<div dir="ltr">Dobrý den,<div><br></div><div>já mám taky ten 10 kw měnič Goodwe a panely 6kW peak.  Měnič je spodní hranou 70 cm nad podlahou a nad ním je šikmý strop, střední vzdálenost horní strany měniče od šikmého stropu  je taky asi 70 cm.  I při plném výkonu z panelů se dá na horní straně měniče udržet ruka, odhaduji teplotu na cca 55° C.  Místnost je v podkroví , asi 12m2 , to generované teplo je znát, někdy nad tím měničem otvíráme střešní okno. </div><div><br clear="all"><div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">Zdravi<br>Jirka Sloupenský  OK1MWW</div></div><br></div></div><div id="DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2"><br><table style="border-top:1px solid #d3d4de"><tr><td style="width:55px;padding-top:13px"><a href="https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail" target="_blank"><img src="https://s-install.avcdn.net/ipm/preview/icons/icon-envelope-tick-round-orange-animated-no-repeat-v1.gif" alt="" width="46" height="29" style="width: 46px; height: 29px;"></a></td><td style="width:470px;padding-top:12px;color:#41424e;font-size:13px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;line-height:18px">Neobsahuje žádné viry.<a href="https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail" target="_blank" style="color:#4453ea">www.avast.com</a></td></tr></table><a href="#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2" width="1" height="1"></a></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">st 12. 6. 2024 v 7:41 odesílatel Šerých Jakub <<a href="mailto:Serych@panska.cz">Serych@panska.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div class="msg-2573834975940635788">





<div lang="CS">
<div class="m_-2573834975940635788WordSection1">
<p class="MsoNormal"><span>Nedávno dělal Piskoř australský rozborku nějakého FVE měniče. Docela zajímavé to vidět uvnitř…<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span><a href="https://www.youtube.com/watch?v=n0_cTg36A2Q" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=n0_cTg36A2Q</a>
<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Jakub Šerých<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span><u></u> <u></u></span></p>
<div>
<div style="border-right:none;border-bottom:none;border-left:none;border-top:1pt solid rgb(225,225,225);padding:3pt 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><b>From:</b> Hw-list <<a href="mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz" target="_blank">hw-list-bounces@list.hw.cz</a>> <b>On Behalf Of
</b>Vláďa Anděl<br>
<b>Sent:</b> Tuesday, June 11, 2024 11:19 PM<br>
<b>To:</b> konfera <<a href="mailto:hw-list@list.hw.cz" target="_blank">hw-list@list.hw.cz</a>><br>
<b>Subject:</b> ohřev měniče Goodwe<u></u><u></u></p>
</div>
</div>
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
<p><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Nedávno jsem četl od technika, co jezdí opravovat FVE, že už měnil desítky měničů a jeden dokonce hasil. Předevčírem bylo dost teplo a soláry jely naplno. K 8 KWp panelům mám 10 KW měnič Goodwe, takže má
 rezervu. Mám ho namontovaný v dílně (místnost 3x3m) 25 cm pod stropem. </span><u></u><u></u></p>
<p><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Když do dílny přijdu, je tam znatelně tepleji, než jinde v baráku. Při tom dílna je na severní straně. Teploměr na zdi za baterkou ukazoval 27 stupňů. Jinde v baráku je tak 23, ale dveře do dílny mám stále
 pootevřené. Kolik je tam u stropu, jsem neměřil. Termokamerou jsem kouknul na měnič a na horní straně měl 74 stupňů. Sice tam bude chyba vlivem emisivity, netuším o kolik to může kecat. Ale ruku jsem na něm neudržel. Docela síla. A to jsem uvažoval, jestli
 to mám nechat běžet, až teď na 14 dní odjedu na dovolenou. No ani náhodou. Pod měnič dám dva větráky spínané termostatem a až bude zase vedro, budu měřit, co to s tím udělá.
</span><u></u><u></u></p>
<p><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Pokud má měnič účinnost 97%, topí tam při 8 KW 240W a tomu teplému vzduchu se vyloženě nechce dolů. Kouknul jsem do svých výpočtů tepelných ztrát domu. Dílna má 22m2 stěny, okno + dveře 3,2m2. Ztrátu tam
 mám napsanou 350W pro venkovních -15 a vnitřních 22. To snad nemůže větráček v takové místnosti vyřešit, měl bych ten teplý vzduch hnát nejspíš nahoru na půdu. Nebo ven, ale dělat díru do betonových tvárnic a do zateplení se mi fakt nechce.
</span><u></u><u></u></p>
<p><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Pokud má podobným způsobem nainstalovaný měnič víc lidí, nedivím se, že jim to hoří. Jen na rozdíl ode mě jsou v klidu, protože o tom nevědí.</span><u></u><u></u></p>
<p><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Anděl</span><u></u><u></u></p>
</div>
</div>

_______________________________________________<br>
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</div></blockquote></div>