<div dir="ltr">Dobrý den, ten klasický výpočet pro EI tráfko, kde druhá mocnina <div> průřezu prostředního sloupku v cm2 nejde použít...neboť mi to vůbec  nevychází.</div><div>Hledal jsem na webu, ale našel jen nějaké teoretické úvahy o větším sycení atd..</div><div>Sycení neznám..</div><div>Mám dva  C TR  průřez je u jednoho 2x1,5cm - 3cm2</div><div>                                      u druhého 2x3 cm  = 6cm2</div><div><br></div><div>Asi se to C jádro počítá jako toroid, nemá někdo prosím nějaký obecný ( přibližný ) vztah?</div><div><br></div><div>Další věc, co mi nejde do hlavy: Mám dvě trafa, jedno toroidní, </div><div>druhé C jádro ( průřez nejde změřit ).</div><div>Obě mají údaj 300VA. Když je zapínám ( naprázdno ) u toroidu je to šleha, opaluje to kontakty, při zapnutí to v trafu slabě lupne.</div><div>U toho C jádra to vůbec nic nedělá, nic nehoří, kontakty při sepnutí nejiskří. </div><div>Klidová spotřeba je u toroidu 1,3W  u toho C trafa 2,8W ( lidlmetr s 10x zmenšeným rozsahem výkonu ) </div><div><br></div><div>Když jsem měřil krátkodobě proud nakrátko na výstupu, tak ten toroid je mnohem tvrdší, teče tam 62A   u toho Céčka jen cca 35A. Výstupní napětí i výkony mají shodná.</div></div>