<div dir="ltr">Myslíte 6 drátů po 4mm2  nebo obráceně t.j 4 dráty po 6 mm2 ?  Obojí se mi zdá divné,  normálně je potřeba a stačí 5 drátů, 3 x F, PE, N. <div><br clear="all"><div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">Zdravi<br>Jirka Sloupenský  OK1MWW</div></div><br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">út 19. 12. 2023 v 15:44 odesílatel Zdeněk Aster <<a href="mailto:Zdenek.Aster@seznam.cz">Zdenek.Aster@seznam.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div>ČEZu to je šumák, to mu je jedno i falešný revize co se tu dějou....<div>Ale požadavek je opravdu 6x4, a to dokonce i v paneláku, když měníte přivod</div><div>a máte jen 1F natažený dvěmi dráty jak to bývá, tak výměna už musí být 6x4....</div><div><br></div><div><br></div><div>Zdenek Aster</div><div><br>---------- Původní e-mail ----------<br>Od: Jirka Mww <<a href="mailto:jirka.mww@gmail.com" target="_blank">jirka.mww@gmail.com</a>><br>Komu: HW-news <<a href="mailto:hw-list@list.hw.cz" target="_blank">hw-list@list.hw.cz</a>><br>Datum: 19. 12. 2023 12:01:28<br>Předmět: Re: Potřebný průměr trubky pro protažení kabelů mezi rozvaděčem a solárním měničem<br><blockquote><div dir="auto">Mám tam opravdu jen 5x4 přesně dle požadavků instalační firmy, ČEZ se o tohle spojení nijak nezajímal. </div><br><div><div dir="ltr">Dne út 19. pro 2023 11:40 uživatel Petr Labaj <<a href="mailto:labaj@volny.cz" target="_blank">labaj@volny.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Pro spojení hlavní rozvaděč-měnič je povinný kabel 5x6mm2.<br>
Ano, těch 6mm2 je sice přemrštěné, ale prostě je to požadavek <br>
distributorů. A distributor je šéf.<br>
K tomu pak zelenožlutou licnu 16mm2.<br>
Dále pak kabel pro signál N0%, kterým distributor přes HDO může vypnout <br>
měnič. Teoreticky 3x1.5mm2, ale tady bych řekl, že by mohl stačit jediný <br>
vodič.<br>
<br>
Datově pak minimálně nějaký twist pro spojení smart-metru s měničem.<br>
<br>
V rozvaděči by to pak mělo být asi v tomto pořadí:<br>
- hlavní jistič/10kA + jistič 2A/10kA pro HDO<br>
- fakturační elektroměr<br>
- vypínač instalace<br>
- přepěťovky/bleskojistky<br>
- smart-metr<br>
- dál už pak paralelně jistič pro měnič a zbytek domovní instalace<br>
- v případě, kdy by chtěl i funkci UPS, tak přepínač sítí<br>
<br>
Počítat s nějakým systémem pro nouzové odpojení (Rapid Shutdown).<br>
Zatím to sice není povinné pro instalace s panely do 10 kWp, ale myslím, <br>
že jen otázkou času, než to bude povinné i tady.<br>
<br>
Trubku(y) tam osadit nejtlustší, co se mu tam vejde. Protahovat CYKY <br>
5x6mm2 není žádná sranda.<br>
Já bych tam už raději při stavebních pracech rovnou dal i ten kabel. <br>
Proti ceně práce je dneska kabel už celkem malá položka.<br>
<br>
PL<br>
<br>
**********************<br>
<br>
Dne 19.12.2023 v 10:42 Petr Zapadlo napsal(a):<br>
> Zdravím,<br>
><br>
> měl bych dotaz na solární barony, kamarád rekonstruuje barák a <br>
> doporučil jsem mu udělat přípravu na fotovoltaiku.<br>
><br>
> Nicméně do technické místnosti, kam chce měnič je potřeba položit <br>
> vhodnou trubku do které se v budoucnu zatáhnou potřebné kabely.<br>
><br>
> A jestli si správně pamatuju, tak je to:<br>
><br>
> 5x4mm2 hlavní kabel<br>
><br>
> 2x 1,5mm2 pro HDO,<br>
><br>
> nějaké uzemnění (16mm2 ?)<br>
><br>
> UTP pro RS485 případně jiný datová přenos.<br>
><br>
><br>
> To je docela dost kabelů a zvláště z protahování 5x4mm2 mám docela <br>
> obavu (lze položit v laněné verzi aby se s ním lépe pracovalo?)<br>
><br>
> Díky za názor,<br>
><br>
> Petr<br>
<br>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.hw.cz" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" rel="noreferrer" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote></div>
_______________________________________________
<br>HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" target="_blank">www.HW.cz</a>
<br><a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a>
<br><a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
<br></blockquote></div></div>_______________________________________________<br>
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote></div>