Ani zásuvkový Lidlmetr?<br>
Tak co odpojit zbytek domu a připojit jen definovanou zátěž (žárovka
nebo třeba rychlovarka) a u ní změřit multimetrem spotřebu? U
odporové zátěže to bude snadné.<br>
Nehraje tam roli účiník, že by to jeden z těch z těch informačních
zdrojů počítal blbě nebo třeba vůbec neuvažoval?<br>
A nemůže tam hrát roli to, že se někde připočítává vlastní spotřeba
měniče?<br>
<br>
PL<br>
<br>
*******************<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 16.3.2024 v 11:37 Jirka Mww
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:CAGNMtu1A_csB1NN6Jqaxg=Kx32sGOi3Ux+j+X=Yw8Uf1rMVYZQ@mail.gmail.com">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<div dir="auto">Bohužel žádné nezávislé měření nemám k dispozici.
Mohu to porovnávat pouze s PV masterem,který je připojen přes
domácí WiFi,ten obnovuje hodnoty po 5 sec a pak přes tu
cloudovou aplikaci ,ta se obnovuje po 5 minutách,takže to je k
ničemu. Údaje z elektroměru od CEZu mám po 15 minutách. Kromě
těch dvou hodnot mi ale údaje s PV Masters sedí </div>
<br>
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr" class="gmail_attr">Dne so 16. 3. 2024 8:59
uživatel Petr Labaj <<a href="mailto:labaj@volny.cz"
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">labaj@volny.cz</a>>
napsal:<br>
</div>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
.8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div> A která z těch hodnot je podle nezávislého měření
správně?<br>
<br>
PL<br>
<br>
******************<br>
<br>
<div>Dne 15.3.2024 v 18:04 Jirka Mww napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite">
<div dir="ltr">dobrý den,
<div>tak jsem konečně nějak rozchodil komunikace s
měničem GOODWE podle protokolu verze 1.7. a hodlám to
začít používat pro zapínání a vypínání nějakých
spotřebičů, když je velký přetok do sítě. Mám ho sice
u ČEZu povolen, ale distribuční sazba se zvedla, takže
bych aspoň něco chtěl spotřebovat rovnou doma. <br>
</div>
<div>Načtená data mi převážně souhlasí s tím, co dává PV
Master, čtu nabití baterie, výkon do a z baterie,
výkon panelů a přenos do sítě tam i zpět. Co mi ale
trvale nesouhlasí je výkon měniče ( registr 35158 ) a
celková spotřeba zátěže ( registr 35172) . PV Master
na mobilu ukazuje pořád cca o 10% víc u těchto dvou
hodnot, ostatní hodnoty v podstatě souhlasí. Koukám
tady do přehledu registrů a opravdu nevím, odkud bych
ty "správné" hodnoty měl vzít. Skoro začínám mít
pocit, že ten PV Master pracuje u těchto dvou hodnot s
nějakou zvyšující konstantou. </div>
<div><br>
</div>
<div>Nemáte někdo nějakou zkušenost ? Brouzdal jsem na
FV fórech, ale nic jsem nenašel. </div>
<div> </div>
<div>
<div>
<div dir="ltr" class="gmail_signature"
data-smartmail="gmail_signature">Zdravi<br>
Jirka Sloupenský OK1MWW</div>
</div>
</div>
</div>
<br>
</blockquote>
<br>
</div>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list - sponsored by <a
href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer noreferrer"
target="_blank" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank"
rel="noreferrer" moz-do-not-send="true"
class="moz-txt-link-freetext">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
rel="noreferrer noreferrer" target="_blank"
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote>
</div>
<br>
<fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
<pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
<br>
</body>
</html>