    <p><font face="Arial">Možná to tak je. Nakonec udělat 24 převodníků
        není neřešitelné. Ale i tak tam myslím bude nějaký, třeba
        softwareový integrátor. A je fakt, že jsem si nevšiml, že bo ho
        nějak zmátla proměnlivá zátěž. Ale jak je to udělané nevím. V
        každém připadě je ten balncer aktivní a asi dost schopný,
        protože prakticky trvale balancuje 1A a je úplně studený.</font><br>
    </p>
    <pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 22.2.2024 v 15:31 Petr Labaj
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:02fa9c3d-634e-4d43-52fa-cb6ca614662f@volny.cz">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
      Myslíte, že ten balancér to dělá jedním převodníkem?<br>
      Já jsem si vždy myslel, že je to n-krát zopakovaný obvod, který
      měří napětí jen toho svého článku a podle toho spíná buď svou
      lokální zátěž, nebo to obtokem pošle dál.<br>
      Myslel jsem si totiž, že při centrálním měření už by ten rozsah
      byl příliš velký na to, aby to měřilo jednotlivé články dostatečně
      přesně.<br>
      <br>
      Tak to si budu muset opravit své představy, jestli je to opravdu
      dělané nějakým multiplexem a jediným převodníkem.<br>
      <br>
      PL<br>
      <br>
      ********************<br>
      <br>
      <br>
      <br>
      <div class="moz-cite-prefix">Dne 22.2.2024 v 15:10 Martin Záruba
        napsal(a):<br>
      </div>
      <blockquote type="cite"
        cite="mid:a39e4d66-c8e7-f246-9998-11db66b186b3@volny.cz">
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
          charset=UTF-8">
        <p><font face="Arial">Je to přesně tak, jak říkáte. To těleso má
            3 24V sekce, takže zapojit do série byla jediná možnost.
            Samozřejmě ideální by bylo, kdyby měla každá sekce napětí
            80V, ale takové jsem nenašel a těleso na 230V má moc velký
            odpor. TO přepínání určitě jde udělat, ale bude to mnohem
            složitější.</font></p>
        <p><font face="Arial">Jeden článek má vnitřní odpor asi 2mO.
            Takže při zatížení 25A klesne napětí o 50mV. Nevím, jak to
            má udělané ten balancer uvnitř, ale předpokládám, že to bude
            A-D převodník a nějaký multiplex jednotlivých článků. Takže
            celková doba měření se bude blížit 1s. Pokud by pwm měla 100
            Hz, tak by to převodník už asi moc neměl poznat, ale i při
            1kHz by spínací ztráty pravděpodobně byly menší, než ztráty
            na RdsOn. Pokud bych před mosfet dal LC filtr a při 1kHz pak
            při střídě 50% by byla délka pulzu 500uS. Pokud bych
            připustil kolísání napětí na kondenzátoru 10V, vyjde
            kapacita C=I * t / U = 25 * 500 / 10 = 1250uF. Nebo počítám
            blbě?</font><br>
        </p>
      </blockquote>
      <br>
      <fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
    </blockquote>
  </body>
</html>