Tipuju, že hasičům je jedno, zda barák začal hořet od panelu, nebo
od rychlovarné konvice či rozsypaného popelníku. Prostě chtějí mít
jistotu, že můžou co nejdřív začít hasit.<br>
<br>
PH<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 08.12.2023 v 12:12 Vláďa Anděl
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:18385055-3742-44e1-bdf1-f050e7c6e40f@vaelektronik.cz">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<div class="moz-cite-prefix">A opravdu je to rozpojování panelů
tak přínosné? Hasiči mají brožuru, kde píšou doporučení (není to
nařízení) že jeden string má mít maximálně 400V a to že umějí
hasit - mají na to vybavení. U mě (8 KWp, dva stringy po 8
panelech 500W) to podle štítkových hodnot má 400V naprázdno.
Když to dvoupólově odpojíte, měli by si s tím poradit. Spíš je
problém jak hasičům tuhle informaci doručit, když o ní nemají
zájem.</div>
<div class="moz-cite-prefix"><br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix">Spíš by mě zajímalo, jestli u
současných instalací ten požár ještě hrozí. Vím, že se může stát
ledacos. Ale v principu docházelo k přehřátí zastíněného panelu,
který byl v závěrném směru živený napětím zbytku stringu. Teď se
do panelů dávají bypass diody a dokonce jsou panely dělené na
půlku (v panelu AEG 500W mám ty diody tři), takže zastíněný
článek dostává maximálně energii z půlky panelu. I těch 250W by
bylo dost, ale už to snad není na roztavení skla.</div>
<div class="moz-cite-prefix"><br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix">Druhý problém jsou konektory a možný
vznik oblouku. Goodwe má (podle apky Solargo by měl mít) detekci
oblouku, ta by to měla zachytit a včas vypnout. Mám na to ale
takový názor, že když chytí oblouk, uhoří pár cm kabelu a oblouk
zhasne. A že na betonové nebo pálené tašce za tu chvilku nemá co
zapálit. Jednou mi někde na nějakém fóru nějaký hasič tvrdil, že
když přijeli k požáru FVE, vždycky byl jeden panel rozžhavený,
sklo se bortilo a od toho chytly trámy. Když na to lili vodu,
nešlo to prý hasit. Jen nevím, jestli to taky před tím hašením
vypnuli. Což řeší ty bypass diody, které se nejspíš dřív do
panelů nedávaly. <br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix"><br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix">Takže tady nejspíš máme FVE z různých
období s různým rizikem požáru a nejspíš ani majitelé netuší, co
vlastně na střeše mají. A aby někdo u starší instalace sundával
panely a dával k nim nějaké Tigo nebo krabičky s diodama,
nejspíš dokud nevyhoří, bude to neustále odkládat.<br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix"><br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix">Anděl</div>
<div class="moz-cite-prefix"><br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 08.12.2023 v 11:16 Jirka Mww
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:CAGNMtu1_uvFEdxwBjy=waNQ8K+xv4MhgbNJ2nFMbnm1QaUtKHw@mail.gmail.com">
<meta http-equiv="content-type"
content="text/html; charset=UTF-8">
<div dir="ltr">To nastavení baterky na 40% mám jenom přes zimu,
až to na jaře začne něco dávat, vrátím to na 20%.
<div>Na některé otázky ohledně TIGO nejsem schopen odpovědět.
Byl jsem ubezpečen, že TIGO rozpojí panely pokud se použije
červené tlačítko u měniče, nebo přijde speciální povel HDO, </div>
<div>nebo se vypne jistič v hlavním rozvaděči venku. Napájení
z BackUp je asi jen pro řídící jednotku toho TIGO, aby to
vůbec mohl onějak fungovat. </div>
<div>Já jsem tu FVE nepřizoval jako hračku, ale jako
investici s docela zajímavou návratností, takže tomu věnuji
jen nezbytnou energii. Naštěstí můj dodavatel je velmi
vstřícný a kompetentní, zatím všechny požadavky rychle
vyřešil. Nedávno mi udělali i upgrade SW měniče. Já mám
jiné priority, momentálně řeším upgrade
radioamatérského zařízení pro provoz na 3400 MHz, to mě baví
víc než nějaký silnoproud. ((::</div>
<div><br clear="all">
<div>
<div dir="ltr" class="gmail_signature"
data-smartmail="gmail_signature">Zdravi<br>
Jirka Sloupenský OK1MWW</div>
</div>
<br>
</div>
</div>
<br>
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr" class="gmail_attr">pá 8. 12. 2023 v 10:54
odesílatel Vláďa Anděl <<a
href="mailto:vaelektronik@vaelektronik.cz"
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">vaelektronik@vaelektronik.cz</a>>
napsal:<br>
</div>
<blockquote class="gmail_quote"
style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
<div>
<div>To nastavení baterky na 40% toho moc neřeší, jen vám
to sníží využitelnou kapacitiu baterie a když se to
rozhodne jí vybíjet, tak bude, jen to bude trvat déle.
