<DIV>Z manuál GETI:</DIV>
<DIV>Osoba instalující regulátor musí mít potřebnou kvalifikaci a dovednosti
.... Informace v tomto návodu jsou určeny odborným pracovníkům.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Regulátor má pro vstup ze sítě a výstup na bojler dvě svorkovnice L, N a PE
pod krytem. Přívod je na obrázku proveden jako kabel s vidlicí do zásuvky. Min.
požadovaný průřez vodičů je 4mm2, udává se max. proud 20A. Tak nevím, to by
běžná zásuvka asi nezvládla. 230V a 2kW je cca 10A, na to podle mne stačí
2,5mm2. Oni asi počítají s max. možným příkonem topných těles 4kW.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Zatím jsem průběh napětí ze střídače neměřil. DC napetí bylo asi těch 170V,
výš to nejde ani náhodou (4xFVP). Když jsem za střídač připojil Metex, který by
měl umět True RMS (M-3660D), na AC rozsahu ukázal přes 600V.... Byla přitom
připojena žárovka 40W, svítila tak jako na 170V. Není to u mne doma. Musím
vyhrabat staší OWON, kdoví, co ukáže.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Teď si vzpomínám, jak včera v poledne nějaký soudruh z firmy paní volal a
chtěl přijet něco opravovat (už ne středu, tedy zítra!) že říkala, že se ptal,
kde má hlavní rozvaděč a prý něco vykládal o lištách a drážce. Tak mám dojem, že
by asi chtěli spojit obě tělesa paralelně, aby splnili podmínky 75% využití i
při 170V a tahat z hlavního rozvaděče, který je mimochodem asi tak a přes 5
místností 15 metrů daleko, zvenku nelze, nějaký kabel <IMG
class="wlEmoticon wlEmoticon-smile"
style="BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none"
alt="Veselý obličej" src="cid:3AF612D2E6454FACBE184A2AC7689B5E@FD"> Hlavní
jistič je 25A...</DIV>
<DIV>U bojleru je zásuvka 16A, ta na 4,2kW nestačí. No pokud toto myslí vážně,
tak by letěl velkým obloukem. Podle men je nejjednodušší řešení osazení 5. FV
panelu a zapojit to pořádn a stačí zásuvka 10A. Ta tam je....</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>aze</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>
<DIV style="FONT: 10pt tahoma">
<DIV> </DIV>
<DIV style="BACKGROUND: #f5f5f5">
<DIV style="font-color: black"><B>From:</B> <A title=swz@volny.cz
href="mailto:swz@volny.cz">Martin Záruba</A> </DIV>
<DIV><B>Sent:</B> Tuesday, June 04, 2024 9:31 AM</DIV>
<DIV><B>To:</B> <A title=hw-list@list.hw.cz
href="mailto:hw-list@list.hw.cz">hw-list@list.hw.cz</A> </DIV>
<DIV><B>Subject:</B> Re: Ohrev TUV za 90 tisic</DIV></DIV></DIV>
<DIV> </DIV></DIV>
<DIV
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>
<P><FONT face=Arial>Ještě doplním: zbytek zařízení je (nejen podle tvrzení
výrobce, ale i skutečným měřením) galvanicky oddělen od sítě. Ten střídač má
lichoběžníkovou vidlici jako každé PC a do ní se zapojuje standardní šňůra
ukončená běžnou vidlicí do zásuvky. </FONT></P>
<P><FONT face=Arial>Opět Z HLEDISKA PŘEDPISU.... Může takovéto zařízení zapojit
do zásuvky osoba nepoučená? Pokud ne, proč?</FONT><BR></P><PRE class=moz-signature cols="72">Martin Záruba</PRE>
<DIV class=moz-cite-prefix>Dne 4.6.2024 v 8:42 Martin Záruba
napsal(a):<BR></DIV>
<BLOCKQUOTE cite=mid:8e9527f5-b211-4416-8d15-d41992b2dbb8@volny.cz
type="cite"><P><FONT face=Arial>Čistě akademický dotaz:</FONT></P>
<P><FONT face=Arial>Pokud střídač, který má CE připojím k síti pomocí vidlice
a zásuvky a on nebude generovat přetok do sítě, není to Z HLEDISKA PŘEDPISU
zařízení, které podléhá revizi? (není připojeno pevným, neodnímatelným
přívodem)<BR></FONT></P><PRE class=moz-signature cols="72">Martin Záruba</PRE>
<DIV class=moz-cite-prefix>Dne 3.6.2024 v 13:09 jurp napsal(a):<BR></DIV>
<BLOCKQUOTE cite=mid:34ea54bc-6647-693f-0c0e-c177e11ec675@volny.cz
type="cite">Věta provozuschopne po odstraneni zavad bla, bla .... je
obligatni. <BR>Revize je, sice zamitava, ale na titulni strane nesviti napis
<BR>Neschopno provozu. <BR><BR>Co mne jen letmo bacilo do oci, co panu
revizakovi chybi <BR>[3] umyslne poskozen kryt rozvadece (tou trubkou
zprava) a snizeno kryti <BR> z IP40 na neco maleho.
