<div dir="ltr">Ten seznam sedi, ja jsem napriklad mel pridavat jen ten vypinac instalace, protoze HDO prijimac uz jsem mel, ten musi byt jisteny, cili jistic uz tam taky byl. HDO prijimac se pak pouzil pro ovladani FVE a skutecne HDO uz vysila primo elektromer.<div>Ale protoze to byl stary rozvadec s krycim plechem s okynky (dnes uz neni povoleno mit zakryty elektromer) a hlavne mi tam zatekalo ("kvalitni" prace), tak jsem nakonec koupil cely rozvadec v plastove uzavrene krabici a dal si ho tam.<div><br></div><div>Cena byla kolem 20 tisic, ale s tim jsem pocital, navic s tim zatekanim byl celkem problem, protoze mi to kapalo na jistice a ty vyhorely :).</div><div><br></div><div>David.</div></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">čt 23. 5. 2024 v 13:13 odesílatel Petr Labaj <<a href="mailto:labaj@volny.cz">labaj@volny.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
<div>
Ono je toho víc.<br>
Pokud chcete oficiálně připojit FVE, tak jsou podmínky nutné:<br>
<br>
- vypínač instalace (jak psal pan Menšík)<br>
- přijímač HDO, který ale může být součástí elektroměru<br>
- jištění pro to HDO, tj. 10kA jistič B/2A<br>
- oddělovací relé, připojené na to HDO<br>
- výstup toho relé pak musí být schopen na pokyn HDO odpojit výrobu<br>
- pravděpodobně revizi nově osazených věcí<br>
<br>
Zdarma od distributora z toho dostanete jen ten elektroměr a
případně<br>
přijímač HDO, pokud by byl samostatně.<br>
<br>
Ty nové elektroměry mají (snad všechny) HDO v sobě. Ale jen jedno.<br>
Takže pokud máte 2-tarifní sazbu a už HDO přijímač máte osazený, tak
ten<br>
se nově použije pro vypnutí FVE, a ten v elektroměru bude přepínat
2-tarif.<br>
<br>
PL<br>
<br>
*******************<br>
<br>
<div>Dne 23.5.2024 v 12:55 Menšík, David
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite">
<div dir="ltr">Jeste jedna drobnost - vymena elektromeru nestaci,
musite mit navic vypinac mezi elektromerem a FVE, to je v
podmince pripojeni. Jde o bezpecnost technika, kdy je vypinani
na obou stranach elektromeru.
<div>Cili bez zasahu do rozvadece se neobejdete.</div>
<div><br>
</div>
<div>David.</div>
</div>
<br>
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr" class="gmail_attr">čt 23. 5. 2024 v 11:37
odesílatel Petr Labaj <<a href="mailto:labaj@volny.cz" target="_blank">labaj@volny.cz</a>>
napsal:<br>
</div>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
<div> Chytrý elektroměr znamená on-line elektroměr.<br>
Teoreticky by ani nemusel být 4Q. Ale asi distributoři budou
rovnou osazovat<br>
ty 4Q "pro strýčka Příhodu", až třeba budou povolené
balkónovky bez smluv<br>
jako v Německu a podobně.<br>
<br>
Kam se dal připojit současný elektroměr, tam se bude dát
připojit i nový elektroměr,<br>
řekl bych. On nebude nějak větší.<br>
Jen tam asi bude požadavek, aby nebyl ve Faradayově kleci a
měl mobilní signál.<br>
<br>
A ty elektroměry nebudou všude. Jen tam, kde průměrný odběr
přesahuje 6 MWh/rok.<br>
Aspoň zatím.<br>
<br>
Ale znovu: on-line elektroměr a právo dodávat elektřinu jsou
2 různé věci.<br>
Instalace on-line elektroměru je pro prodej podmínka nutná,
nikoli však podmínka postačující.<br>
<br>
PL<br>
<br>
******************<br>
<br>
<div>Dne 23.5.2024 v 11:27 Martin Záruba napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite">
<p><font face="Arial">Souhlas, až na to, že jsem někde
četl, že existuje zákon, že od určitého data budou
muset být všude chytré elektroměry. No a pak buď
najednou půjdou dát do současné skříně nebo to budou
muset předělat. Jak by Vás k tomu mohli donutit?</font><br>
</p>
<pre cols="72">Martin Záruba</pre>
<div>Dne 23.5.2024 v 11:18 Petr Labaj napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"> Distributor na své náklady Vám
nic předělávat nebude.<br>
Na své náklady Vám případně jen dodá nový elektroměr,
