<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">Asi se vám v systému rozeběhla samotížná cirkulace. Čerpadlo (stojící) jí nezabrání, nemáte někde zaseklý zpětný ventil?</p>
<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">Lubor</p>
<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;"> </p>
<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;"> </p>
<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">______________________________________________________________<br />
> Od: "Petr Zapadlo" <zapik@email.cz><br />
> Komu: hw-list@list.hw.cz<br />
> Datum: 06.01.2024 07:04<br />
> Předmět: OT: Hydraulický problém<br />
></p>
Zdravím,<br />
<br />
mám něco přes rok rekonstruované topení. Zplynovací kotel Atmos nahřívá <br />
akumulační nádrž 700l, u stropu kotelny je umístěn ležatý bojler Dražice <br />
s elektrickým ohřevem i výměníkem na ohřev vody z topení.<br />
<br />
Topná voda je přes výměník bojleru tlačená samostatným čerpadlem <br />
(Grundfoss s elektronickým řízením). Rok to fungovalo očekávaným <br />
způsobem - když běželo oběhové čerpadlo, tak se nahříval bojler. Občas <br />
se mi čerpadlo zavzdušnilo a musel jsem ho jít odvzdušnit. (Na vstupu do <br />
bojelru je automatický odvzdušňovací ventil, je to nejvyšší místo, <br />
přesto chtělo občas čerpadlo ručně odvzdušnit).<br />
<br />
Pár dní zpět se to chovalo opět jako zavzdušněné, tak jsem čerpadlo <br />
přepnul na nejvyšší výkon - v bojleru mohutně zažbluňkalo (ale fakt fest).<br />
<br />
Od té doby mám problém - bojler komunikuje s akumulační nádrží i v <br />
okamžiku kdy neběží čerpadlo - tj bojler se pomalu nahřívá i přes <br />
nastavenou teplotu (čerpadlo samozřejmě neběží). Co je však horší, když <br />
v noci dochází teplá voda na topení v akumulační nádrži, tak to vyžere i <br />
bojler - večer je tam 50stupňů a ráno 25. Vidím to krásně na grafech, <br />
jak se začalo topení dotovat z bojleru. Takže není teplá voda pro ranní <br />
procedury manželky - takže to je problém, který musím urgentně řešit.<br />
<br />
Systém zapojovali profi topenáři - takže by mohli vědět co dělají. Měl <br />
jsem za to, že čerpadlo klade velký hydraulický odpor v zastaveném <br />
stavu, takže přes něj voda proudit může velmi špatně. Takhle se to <br />
chovalo více jak rok.<br />
<br />
A najednou změna - že by bublinky vzduchu bránily pohybu oběhové vody a <br />
přitom je čerpadlo přetlačilo (a nevytlačilo k automatickému odvzdušňováku)?<br />
<br />
Co se s tím dá dělat, takhle mě žena každé druhé ráno (kdy si myje <br />
hlavu) ukamenuje.<br />
<br />
Napadá mě, osadit tam nějaký elektrický ventil co budu ovládat společně <br />
s čerpadlem. nebo máte jiný nápad? Jak to máte vy?<br />
<br />
<br />
Díky<br />
<br />
Petr<br />
<br />
_______________________________________________<br />
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz<br />
Hw-list@list.hw.cz<br />
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br />