<div class="moz-cite-prefix">To využití akumulace k stabilizaci sítě
je fikce, které jsem taky ze začátku podlehl. Až pak jsem zjistil,
že dokud se nezmění zákony, je to ekonomický nesmysl. Takže mám
baterku 14,2 x 0,9=12,78 KWh s životností 15 let a dejme tomu 6000
cyklů. Pokud neudělám aspoň jeden cykl denně, ta baterka to za 15
let nenaběhá a je nevyužitá, což akumulaci prodražuje. Jenže...
Pokud elektřinu nakupuju, kupuju jí s poplatky za distribuci, POZE
a s DPH. Pokud jí prodávám, tak za cenu silovky - poplatek
obchodníka. Naposled mi platili 1,80/KWh. Pak to ale nedá ani na
amortizaci baterky. Pokud tohle přece jen udělám a někomu dalšímu
ta moje energie projde elektroměrem, znova z ní zaplatí za
distribuci (což by teoreticky mohlo být v pořádku) a POZE, což už
určitě v pořádku není. Předpokládám že Dlouhé Stráně, které patří
ČEZu, kupují a prodávají za spot, jinak by to mohli dávno zabalit.<br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix">Zkusil jsem dát dotaz na solární
asociaci. Napsali mi, že o tom problému vědí, intenzivně se ho
snaží řešit, ale uhelná lobby si to drží. Údajně (snad tady někdo
psal) se měl nějaký zákon o akumulaci se měl řešit už za Babiše,
jenže ten měl úplně jiné zájmy. Taky mi napsali, že 95% domácích
FVE se instaluje s baterkou a kapacita nainstalovaných baterek je
1 GWh. Takže kdyby se pro to vytvořily podmínky, věřím že lidi po
tom hned skočí a začnou vydělávat. A síti to ve špičkách výrazně
pomůže.<br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix"><br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix">Anděl</div>
<div class="moz-cite-prefix"><br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 09.12.2023 v 12:43 Petr Labaj
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:1335caec-3802-6390-dd76-1d6f5791239e@volny.cz">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
Píšu "v praxi nedodržitelné". Teoreticky to dodržitelné jistě je.<br>
A navíc je to celkem nesmyslné a dokonce kontraproduktivní.<br>
<br>
Pokud vezmeme uživatele BFU, který si FVE nechal postavit a bere
to jako běžné zařízení, tak ten zřejmě nebude denně plánovat
zacházení s baterií s ohledem na zítřejší počasí atd.<br>
Navíc většinou ani nemá možnost zasáhnout do nastavené konfiguraci
střídače. Je zvykem, že instalační firma mu administrátorské heslo
ani nedá.<br>
Pokud je ta firma trochu zodpovědná, tak mu to nastaví právě tak,
aby se to někdy v noci v případě, kdy je SOC hodně nízko, trochu
nabilo z gridu (jestli to jeho střídač umí).<br>
Pokud je nezodpovědná, tak se na to vykašle a baterky uživateli
brzo zdechnou. A ten pak zjistí, jakou "výhodu" má to, že na
komponenty FVE je nad povinné 2 roky mu pak záruku teoreticky drží
výrobce.<br>
A taky si pak konečně pročte záruční podmínky na ty baterky. Což
bývá zajímavé čtení.<br>
<br>
Pokud je to uživatel sice poučený (a má přístup ke konfiguraci
střídače), ale FVE není středobodem jeho vesmíru, tak pak si
nastaví na baterkách nějaký zimní režim, kdy spodní hranici
vybíjení nastaví vysoko. Třeba 40-50%. Jenže tím do značné míry
neguje výhody baterky právě v období, kdy je potřebná nejvíc. V
létě by stačila baterka malá, protože svítí furt. Ale v zimě se
hodí každá použitelná Wh.<br>
<br>
No a u uživatele, pro kterého to středobodem vesmíru je, je to
kontraproduktivní v tom, že baterky můžou pomoct ve stabilizaci
sítě.<br>
Pokud je v průběhu dne dost výrazný rozdíl v cenách elektřiny
třeba v poledne nebo v noci (v poledne často kolem nuly nebo i
záporná, v noci nízký poplatek za distribuci) a v ranní nebo
večerní špičce (vysoká), tak by síti i docela pomohlo, když
uživatel za málo nabije a za draho dodá. Nahrazuje tak drahá
úložiště, která s rozvojem nestabilních zdrojů jsou zapotřebí čím
dál tím víc. A přispívá k rovnoměrné zátěži sítě, což by snad měl
být žádoucí stav.<br>
A že je takový rozdíl v ceně má samozřejmě původ v tom, že někdy
je energie přebytek a někdy nedostatek. Takže vyrovnávání je
žádoucí.<br>
<br>
Já zatím nemám splněné podmínky a tedy o dotaci jsem zatím
nežádal. A tak nemám ani tu dokumentaci, kde by se psalo o zákazu
nabíjení z gridu.<br>
Pokud ji někdo máte a umíte to tam najít, prosím buďte tak hodní a
ocitujte tady příslušnou pasáž.<br>
Ideálně pokud je to dotace podle současně platných podmínek, tj.
po 1.9.2023, kdy se podmínky měnily.<br>
<br>
Děkuji.<br>
PL<br>
<br>
*********************<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 9.12.2023 v 9:02 Martin Záruba
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:a7d8de02-b9e4-e72d-935b-29e41bcba561@volny.cz">
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=UTF-8">
<p><font face="Arial">Já o dotaci nežádal, tak nevím, ale proč
nedodržitelné? Jediný problém vidím v tom promíchání
elektrolytu, jak psal pan Lukeš. Ale zase není to třeba tak
často a články mají tak malé samovybíjení, že i malým
proudem by měly těch 100% dosáhnout. Kde se mýlím?</font><br>
</p>
<pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 9.12.2023 v 0:18 Petr Labaj
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:a6fcbfba-ac23-c344-073b-1ebf6ce371af@volny.cz">To
opravdu v těch podmínkách pro běžnou domkařskou dotaci je
takto explicitně napsáno? <br>
To by tedy bylo dost zásadní omezení. Navíc v praxi téměř
nedodržitelné. <br>
<br>
Díky. <br>
PL <br>
<br>
******************** <br>
<br>
Dne 8.12.2023 v 22:50 Jaroslav Lukeš napsal(a): <br>
<blockquote type="cite">Mimochodem zakázané nabíjení ze sítě
je dotační podmínka, proto to nejde. <br>
</blockquote>
<br>
</blockquote>
</blockquote>
<br>
<br>
<fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
<pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
<p><br>
</p>
</body>
</html>