    <p><font face="Arial">Já to nechtěl dělat. K čemu by to bylo dobré?
        Mě šlo o teoretickou úvahu, že takové stavy z principu mohou
        nastat. A jak se s tím vypořádá elektroměr. Nebo jinak: Jak
        odliší jalovinu a střídavý odběr a přetok?</font><br>
    </p>
    <pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 23.5.2024 v 10:52 Pavel Hudeček
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:5005b818-7526-4bc9-8396-80a2b7354d33@seznam.cz">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
      To je vtipný jak už asi potřetí mi přišla odpověď, že nějaké
      triviální usměrnění proudu nic neudělá a vždycky je pod tím v
      citaci uřízlá ta část, ze které od začátku plyne, že tam při obou
      půlvlnách poteče proud stejné polarity:-)<br>
      <br>
      Otázka tedy zní, co se stane, když za běžným trafem 630 kVA bude
      jednou fází procházet:<br>
      <br>
      1. Jakoby dvoucestně usměrněné, tedy i = k*abs(u) (= původní nápad
      p. Záruby, jednu půlvlnu brát E a vruhou vracet), průměrně 100-300
      A.<br>
      2. Obdélník, kde okolo u=0 bude i malé a po zbytek času těch
      100-300 A.<br>
      3. Čistě DC 100-300 A.<br>
      <br>
      PH<br>
      <br>
      <div class="moz-cite-prefix">Dne 23.05.2024 v 10:19 Lubor Otta
        napsal(a):<br>
      </div>
      <blockquote type="cite"
        cite="mid:20240523101933.2C85A8D9@centrum.cz">
        <pre class="moz-quote-pre" wrap="">Jak přesytit nejbližší nadřazené trafo
1) vnutit do zásuvky DC proud (vyhlazený!), je jedno jestli pomocí tlumivky, nebo její elektronické obdoby která jako zásobník energie použije kondenzátor. Jakési aktivní PFC naruby.
 
Jednocestně usměrněný proud nestačí, to není DC proud, nezáleží že má nenulovou střední hodnotu, protože se přetransformuje na primár.
 
2) Ten jednocestně usměrněný spotřebič ovšem na primáru nadřazeného trafa vlivem impedance přívodů vyvolá nenulovou střední hodnotu napětí, a ta v poměru odporu primáru našeho trafa a odporu přívodního vedení trochu ten transformátor trochu vychýlí ze středu, ale k nějakému zásadnímu přebuzení asi nedojde :-(
Lubor
 
 
______________________________________________________________
</pre>
        <blockquote type="cite">
          <pre class="moz-quote-pre" wrap="">Od: "Pavel Hudeček" <a
          class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:edizon@seznam.cz"
          moz-do-not-send="true"><edizon@seznam.cz></a>
Komu: <a class="moz-txt-link-abbreviated moz-txt-link-freetext"
          href="mailto:hw-list@list.hw.cz" moz-do-not-send="true">hw-list@list.hw.cz</a>
Datum: 22.05.2024 19:34
Předmět: Re: [OT] Regulace indukčního vařiče výškou mezery

</pre>
        </blockquote>
        <pre class="moz-quote-pre" wrap="">Ale je zajímavá otázka, co by se stalo, kdyby se ve větším rozsahu realizoval ten plán s půlvlnama. To by totiž vlastně znamenalo DC proud. Aneb kolik % nominálního proudu musí téct jako DC trafem, aby nastal problém s přesycením a přehořela třeba pojistka na primáru. 
 
 A pak druhá část, když by se taková věc někam zapojila, zda a jak by to detekovali, když by to třeba po výpadku hodinu nic nedělalo a pak začalo postupně přidávat proud:-)
</pre>
      </blockquote>
      <br>
      <fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
    </blockquote>
  </body>
</html>