<div dir="auto">Dobry vecer, </div><div dir="auto">tak jsem trochu pokracoval a tady jsou vysledky:</div><div dir="auto">Prodlouzeni intervalu preruseni od casovace nepomohlo. Nakonec jsem s urcitou pravdepodobnosti identifikoval, ze ten RS485 sice cte zpet i data co vysle , ( to jsem mel nejak osetrene) ale nekdy znak zmizi, vetsinou je to CR. </div><div dir="auto">To ale ten muj jednoduchy komunikacni protokol nebyl schopen vyresit. Predelal jsem to tak, ze obe Arduina si kazdou sekundu vymenuji potrebne informace v jednom zabezpecenem retezci, ktery se na obou stranach uklada. S temi daty pak sw pracuje jako by byly jeho, na nic se neceka. Kdyz data neprijdou, plati proste ta z minule sekundy, zdrzeni aktualice dat vubec nevadi, FVE je pomale zarizeni. </div><div dir="auto">Takto to uz necham, zcela to vyhovuje.</div><div dir="auto"><br><div class="gmail_quote" dir="auto"><div dir="ltr" class="gmail_attr">pá 24. 11. 2023 v 19:37 odesílatel Petr Labaj <<a href="mailto:labaj@volny.cz">labaj@volny.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Já se právě snažím, aby u mě ta teorie seděla s praxí.<br>
Proto k těm datovým linkám natáhnu vždy i zem, tj. sjednocení potenciálů.<br>
V náročném instalačním prostředí je samozřejmě třeba použít hlavu.<br>
Napřed natáhnout jen to projení a změřit případné vyrovnávací proudy.<br>
<br>
Už jsem to tu určitě někdy psal.<br>
Můj zatím nepřekonaný rekord (a určitě už ho ani v budoucnu nepřekonám) <br>
vznikl ještě na sklonku totáče.<br>
Linka RS485 na rychlosti 900 kbit/s na vzdálenost 1200m na seřazovacím <br>
nádraží Brno-Maloměřice.<br>
S elektrickou trakcí, a protože Brno, tak AC 25kV.<br>
<br>
Bohužel už nemám poznatky z dlouhodobého provozu. Pak přišla revoluce a <br>
měl jsem jiné starosti.<br>
Dneska by tam samozřejmě byla optika nebo bezdrát.<br>
<br>
PL<br>
<br>
********************<br>
<br>
Dne 24.11.2023 v 19:22 Vláďa Anděl napsal(a):<br>
> No já bych do toho zahrnul i průmyslové rušení a spousta takových <br>
> rušivých napětí (často impulzních) se uzavírá proti zemi. Neviděl bych <br>
> problém v nějakém DC posunu, nebo na 50 Hz, ale právě na těch vyšších <br>
> kmitočtech.<br>
><br>
> Když se pohybuju okolo instalace polarizovaných drenáží, které v okolí <br>
> tramvajových nebo vlakových tratí udržují potrubí v zemi záporné <br>
> nějakým proudem z kolejí, zjistil jsem zajímavou věc. V zemi je <br>
> snímací elektroda, proti které se měří potenciál potrubí. Pokud se to <br>
> montuje do budky v širém poli, kde není přívod elektriky, na <br>
> potenciálu je superponované maximálně desítky mV na 300 Hz z kolejí. <br>
> 50 Hz tam nenajdete, pokud není poblíž VN vedení. To v trubce umí <br>
> naindukovat i 10V. Pokud je tam přívod 230V a budka má uzemnění, <br>
> naměříte někde i 0,5V na 50 Hz. A to je ta snímací elektroda půl metru <br>
> od trubky. Ve městech to bývá ještě horší. Takže vyrovnávací proudy <br>
> přes zem tečou. Sice ve fabrice by mělo být pospojované všechno se <br>
> vším, ale oddělit to je jistota. Ostatně v té naší první baterkárně <br>
> jsme taky spoléhali na zemnění a nefungovalo to. Takže teorie je <br>
> dobrá, zkušenosti jsou přece jen jiné.<br>
><br>
> Anděl<br>
<br>