<BR><BR>[5] ochranne pospojeni vyhovuje? Kdyz Z/Zl neni pripojen?
<BR><BR><BR>>Zařízení není připojeno na el síť.... Bojler není součástí
zařízení? <BR><BR>Ne v tomto pripade neni. Za soucast rozvodu/budovy se bude
povazovat, <BR>az bude pripojen pevnym, neodnimatelnym privodem. Takto
se jedna <BR>o rucni spotrebic/naradi a to revizak nereviduje. <BR>Ano, je
to slovickareni, ale je to tak. <BR><BR>JURP <BR><BR><BR>Dne 3.6.2024 v
11:35 AZe napsal(a): <BR>
<BLOCKQUOTE type="cite">Ráno došla revize. Nahrál jsem to na edisk. Je to
víc souborů a fotky. <BR><A class=moz-txt-link-freetext
href="https://www.edisk.cz/stahni/93278/revize-a-fotky-6.21-mb.html/"
moz-do-not-send="true">https://www.edisk.cz/stahni/93278/revize-a-fotky-6.21-mb.html/</A>
<A class=moz-txt-link-rfc2396E
href="https://www.edisk.cz/stahni/93278/revize-a-fotky-6.21-mb.html/"
moz-do-not-send="true"><https://www.edisk.cz/stahni/93278/revize-a-fotky-6.21-mb.html/></A>
<BR>“Lidé se ptají: <BR>Co je to ostrovní systém? <BR>Ostrovní systém je
solární zařízení, které vyrábí elektřinu, ale není připojené k elektrické
distribuční sítí.” <BR>Ptám se: <BR>Je elektrický bojler součástí
solárního zařízení pro ohřev TUV? Podle mne by měl být. <BR>Když je
připojen k el. síti 230V byť druhým kabelem (přímo, což je špatně), je
nebo není systém připojen k distribuční síti? <BR>Je to prý ostrovní
systém. <BR>U revize jsem byl. Revizák neměl jediný přístroj, jen
šroubovák, v pátek konstatoval instalaci jednoznačně jako nevyhovující, v
pondělí ráno náhlá změna: <BR>Strana 1 <BR>Použité přístroje: Eurotest
MI3100. ??? Nic neměl a nic neměřil. <BR>Strana 2. <BR>I.2. Podklady
a doklady jsou provozovatele...... Nejsou. <BR>Zařízení není připojeno na
el síť.... Bojler není součástí zařízení? <BR>Jeho kabel s vidlicí 230V
instaloval vodoinstalatér a revizák nic nezkontroloval ani neměřil.
<BR>Strana 3. <BR>5. Ochranné opatření aut. odpojením od zdroje
vyhovuje..... ??????? Nic tam není. <BR>Základní ochrana kryty (zde
rozvaděč bez krytek, asi tak IP20) vyhovuje !! <BR>Měření doplňujícího
ochranného pospojování vyhovuje .... nic neměřil, ani nebylo co. <BR>6.
kecy typu ...musí odpovídat.... proč to tam píše? Odpovídají nebo ne?
<BR>Strana 4. <BR>Opět vata, kecy co musí a ne co má být a není. Jo, chybí
jeden šroub, chybějící krytky a IP20 nevadí. <BR>Strana 5 <BR>Opět kecy.
Elektrické zařízení ... *lze ponechat v provozu*....*jestliže nemají
závady* (!!!!) <BR>Strana 6 <BR>Ble ble ble. ....ale je*nutno odstranit
závady* v této zprávě *popsané.* Proboha které? Chybí šroub v krytu...
