    <p><font face="Arial">To ano. Ale na tom střídači je display, který
        ukazuje kolik dodává a kolik jde ze sítě. Zjevně to vyhodnocuje
        podle toho proudového snímače. No a obvykle jde ze sítě cca 4W
        (pokud stíhá). Ten přetok tam vidět není, protože trvá tak
        krátko, že si toho člověk nevšimne. Ale dlouhodobě to zřejmě
        elektroměr nasčítá. Ale ty přetoky jsou hluboko pod povoleným
        technologickým přetokem.</font><br>
    </p>
    <pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 20.12.2023 v 11:46 Petr Labaj
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:fcfa6c82-3fa7-ecf9-ad3e-ca74f554e7fd@volny.cz">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
      Podle mě je rychlost regulace omezená minimálně síťovou frekvencí
      a pak frekvencí PWM.<br>
      Navíc - jak uživatel ví, jaký je přetok? Vždyť ty informace zřejmě
      získává taky z toho samého měření.<br>
      Nebo jak jinak změří přetok 4W?<br>
      Tohle fakturační elektroměr dokáže reportovat až jen jako sumu za
      delší období, neumí měřit okamžitý výkon.<br>
      <br>
      PL<br>
      <br>
      *****************<br>
      <br>
      <div class="moz-cite-prefix">Dne 20.12.2023 v 10:56 Pavel Hudeček
        napsal(a):<br>
      </div>
      <blockquote type="cite"
        cite="mid:6ca8491a-e4e6-4371-ab29-1212de4dc0b0@seznam.cz">
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
          charset=UTF-8">
        Já si naopak myslím, že ten regulátor je stabilní až do nějakého
        zpoždění a pak začne zlobit. <br>
        <br>
        Takže si lze vybrat, zda bude regulace velmi rychlá a tudíž
        budou přetoky minimální, ale začne blbnout s delším kabelem,
        nebo bude pomalejší, dlouhej kabel nevadí, ale pokud tam poběží
        nejaké spínané zdroje bez PFC, triakový regulátory, ... tak to
        nestihne správně ukorigovat.<br>
        <br>
        Reálně teda bude nějakej kompromis aby to za běžných podmínek
        fungovalo dobře a možná bude i někde v DS napsáno, jak dlouhý
        kabel a jakých vlastností tam musí bejt, jaká je max. celková
        délka smyčky a pod. aby to mohlo dosahovat parametrů
        deklarovaných v DS, případně splňovat požadavky norem. Aneb když
        si tam někdo dá kabel o vhodné délce ve vztahu k v okolí
        oblíbenému SV vysílači tak ta stanice celý vesnici přestane
        jít:-)<br>
        <br>
        PH<br>
        <br>
        <div class="moz-cite-prefix">Dne 20.12.2023 v 10:22 Jirka Mww
          napsal(a):<br>
        </div>
        <blockquote type="cite"
cite="mid:CAGNMtu3M4Q3d1KsigP4_RKALi3Wt3ZsXu4rq_ktNN4g6+F_m4g@mail.gmail.com">
          <meta http-equiv="content-type" content="text/html;
            charset=UTF-8">
          <div dir="auto">Myslím, že v tom zpoždění nemůže být fyzika.