Nevím, jestli těch 80W z baterky bere měnič, nebo
jestli se takhle blbě spouští balancer? Mám někde nějaké
fluxgate čidlo, musel bych ho najít, strčit mezi dráty a
podle nějakého známého proudu nakalibrovat. A čekat, až
se zase chyba objeví ... ale stejně mi to k ničemu
nebude, maximálně že bych nahlásil přesnější
identifikaci chyby.</div>
<div>Řešení by bylo číst ty registry měniče a při vybíjení
baterie pod přípustnou mez spustit alarm, ale zase jen
jako pojistka. Při poklesu baterky by taky šlo přes drát
krizového vypnutí vypnout měnič (když člověk není doma a
nemůže to hlídat), ale muselo by se odzkoušet, jestli by
to pomohlo. Dobré řešení by bylo, kdyby do měniče Číňan
doprogramoval, že pokud je baterka pod minimem, bude jí
dobíjet ze sítě. Nechápu, proč tam tohle není. Ale jak
Číňana dokopat, aby se začal starat a připravil
aktualizaci?<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>Zrovna dneska svítí, takže mi to dává 4 KW (mám 8
KWp), topím (TČ má i s čerpadlama 1,6 KW) a ještě se
dohřívá bojler. Baterka byla na 25% a už má 38.</div>
<div><br>
</div>
<div>Anděl<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>Dne 08.12.2023 v 8:09 Jirka Mww napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite">
<div dir="ltr">Mě to bylo vysvětleno tak, že to TIGO ,
aby mohlo správně fungovat i když není síť, je
napájené z BackUp výstupu měniče a tím se baterka
vybíjela, protože panely prakticky nic nedávaly.
<div>Teď to po zásahu dodavatele už asi 14 dní drží
na 40%. </div>
<div>Pokud vím, tak k měniči Goodwe je k dispozici
pouze tabulka registrů, které se dají číst, nejde
tam ale skoro nic nastavovat, jen to co umožní
jejich aplikace PV Master nebo SolarGo.</div>
<div>Čtení registrů využívám ,teď jsem dopsal program
pro Arduino Mega, které bude číst údaje o přetoku do
sítě a zapínat a vypínat bojler a filtraci bazénu.
Musel jsem to ale zatím odložit, FVE teď skoro nic
nedává , natož přetoky do sítě a bazén je stejně
zazimovaný. </div>
<div>
<div> <br clear="all">
<div>
<div dir="ltr" class="gmail_signature">Zdravi<br>
Jirka Sloupenský OK1MWW</div>
</div>
<br>
</div>
</div>
</div>
<br>
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr" class="gmail_attr">pá 8. 12. 2023
v 0:22 odesílatel Vláďa Anděl <<a
href="mailto:vaelektronik@vaelektronik.cz"
target="_blank" moz-do-not-send="true"
class="moz-txt-link-freetext">vaelektronik@vaelektronik.cz</a>>
napsal:<br>
</div>
<blockquote class="gmail_quote"
style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
<div>
<div>no odpojit od měniče není jak, na baterce je
vypínač (jistič?) a když ho vypnu, přestane to s
měničem komunikovat. Takže pak nevím nic. Ale
problém je už nahlášený s tím že jsem zjistil,
že to samé to dělá i někomu jinému. Takže jsem
jim doporučil, pokud je to možné, kontaktovat
vývojáře, ať s tím něco udělají. S doporučením,
že by bylo dobré, kdyby měnič dobíjel baterku
vždycky, když se dostane (z jakéhokoliv důvodu)
pod nastavené minimum. Nechápu, proč to měnič
nedělá.</div>
<div><br>
</div>
<div>Anděl</div>
<div><br>
</div>
<div>Dne 07.12.2023 v 17:59 Pavel Hudeček
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"> Tak na odlišení zda to
dělá BMS by mělo stačit baterku odpojit od
měniče, jestli se to bude dít dál.<br>
<br>
Ale jestli je to v zátuce a jsou ochotní, tak
jim zavolat a popsat problém.<br>
<br>
PH<br>
<br>
<div>Dne 07.12.2023 v 16:10 Vláďa Anděl
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite">
<p><font face="Times New Roman">Dobrý den,</font></p>
<p><font face="Times New Roman">zeptal bych se
zdejších zkušených solárníků. Mám měnič
Goodwe 10 KW, verze firmwaru 101026 a
baterku Pylontech H2. Teď, když byly
panely pod sněhem a nic to nevyrábělo,
baterie byla několik dní na minimu 10%.
Jenže pak se najednou začala vybíjet a
zjistil jsem to za půl dne, když byla na
6%. <br>
</font></p>
<p><font face="Times New Roman">Baterii jsem
nabil na 50% a minimum jsem nastavil na
20%. Několik dní držela na 19%, ale včera
večer se začala vybíjet výkonem cca 80W
(0,6% za hodinu) a dneska byla na 8%. Zase
jsem jí nabil a minimum jsem nastavil na
25%. Při tom, když se baterie vybíjela,
smartmeter ukazoval, že se cca 80W
spotřebovávalo a 80W šlo ze sítě. Že by
něco šlo z baterie, to neuázalo.</font></p>
<p><font face="Times New Roman">Má s tím někdo
zkušenost, proč to dělá a co se proti tomu
dá dělat? V měniči je před 3 měsíci
aktualizovaný firmware (s původním
nechodil internet). Není nějaká ještě
aktuálnější verze, která by tohle řešila?
Nebo pokud to dělá BMS, tam se firmware dá
taky aktualizovat? Nedělal bych to sám,
mám to v záruce a instalační firma je
celkem ochotná problémy řešit. Nebo to
může být nějaký jiný problém?<br>
</font></p>
</blockquote>
</blockquote>
</div>
</blockquote>
</div>
</blockquote>
</div>
</blockquote>
</div>
</blockquote>
</blockquote>