<BR>Myslím, že to už je případ i pro TIČR. Ještě počkáme odpověď na
reklamaci. <BR>aze <BR>*From:* Petr Labaj <A class=moz-txt-link-rfc2396E
href="mailto:labaj@volny.cz"
moz-do-not-send="true">mailto:labaj@volny.cz</A> <BR>*Sent:* Sunday, June
02, 2024 11:30 PM <BR>*To:* <A
class="moz-txt-link-abbreviated moz-txt-link-freetext"
href="mailto:hw-list@list.hw.cz"
moz-do-not-send="true">hw-list@list.hw.cz</A> <A
class=moz-txt-link-rfc2396E href="mailto:hw-list@list.hw.cz"
moz-do-not-send="true">mailto:hw-list@list.hw.cz</A> <BR>*Subject:* Re:
Ohrev TUV za 90 tisic <BR>Když je vůle, cesta se vždy najde. <BR><BR>PL
<BR><BR>****************** <BR><BR>Dne 2.6.2024 v 23:05 AZE napsal(a):
<BR>
<BLOCKQUOTE type="cite">To nejde. Tyhle firmy si prostě mohou naúčtovat
bez jakýchkoli podkladů 90 tisíc. Zájemce dostane od SFŽP na účet 90
tisíc a ty musí bez ohledu ceny “díla” hodit do chřtánu firmy. <BR>No,
uvidíme, jak se k tomu postaví. <BR>aze <BR>*From:* Jaroslav Buchta <A
class=moz-txt-link-rfc2396E href="mailto:jaroslav.buchta@hascomp.cz"
moz-do-not-send="true">mailto:jaroslav.buchta@hascomp.cz</A> <BR>*Sent:*
Sunday, June 02, 2024 10:44 PM <BR>*To:* <A
class="moz-txt-link-abbreviated moz-txt-link-freetext"
href="mailto:hw-list@list.hw.cz"
moz-do-not-send="true">hw-list@list.hw.cz</A> <BR>*Subject:* Re: Ohrev
TUV za 90 tisic <BR>No asi nejlepsi by byla dohoda, ze firma ozeli 20k
zisku, majitel bude mit bojler co obcas neco natpi ze solaru a vsichni
krome danovych poplatniku budou happy . <BR>Dne 02.06.2024 v 22:40 Jiří
Majzlík Nemeček napsal(a): <BR>
<BLOCKQUOTE type="cite"><BR>Taky bych to viděl takhle. Dát jim šanci a
pokud v rozumném termínu chyby nenapraví, eskalovat. <BR><BR>JMN
<BR><BR>Dne 02.06.2024 v 22:17 Petr Labaj napsal(a): <BR>
<BLOCKQUOTE type="cite">Kdyby to bylo na mně, tak klidně i to SFŽP a
ČOI, ale až ve druhém kole. <BR><BR>Napřed bych jim dal šanci to
udělat pořádně a získat pro paní případně i nějakou slevu (třeba ten
doplatek). <BR>Zatím jsem nabyl dojmu, že začali spolupracovat. Že
tam poslali aspoň toho revizáka (pokud jsem to správně pochopil).
<BR>Teprve pokud by ne nevyužili druhou šanci, tak pak tvrdý postup.
<BR><BR>No ale není to na mně. <BR><BR>PL
<BR><BR>******************** <BR><BR>Dne 2.6.2024 v 21:55 AZE
napsal(a): <BR>
<BLOCKQUOTE type="cite">No o to mj, tady celou dobu jde. Závazné
podmínky pro NZU (vyberu to, co není splněno): <BR>4.2.1.2 Solární
fotovoltaický ohřev vody <BR>b) Povinnou součástí systému je
*ochrana proti opaření* horkou vodou ze zásobníkového ohřívače
(moje pozn.: prakticky jen směšovací ventil, vzhledem k objemu
vody a z jiných důvodů ji nelze ohřívat jen na příklad na 40-60).
<BR>c) Systém musí zajistit *automatické *připojení bivalentního
zdroje ohřevu vody v období, kdy solární fotovoltaický systém
nedokáže zajistit ohřev vody na minimální nastavenou úroveň
teploty vody. (dva kabely a 2 vidlice....) <BR>d) Efektivní
hodnota výstupního napětí solárního regulátoru (měniče),popř.
celkové napětí k němu připojeného stringu16 fotovoltaických
panelů, musí odpovídat jmenovité hodnotě napětí na něj napojených
topných těles ohřívajících vodu v akumulačním zásobníku, s
tolerancí nejvýše 15 %. Popř. bude zajištěno takové napětí
fotovoltaického systému, při kterém bude výkon napojených topných
těles nejméně *75 % instalovaného výkonu* fotovoltaických panelů.
