<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">Asi se vám v systému rozeběhla samotížná cirkulace. Čerpadlo (stojící) jí nezabrání, nemáte někde zaseklý zpětný ventil?</p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">Lubor</p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;"> </p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;"> </p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">______________________________________________________________<br />
> Od: "Petr Zapadlo" <zapik@email.cz><br />
> Komu: hw-list@list.hw.cz<br />
> Datum: 06.01.2024 07:04<br />
> Předmět: OT: Hydraulický problém<br />
></p>

Zdravím,<br />
 <br />
 mám něco přes rok rekonstruované topení. Zplynovací kotel Atmos nahřívá <br />
 akumulační nádrž 700l, u stropu kotelny je umístěn ležatý bojler Dražice <br />
 s elektrickým  ohřevem i výměníkem na ohřev vody z topení.<br />
 <br />
 Topná voda je přes výměník bojleru tlačená samostatným  čerpadlem <br />
 (Grundfoss s elektronickým řízením). Rok to fungovalo očekávaným <br />
 způsobem - když běželo oběhové čerpadlo, tak se nahříval bojler. Občas <br />
 se mi čerpadlo zavzdušnilo a musel jsem ho jít odvzdušnit. (Na vstupu do <br />
 bojelru je automatický odvzdušňovací ventil, je to nejvyšší místo, <br />
 přesto chtělo občas čerpadlo ručně odvzdušnit).<br />
 <br />
 Pár dní zpět se to chovalo opět jako zavzdušněné, tak jsem čerpadlo <br />
 přepnul na nejvyšší výkon - v bojleru mohutně zažbluňkalo (ale fakt fest).<br />
 <br />
 Od té doby mám problém - bojler komunikuje s akumulační nádrží i v <br />
 okamžiku kdy neběží čerpadlo - tj bojler se pomalu nahřívá i přes <br />
 nastavenou teplotu (čerpadlo samozřejmě neběží). Co je však horší, když <br />
 v noci dochází teplá voda na topení v akumulační nádrži, tak to vyžere i <br />
 bojler - večer je tam 50stupňů a ráno 25. Vidím to krásně na grafech, <br />
 jak se začalo topení dotovat z bojleru. Takže není teplá voda pro ranní <br />
 procedury manželky - takže to je problém, který musím urgentně řešit.<br />
 <br />
 Systém zapojovali profi topenáři - takže by mohli vědět co dělají.  Měl <br />
 jsem za to, že čerpadlo klade velký hydraulický odpor v zastaveném <br />
 stavu, takže přes něj voda proudit může velmi špatně. Takhle se to <br />
 chovalo více jak rok.<br />
 <br />
 A najednou změna  - že by bublinky vzduchu bránily pohybu oběhové vody a <br />
 přitom je čerpadlo přetlačilo (a nevytlačilo k automatickému odvzdušňováku)?<br />
 <br />
 Co se s tím dá dělat, takhle mě žena každé druhé ráno (kdy si myje <br />
 hlavu) ukamenuje.<br />
 <br />
 Napadá mě, osadit tam nějaký elektrický ventil co budu ovládat společně <br />
 s čerpadlem. nebo máte jiný nápad? Jak to máte vy?<br />
 <br />
 <br />
 Díky<br />
 <br />
 Petr<br />