            50Hz je perioda 20mS. Za tu dobu urazi signál po dratech asi
            2000 km. </div>
          <br>
          <div class="gmail_quote">
            <div dir="ltr" class="gmail_attr">Dne st 20. pro 2023 9:32
              uživatel Petr Labaj <<a href="mailto:labaj@volny.cz"
                moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">labaj@volny.cz</a>>
              napsal:<br>
            </div>
            <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
              .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
              <div> Myslíte, že jde o zpoždění?<br>
                Podle mě tam bude hrát roli spíš impedance té smyčky
                nebo něco takového.<br>
                <br>
                Bavíme se o regulaci srandovních 50Hz, tvořenou nějakým
                PWM na frekvencích v řádově kilohertzích.<br>
                Tady podle mě zpoždění na drátech v desítkách metrů
                nemůže hrát žádnou roli.<br>
                <br>
                Dneska se asi většinou používají smartmetry.<br>
                A to i v případě, kdy ony samy neměří proud přímým
                měřením, ale kdy jsou ke smartmetru připojena proudová
                trafa.<br>
                A komunikace s měniči je většinou dost pomalá. I když
                ten smartmetr umí 115200 bps, tak jede třeba na 19200
                bps.<br>
                Takže evidentně o nějaké závratné rychlosti měření tady
                nejde.<br>
                <br>
                Kdyby se Vám chtělo experimentovat, tak by bylo zajímavé
                připojit to proudové trafo drátem 4m o průřezu 0.14mm2<br>
                (běžná tenká signálová licna) a pak třeba 10m drátem o
                průřezu 2.5mm2 (běžný elektroinstalační kabel CYKY).<br>
                <br>
                PL<br>
                <br>
                ********************<br>
                <br>
                <div>Dne 20.12.2023 v 7:37 Martin Záruba napsal(a):<br>
                </div>
                <blockquote type="cite">
                  <p><font face="Arial">Ano. Měřící trafo je připojené
                      přímo. Kabel je dlouhý 2m. Za těchto podmínek
                      udržuje odběr ze sítě cca 4W (samozřejmě pokud
                      dokáže dát dostatečný výkon). Zkusil jsem jej
                      prodloužit na 4 m a nic se nezměnilo. Při 10m (jen
                      pokus, nepotřeboval jsem to) to funguje taky, ale
                      odběr ze sítě stoupl na 18 W, aby vůbec začal
                      dodávat proud. Takže tam jde zjevně o zpoždění,
                      všechno jde analogově. Měnič je </font><a
                      href="https://www.i4wifi.cz/cs/210725-gwl-elerix-gf-sun-2000g2"
                      target="_blank" rel="noreferrer"
                      moz-do-not-send="true">i4wifi.cz | GWL GridFree
                      GTIL 2kW měnič 230V s limiterem SUN-2000G (vstup
                      45-90V) SUN-2000G2</a></p>
                  <pre cols="72">Martin Záruba</pre>
                  <div>Dne 19.12.2023 v 19:45 Vláďa Anděl napsal(a):<br>
                  </div>
                  <blockquote type="cite">
                    <div>To by mě zajímalo, jaký máte měnič. Mám Goodwe
                      a tam to snad ani jinak nejde, než přes RS485. U
                      smartmetru píšou, že jedno bliknutí je jedno
                      měření a bliká to možná o něco rychleji, než 1x za
                      vteřinu. Linka 9600 Bd toho nejspíš dokáže přenést
                      aspoň 10x víc. Solárníci mi ale říkali, že u
                      nějakých jiných měničů jdou měřící trafa připojit
                      přímo, ale je tam dost omezená vzdálenost, na
                      kterou to chodí. <br>
                    </div>
                    <div><br>
                    </div>
                    <div>Anděl</div>
                    <div><br>
                    </div>
                    <div>Dne 19.12.2023 v 10:58 Martin Záruba napsal(a):<br>
                    </div>
                    <blockquote type="cite">
                      <p><font face="Arial">Pokud chce hlídat, aby neměl
                          přetoky do sítě, je asi jediné spolehlivé
                          řešení přivést hlavní přívod od elektroměru k
                          rozvaděči FVE a odtud dál k domovnímu
                          rozvaděči. Pokud je měření přetoků přes rs485,
                          je to příliš pomalé a přetoky budou. No a pak
                          tam musí vést kabely od panelů. Já mám 9
                          stringů s malým napětím 80V. Takže mi tam
                          vedou tři kabely 5x2.5. To proudově bohatě
                          vyhovuje, třemi vodiči (+) teče max 8A a
                          společnými dvěma (-) 12A. Pro 2.5 tedy s
                          dostatečnou rezervou, napětí 80V je bohatě v
                          pohodě a kabel je za přijatelnou cenu. Výhoda
                          je, že každý string mohu vypnout samostatně.</font><br>
                      </p>
                    </blockquote>
                  </blockquote>
                </blockquote>
              </div>
            </blockquote>
          </div>
        </blockquote>
        <br>
      </blockquote>
      <br>
      <br>
      <fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
    </blockquote>
  </body>
</html>