Nějak tak bych to viděl taky.<br>
Byt s TNC, rekonstrukce koupelny, pospojování zůstalo, ale
žlutozelenej z něj vede na kolík v zásuvce, kterej ale už není
spojenej se zeleným. A do toho probíjející pračka.<br>
<br>
Zábavný je, že tam kde se to projevuje, jsou 3 nájemníci, každej
platí za pokoj min 15, dva to věděj už x měsíců, jeden se sprchuje
opatrně, druhej prostě jen používá druhou koupelnu, teprve když
pecku dostal třetí, tak to nahlásil:-)<br>
<br>
A ten zas říkal, že do toho už X měsíců pravidelně leje Krtka, že
ten kanálek hrozně smrdí...<br>
(je klidně možný, že to souvisí)<br>
<br>
Čekal bych, že když platěj tolik, že si budou stěžovat hned.<br>
<br>
PH<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 12.06.2024 v 9:26 Vladimír Franěk
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:be8807ee-89be-46e7-9684-04f6a5ec4228@mobilcz.cz">
<pre class="moz-quote-pre" wrap="">Zdar, takhle by se mohlo projevovat přerušení vodiče PEN v síti TN-C
(i mimo ten byt)
Vladimír
-----Original Message-----
From: Hw-list [<a class="moz-txt-link-freetext" href="mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz">mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz</a>] On Behalf Of Pavel Hudeček
Sent: Tuesday, June 11, 2024 10:55 PM
To: HW-list <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:hw-list@list.hw.cz"><hw-list@list.hw.cz></a>
Subject: Zajímavě probíjející kanálek
Dobrý den všem,
dnes mě známej přived k vtipné závadě elektroinstalace:
V koupelně probíjí kanálek ve sprcháči.
236 V proti PE, proud postačující k rozsvícení lampičky, ale při zkratu nejistkří.
Zdroj je v jiném bytě, stav se nezmění ani vypnutím jističe u elektroměru:-)
Zítra bude pokračování s hledáním zdroje