<p><font face="Times New Roman">Nedávno jsem četl od technika, co
jezdí opravovat FVE, že už měnil desítky měničů a jeden dokonce
hasil. Předevčírem bylo dost teplo a soláry jely naplno. K 8 KWp
panelům mám 10 KW měnič Goodwe, takže má rezervu. Mám ho
namontovaný v dílně (místnost 3x3m) 25 cm pod stropem. </font></p>
<p><font face="Times New Roman">Když do dílny přijdu, je tam
znatelně tepleji, než jinde v baráku. Při tom dílna je na
severní straně. Teploměr na zdi za baterkou ukazoval 27 stupňů.
Jinde v baráku je tak 23, ale dveře do dílny mám stále
pootevřené. Kolik je tam u stropu, jsem neměřil. Termokamerou
jsem kouknul na měnič a na horní straně měl 74 stupňů. Sice tam
bude chyba vlivem emisivity, netuším o kolik to může kecat. Ale
ruku jsem na něm neudržel. Docela síla. A to jsem uvažoval,
jestli to mám nechat běžet, až teď na 14 dní odjedu na
dovolenou. No ani náhodou. Pod měnič dám dva větráky spínané
termostatem a až bude zase vedro, budu měřit, co to s tím udělá.
<br>
</font></p>
<p><font face="Times New Roman">Pokud má měnič účinnost 97%, topí
tam při 8 KW 240W a tomu teplému vzduchu se vyloženě nechce
dolů. Kouknul jsem do svých výpočtů tepelných ztrát domu. Dílna
má 22m2 stěny, okno + dveře 3,2m2. Ztrátu tam mám napsanou 350W
pro venkovních -15 a vnitřních 22. To snad nemůže větráček v
takové místnosti vyřešit, měl bych ten teplý vzduch hnát nejspíš
nahoru na půdu. Nebo ven, ale dělat díru do betonových tvárnic a
do zateplení se mi fakt nechce. <br>
</font></p>
<p><font face="Times New Roman">Pokud má podobným způsobem
nainstalovaný měnič víc lidí, nedivím se, že jim to hoří. Jen na
rozdíl ode mě jsou v klidu, protože o tom nevědí.</font></p>
<p><font face="Times New Roman">Anděl<br>
</font></p>