrtalo
              mi to hlavou, ale až přivolanej elektrikář to odhalil.
              <div>pg<br>
                ---------- Původní e-mail ----------<br>
                Od: Pavel Hudeček <a href="mailto:edizon@seznam.cz" target="_blank"><edizon@seznam.cz></a><br>
                Komu: HW-list <a href="mailto:hw-list@list.hw.cz" target="_blank"><hw-list@list.hw.cz></a><br>
                Datum: 11. 6. 2024 23:00:45<br>
                Předmět: Zajímavě probíjející kanálek <br>
                <blockquote>Dobrý den všem, <br>
                  dnes mě známej přived k vtipné závadě
                  elektroinstalace: <br>
                  <br>
                  V koupelně probíjí kanálek ve sprcháči. <br>
                  236 V proti PE, proud postačující k rozsvícení
                  lampičky, ale při zkratu <br>
                  nejistkří. <br>
                  Zdroj je v jiném bytě, stav se nezmění ani vypnutím
                  jističe u elektroměru:-) <br>
                  <br>
                  Zítra bude pokračování s hledáním zdroje <br>
                </blockquote>
              </div>
            </blockquote>
          </div>
        </blockquote>
      </div>
    </blockquote>
  </div>