<p><font face="Arial">Asi by to tak fungovalo. Účinnost usměrňovače
bude velmi vysoká, ale u toho střídače, protože má dělat alespoň
trochu přijatelný sinus to bude horší.</font></p>
<p><font face="Arial">Stále si myslím, že by neměl být problém
udělat analogový násobič napětí x proud a v okamžiku průchodu
napětí nulou vyhodnotit, zda došlo k přetoku a kolik. A pokud
ano, tak na základě toho v další půlperiodě připnout triakem
těleso v bojleru tak, aby výkon, který dodá do okamžiku průchodu
nulou, (kdy triak vypne) odpovídal vypočtenému přetoku v
předchozí půlperiodě. Takže uhlídat nulu za dobu jedné periody
by mělo být možné. A líp to určitě elektroměr nevyhodnotí.
Výhoda tohoto principu jsou mnohem menší ztráty a výkon střídače
FVE může být bez problému menší, než příkon zátěže, rozdíl dodá
grid. On třeba jednofázový motor o výkonu 1kW klidně při zapnutí
bere jednu, dvě periody 50A a to by střídač musel mít výkon
10kW.<br>
</font></p>
<pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 29.2.2024 v 20:32 Petr Labaj
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:fd19a75d-0369-5b25-5be5-c246a766dac7@volny.cz">Proč by
to mělo být něco tak chytrého, jako ty filtry atomové energie?
<br>
<br>
Podle popisu to funguje jako běžný frekvenční měnič.
<br>
Usměrňovač, za ním DC meziobvod s velkými kondenzátory, na konci
střídač.
<br>
A solární měnič pak jako vstup bude používat výstup toho střídače.
<br>
<br>
Pokud solár nebude stíhat, docucne si z toho frekvenčního měniče
(který to primárně vezme z kondezátorů DC meziobvodu).
<br>
Pokud solár nestačí uregulovat přetok, tak ten zvýší napětí na
výstupu toho frekvenčního měniče, a ten do buď pošle do
kondenzátorů DC meziobvodu, nebo když budou už příliš plané, tak
sepne brzdový odpor.
<br>
<br>
Podle mě je to docela jednoduchá technika. A zřejmě by se na to
skutečně dal použít i běžný frekvenční měnič.
<br>
<br>
PL
<br>
<br>
******************
<br>
<br>
Dne 29.2.2024 v 20:22 AZe napsal(a):
<br>
<blockquote type="cite">Napětí ze sítě se usměrní a opět sinus
střídačem nastřídá a pošle do
<br>
domu.
<br>
Jak si to mám představit? Kam se to pošle? Přijde mi to silně
přitažené za vlasy, asi jako zázračný filtr atomové energie z
Temelína.
<br>
aze
<br>
<br>
-----Původní zpráva----- From: Jaroslav Lukeš
<br>
Sent: Thursday, February 29, 2024 10:17 AM
<br>
To: HW-news
<br>
Subject: Re: Jak vyhodnocuje elektroměr přetok?
<br>
<br>
Přetoku lze zabránit tzv. energetickou bariérou, ale je drahá a
má blbou
<br>
účinnost.
<br>
<br>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.vawt.om2cm.sk/?q=node/743">http://www.vawt.om2cm.sk/?q=node/743</a>
<br>
<br>
Napětí ze sítě se usměrní a opět sinus střídačem nastřídá a
pošle do
<br>
domu. Pak obrácená energie nemůže ven projít.
<br>
<br>
<br>
Wattrouter, bojler a elektrický radiátor hozený venku by měl
dělat něco
<br>
takového co potřebujete, ale tu energii maří, tedy měniče jsou
zatížené
<br>
na max a to jim taky neprospívá.
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Martin Záruba napsal(a):
<br>
<blockquote type="cite">
<br>
I když odpovídáte panu Lukešovi, přidám svůj názor, protože
jsem to
<br>
vlákno vyvolal. Mě prostě z principu zajímá, jak to je a zda v
případě
<br>
4Q elektroměru (ten nemám) je možné technickým řešením (pokud
hrozí
<br>
přetok, připnout na chvilku těleso v bojleru) přetoku
zabránit.
<br>
<br>
a) zcela
<br>
<br>
b) aby to elektroměru nevadilo
<br>
</blockquote>
</blockquote>
<br>
_______________________________________________
<br>
HW-list mailing list - sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<br>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<br>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
<br>
</blockquote>
</body>
</html>