(je sotva 50%) <BR>e) Na instalované zařízení bude
vyhotovena*revizní zpráva* dle Nařízení vlády NV 190/2022 Sb., o
vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na
zajištění jejich bezpečnosti a to i v případech, kdy instalace
nepodléhá revizi dle výše uvedeného nařízení. O této kontrole bude
vypracována zpráva revizním technikem. (podle mne musí být
provedena před připojením do provozu). <BR>*Ani jeden z těchto
bodů není splněn.* Nechal by si někdo z vás zapojit a uvést do
provozu elektrickou instalaci vodoinstalatérem? Snad známým Pepou
odvedle, který to umí. Ale cizí chlap, anonym, od “firmy”, zapojí
ženě, laikovi, el. zařízení a podstrčí k podpisu “Předávací
protokol na hotové dílo bez závad”, kde je jen několik nejasných
poznámek, razítko firmy, žádné jméno a nečitelný podpis. I to je v
rozporu s tím, co mi napsal “energetický poradce”. <BR>Dnes šel na
firmu datovkou požadavek na odstranění závad a rozhodl jsem se, že
to pošlu i na SFŽP a třeba i na ČOI. Jaký máte názor? Tahle firma
jsou ŠMEJDI. Někde jsem viděl, tuším na facebooku, dost silně
negativních hodnocení. <BR>aze <BR>*From:* Martin Záruba <A
class=moz-txt-link-rfc2396E href="mailto:swz@volny.cz"
moz-do-not-send="true">mailto:swz@volny.cz</A> <BR>*Sent:* Sunday,
June 02, 2024 8:36 PM <BR>*To:* <A
class="moz-txt-link-abbreviated moz-txt-link-freetext"
href="mailto:hw-list@list.hw.cz"
moz-do-not-send="true">hw-list@list.hw.cz</A> <BR>*Subject:* Re:
Ohrev TUV za 90 tisic <BR><BR>Tam jde o to, že když máte energii
zadarmo, když svítí sluníčko, je dobré ohřát bojler na maximální
možnou teplotu, řekněme 90 stupňů. Jenže pak se můžete opařit.
Proto se na výstup dá termostatický ventil, který přimíchává
studenou, aby do vodovodu šlo cca 50 stupňů. No a ten tam zřejmě
nedali. To samé je třeba v případě ohřevu bojleru krbem.
<BR><BR>Martin Záruba <BR>Dne 2.6.2024 v 20:27 Jiří Majzlík
Nemeček napsal(a): <BR>
<BLOCKQUOTE type="cite"><BR>Bohužel, tohle není vůbec neobvyklé
a podobní šmejdi vrhají špatné světlo i na ty, co se snaží dělat
to poctivě. <BR><BR>Ještě k té ochraně proti opaření - měl by
tam přece být termostat? U elektrického bojleru vlastně hned dva
termostaty, provozní a bezpečnostní, je tam něco takového?
<BR><BR>Snad se zadaří a všechno z nich dostanete, jak papírově,
tak i opravu té instalace. <BR><BR>JMN <BR><BR>Dne 01.06.2024 v
11:31 AZe napsal(a): <BR>
<BLOCKQUOTE type="cite">Ano, je to ve všech informacích o
revizích. V našem případě nebyla projektová dokumentace k
dispozici. Možná si ji vyžádá sám revizák, mělo by to
být ve zprávě. <BR>Já jsem ji zatím neviděl, ale zkusím se k
ní dostat. Jde sice o jednoduchý systém, ale zato podle mne
šmejdovský přístup firmy. <BR>aze
<BR></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE><BR></BLOCKQUOTE><BR>
<FIELDSET class=moz-mime-attachment-header></FIELDSET> <PRE class=moz-quote-pre wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <A class=moz-txt-link-abbreviated href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</A>
<A class=moz-txt-link-abbreviated href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</A>
<A class=moz-txt-link-freetext href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</A>
</PRE></BLOCKQUOTE>
<P>
<HR>
_______________________________________________<BR>HW-list mailing list
- sponsored by
www.HW.cz<BR>Hw-list@list.hw.cz<BR>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list<BR></DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>