Tak elektroměr to měří jak? No jedině tak, že měří u a i, pak dělá
sumu z p=u*i a to musí dělat minimálně s milisekundovým rozlišením,
aby správně spočítal ty divný průběhy co se tam dnes vyskytujou.<br>
<br>
Jinak ano, rychlost regulace samozřejmě končí na rychlosti měniče a
nemá smysl aby byla o moc lepší než odpovídá LC konstantě
filtračních prvků. Se mi to trochu pomíchalo s lineárníma
laboratorníma zdrojema, tam když se to udělá rychlý, tak je to
super, ale běda když se rychlej spojí s externí zpětnou vazbou:-)<br>
<br>
PH<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 20.12.2023 v 11:46 Petr Labaj
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:fcfa6c82-3fa7-ecf9-ad3e-ca74f554e7fd@volny.cz">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
Podle mě je rychlost regulace omezená minimálně síťovou frekvencí
a pak frekvencí PWM.<br>
Navíc - jak uživatel ví, jaký je přetok? Vždyť ty informace zřejmě
získává taky z toho samého měření.<br>
Nebo jak jinak změří přetok 4W?<br>
Tohle fakturační elektroměr dokáže reportovat až jen jako sumu za
delší období, neumí měřit okamžitý výkon.<br>
<br>
PL<br>
<br>
*****************<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 20.12.2023 v 10:56 Pavel Hudeček
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:6ca8491a-e4e6-4371-ab29-1212de4dc0b0@seznam.cz">
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=UTF-8">
Já si naopak myslím, že ten regulátor je stabilní až do nějakého
zpoždění a pak začne zlobit. <br>
<br>
Takže si lze vybrat, zda bude regulace velmi rychlá a tudíž
budou přetoky minimální, ale začne blbnout s delším kabelem,
nebo bude pomalejší, dlouhej kabel nevadí, ale pokud tam poběží
nejaké spínané zdroje bez PFC, triakový regulátory, ... tak to
nestihne správně ukorigovat.<br>
<br>
Reálně teda bude nějakej kompromis aby to za běžných podmínek
fungovalo dobře a možná bude i někde v DS napsáno, jak dlouhý
kabel a jakých vlastností tam musí bejt, jaká je max. celková
délka smyčky a pod. aby to mohlo dosahovat parametrů
deklarovaných v DS, případně splňovat požadavky norem. Aneb když
si tam někdo dá kabel o vhodné délce ve vztahu k v okolí
oblíbenému SV vysílači tak ta stanice celý vesnici přestane
jít:-)<br>
<br>
PH<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 20.12.2023 v 10:22 Jirka Mww
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:CAGNMtu3M4Q3d1KsigP4_RKALi3Wt3ZsXu4rq_ktNN4g6+F_m4g@mail.gmail.com">
<meta http-equiv="content-type"
content="text/html; charset=UTF-8">
<div dir="auto">Myslím, že v tom zpoždění nemůže být fyzika.
50Hz je perioda 20mS. Za tu dobu urazi signál po dratech asi
2000 km. </div>
<br>
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr" class="gmail_attr">Dne st 20. pro 2023 9:32
uživatel Petr Labaj <<a href="mailto:labaj@volny.cz"
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">labaj@volny.cz</a>>
napsal:<br>
</div>
<blockquote class="gmail_quote"
style="margin:0 0 0
.8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div> Myslíte, že jde o zpoždění?<br>
Podle mě tam bude hrát roli spíš impedance té smyčky
nebo něco takového.<br>
<br>
Bavíme se o regulaci srandovních 50Hz, tvořenou nějakým
PWM na frekvencích v řádově kilohertzích.<br>
Tady podle mě zpoždění na drátech v desítkách metrů
nemůže hrát žádnou roli.<br>
<br>
Dneska se asi většinou používají smartmetry.<br>
A to i v případě, kdy ony samy neměří proud přímým
měřením, ale kdy jsou ke smartmetru připojena proudová
trafa.<br>
A komunikace s měniči je většinou dost pomalá. I když
ten smartmetr umí 115200 bps, tak jede třeba na 19200
bps.<br>
Takže evidentně o nějaké závratné rychlosti měření tady
nejde.<br>
<br>
Kdyby se Vám chtělo experimentovat, tak by bylo zajímavé
připojit to proudové trafo drátem 4m o průřezu 0.14mm2<br>
(běžná tenká signálová licna) a pak třeba 10m drátem o
průřezu 2.5mm2 (běžný elektroinstalační kabel CYKY).<br>
<br>
PL<br>
<br>
********************<br>
<br>
<div>Dne 20.12.2023 v 7:37 Martin Záruba napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite">
<p><font face="Arial">Ano. Měřící trafo je připojené
přímo. Kabel je dlouhý 2m. Za těchto podmínek
udržuje odběr ze sítě cca 4W (samozřejmě pokud
dokáže dát dostatečný výkon). Zkusil jsem jej
prodloužit na 4 m a nic se nezměnilo. Při 10m (jen
pokus, nepotřeboval jsem to) to funguje taky, ale
odběr ze sítě stoupl na 18 W, aby vůbec začal
dodávat proud. Takže tam jde zjevně o zpoždění,
všechno jde analogově. Měnič je </font><a
href="https://www.i4wifi.cz/cs/210725-gwl-elerix-gf-sun-2000g2"
target="_blank" rel="noreferrer"
moz-do-not-send="true">i4wifi.cz | GWL GridFree
GTIL 2kW měnič 230V s limiterem SUN-2000G (vstup
45-90V) SUN-2000G2</a></p>
<pre cols="72">Martin Záruba</pre>
<div>Dne 19.12.2023 v 19:45 Vláďa Anděl napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite">
<div>To by mě zajímalo, jaký máte měnič. Mám Goodwe
a tam to snad ani jinak nejde, než přes RS485. U
smartmetru píšou, že jedno bliknutí je jedno
měření a bliká to možná o něco rychleji, než 1x za
vteřinu. Linka 9600 Bd toho nejspíš dokáže přenést
aspoň 10x víc. Solárníci mi ale říkali, že u
nějakých jiných měničů jdou měřící trafa připojit
přímo, ale je tam dost omezená vzdálenost, na
kterou to chodí. <br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>Anděl</div>
<div><br>
</div>
<div>Dne 19.12.2023 v 10:58 Martin Záruba napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite">
<p><font face="Arial">Pokud chce hlídat, aby neměl
přetoky do sítě, je asi jediné spolehlivé
řešení přivést hlavní přívod od elektroměru k
rozvaděči FVE a odtud dál k domovnímu
rozvaděči. Pokud je měření přetoků přes rs485,
je to příliš pomalé a přetoky budou. No a pak
tam musí vést kabely od panelů. Já mám 9
stringů s malým napětím 80V. Takže mi tam
vedou tři kabely 5x2.5. To proudově bohatě
vyhovuje, třemi vodiči (+) teče max 8A a
společnými dvěma (-) 12A. Pro 2.5 tedy s
dostatečnou rezervou, napětí 80V je bohatě v
pohodě a kabel je za přijatelnou cenu. Výhoda
je, že každý string mohu vypnout samostatně.</font><br>
</p>