<p><font face="Arial">Hodně. Zkusil jsem využít betonovou jímku na
dešťovou vodu jako výměník. Jímka má 7m3, ale to není to
hlavní.Je kruhová a je v ní namotáno dokola 50m trubky PexAlPex
(na podlahovku) 18x2. Bylo to schopné dávat 5 kW, ale stěny
jímky nebyly shopné ten výkon předat, teplota vody postupně
klesala. Ale 2kW trvale. To předání tepla je bídné (vzhledem k
rozměrům) protože </font></p>
<p><font face="Arial">1) voda v jímce není čistá a na trubkách se
usadily nečistoty.</font></p>
<p><font face="Arial">2) voda v jímce je stojatá.</font></p>
<p><font face="Arial">Závěr: Pokud byste udělal ten výměník tak, že
byste vzal plastový sud (se šroubovacím víkem, aby to šlo
rozebrat), do něj namotal co se vejde trubky, (alespoň 10 m) a
sudem by protékala ta primární znečištěná voda, asi byt to bylo
navždycky. Víkem by prostředkem přicházela prímární voda a
druhou trubkou by se zespoda vracela. no a výměník by se namotal
tak, aby víkem prošel a zde by naopak studená šla dolů a teplá
odcházela horním koncem, aby byl protisměrný. A neo to celé
upavnit vzhůru nohama. Kdybyste to chtěl vyčistit, vypustíte
primární vodu a sud vyšroubujete. A ke všemu můžete.<br>
</font></p>
<pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 4.5.2024 v 1:09 Petr Labaj
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:06ca1b9d-3884-324e-5d42-fbfd6576831d@volny.cz">Jak moc
by asi zhoršilo přenos tepla, kdyby se použila plastová spirála?
<br>
Bylo by to levné a lehké, tak by se asi klidně mohla udělat 2x
delší a tedy i s 2x větším povrchem.
<br>
Ta voda zřejmě není příliš natlakovaná, tak by stěny mohly být
celkem tenké.
<br>
<br>
PL
<br>
<br>
********************
<br>
<br>
Dne 3.5.2024 v 23:18 Vláďa Anděl napsal(a):
<br>
<blockquote type="cite">No proč se ptám. Kamarád vyrábí tepelná
čerpadla voda-voda a jako výparník tam dává měděný trubkový
výměník. Proti deskovému je to nesrovnatelně odolnější proti
zanášení. Mám to od něj taky a topím s tím už 7 let. Jenže teď
přišel s tím, že u některých zákazníků se stane, že se v mědi
začnou vyleptávat dolíky, až se to prožere skrz. A dělají se v
různých místech, na začátku i na konci. Nejdřív to zkoušel
cínovat a to jsem mu hned rozmlouval. Protože co vím od
korozářů, co mají na starosti potrubí v zemi - pokud je tam
stará porézní asfaltová izolace a potrubí není dostatečně
elektricky chráněné (potřebuje proti referenční elektrodě
Cu/CuSO4 minimálně -0,85V, dává se -1,5 a nesmí to překročit -2,
kdy tam začne vznikat vodík), sice koroduje, ale relativně
pomalu. Pokud je to nové poplastované potrubí a při ukládání do
země udělá do plastu šutr díru, proud se soustředí do toho
jednoho místa a díra se tam prožere dost rychle.
<br>
<br>
U toho cínování si nedělám iluze, že by u tak složitého dílu ta
vrstva cínu byla bez pórů. Je tam ve velké trubce svazek trubek,
je to 3 m dlouhé stočené do spirály a jsou tam plastové
rozpěrky. Má tam čerpadlo ve studni spojené s PE a k TČ
připojené přes 10-40m plastové trubky. Nevím, jaký proud může
téct přes 10 m vodního sloupce, ale odhadoval bych, že bude
zanedbatelný.
<br>
<br>
Nevím, jak je to u mědi, ale u železa proud 1A po dobu 1 roku
rozpustí něco přes 9 (9,2?) Kg železa. Pokud by přes takovou
plochu mědi tekly miliampéry, nebo jen mikroampéry, nemělo by to
udělat vůbec nic. Co mě na tom mate, že se to vyžere jen místně
a né v celé ploše. A kdekoliv, někdy na začátku a někdy i na
konci trubky. Pokud by to udělal DC proud ze vstupní trubky,
čekal bych tu korozi hned na začátku. I když je tam iontová
vodivost a třeba je životnost iontů tak dlouhá, že se mohou
dostat až na konec té trubky? Fakt nevím. Jediné, co mě napadá,
že se ten povrch zpasivuje a v některých místech se ta pasivační
vrstva poruší. Pak by to mohlo působit takhle bodově. Nebo tam
působí jen chemie té vody? Ale i tak by se tomu asi dalo tou
elektrodou pomoct.
<br>
<br>
Právě že mám dojem, že jste tehdy psal, že vám to výměník
prožírá taky jen někde. Bohužel korozáři znají ochranu železa a
co jsem se už u dvou lidí ptal, s mědí mi moc neporadili. Takže
tápeme a hledáme řešení. On se už pak naučil dělat ty výměníky i
z nerezu, ale říkal, že zase někde jinde se prožere nerezový. Já
mám vodu bublinkovou, tak trochu poděbradkovou a výměník zatím
drží. Jak uvnitř vypadá, nevím.
<br>
<br>
Anděl
<br>
<br>
</blockquote>
<br>
_______________________________________________
<br>
HW-list mailing list - sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<br>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<br>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>