pokud splňujete podmínku,<br>
že máte roční odběr přes 6 MWh.<br>
Ale ani ten on-line elektroměr Vás neopravňuje k prodeji
bez smlouvy s distributorem<br>
a oficiálně připojené FVE.<br>
Bude Vám automaticky umožňovat jen nákup za spot, nikoli
prodej.<br>
<br>
Dřív u změn distributor trval na umístění elektroměrného
sloupku na hranici pozemku.<br>
To se myslím dost změnilo, s novými on-line elektroměry
už na tom netrvá. Aspoň ne vždy.<br>
Mně třeba povolil mít elektroměr v domě na chodbě, v
místě, kde byl už předtím.<br>
<br>
Odkup elektřiny (ať už za spot nebo za fix) nabízí
dodavatel silovky.<br>
Ale fyzicky to realizuje a účtuje distributor.<br>
A ten to jinak než s 4Q elektroměrem určutě dělat
nebude.<br>
<br>
PL<br>
<br>
*******************<br>
<br>
<div>Dne 23.5.2024 v 10:54 Martin Záruba napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite">
<p><font face="Arial">Ten první bod by asi nebyl až
tak problém.</font></p>
<p><font face="Arial">Ten druhý, tak bohužel není
protože Vám jej nedají, pokud celou skříň na své
náklady nepředěláte podle jejich představy. Jenže
je otázka, zda to není jen podmínka, abyste mohl
mít spotové ceny. Jinak řečeno zda to se současnám
elektroměrem nejde za pevnou cenu. Proč by ji
jinak nabízeli? A zdá se, že je to pořád lepší,
než přebytek zahodit omezením výkonu, když už jsou
plné baterky a bojler taky.</font></p>
<p><font face="Arial">Takže je asi lepší počkat, až to
ze zákona budou muset předělat na své náklady. A
pokud to tak je, je zřejmě výhodnější prodávat
přebytek za 3,5Kč a ohřívat vodu tepelným
čerpadlem, které bude mít v létě COP 4,možná i víc
než ji ohřívat tím přebytkem a ušetřit distribuční
poplatky.<br>
</font></p>
<p><font face="Arial">Jinak mám třífázové provedení.<br>
</font></p>
<pre cols="72">Martin Záruba</pre>
<div>Dne 23.5.2024 v 10:32 Petr Labaj napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"> Ať je to tak nebo tak, tak je
to asi fuk.<br>
Protože (podle mě) platí:<br>
<br>
- abyste mohl prodávat proud, musíte mít oficiálně
připojenou FVE a smlouvu s distributorem<br>
- máte-li smlouvu, dostanete zdarma nový elektroměr,
který je 4Q<br>
<br>
Abyste dostal smlouvu s distributorem, bude třeba
mít měnič, který na to má papíry.<br>
Ale to ten Váš snad má.<br>
<br>
Navíc Vy máte jednofázové provedení FVE. A tam je
limit distributora na max. 3.7kW výkonu.<br>
<br>
PL<br>
<br>
*****************<br>
<br>
<div>Dne 23.5.2024 v 8:39 Martin Hanek napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"> Ono by tam to ZE310 mělo
být napsané: <a href="https://www.cez.cz/edee/content/file/pece-a-podpora/elektromery/zpaze310.pdf" target="_blank">https://www.cez.cz/edee/content/file/pece-a-podpora/elektromery/zpaze310.pdf</a><br>
a ukazuje 4 čísla:<br>
Na LCD zobrazovací jednotce se postupně zobrazuje
stav číselníku 1. tarifu (T1=vysoký tarif), po 8
vteřinách se<br>
přepíná na 2. tarif (T2=nízký tarif), T3,T4
(rezerva – nevyužito) a dále znovu od začátku.<br>
<pre cols="72">Martin Hanek</pre>
<div>Dne 23.05.2024 v 8:25 Martin Záruba
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite">
<p><font face="Arial">Dík. Takže z toho vyplývá,
že je to typ ZE310.DU. Ten tam už nemají,
ale je tam ZE313. Z popisu tedy vyplývá, že
umí měřit přetok.</font><br>
</p>
<pre cols="72">Martin Záruba</pre>
<div>Dne 23.5.2024 v 7:59 Martin Hanek
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"> TCM221/11 je číslo
certifikátu:<br>
<a href="https://www.zpa.cz/wp-content/uploads/2021/12/0119-SJ-A003-08-26-CZ.pdf" target="_blank">https://www.zpa.cz/wp-content/uploads/2021/12/0119-SJ-A003-08-26-CZ.pdf</a><br>
<pre cols="72">Martin Hanek</pre>
<br>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</div>
</blockquote>
</div>
</blockquote>
<br>
</div>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote></div>