    <p><font face="Arial">Pokud tu vodu v sudu ohřejete na 20C, a pro
        topení Vám bude stačit 10C, uložíte do něj 0,3 x (20 - 10)  x
        1.163 = cca 3.5 kWh. To je více než 10 x lepší, než ta baterka a
        pokud jde o ztráty, vzhledem k NiCd, možná to bude nastejno. <br>
      </font></p>
    <p><font face="Arial">Takže ta energie vydrží na 3500 / 70 = 50
        hodin. Ten panel když bude svítit sluníčko, dá v současnosti asi
        1.5 kWh za den, pokud nebude svítit, tak 0.2 kWh. Takže aby to
        stačilo v zimě, je výkon panelu i pokud bude jeden den svítit a
        jeden ne cca 5 x menší, než je třeba.</font></p>
    <p><font face="Arial">Ale to řešení s tranzistorem a zenerkou
        považuji za dobré. Pokud byste chtěl to dotáhnout do
        dokonalosti, potřeboval byste, aby to mělo lehce záporný odpor,
        takže třeba takto:</font></p>
    <p><img src="cid:part1.G6Mwy0SU.1dFaEf0d@volny.cz" alt=""></p>
    <p>Napětí závisí na poměru R3/R4 a velikost záporného odporu na R2<br>
    </p>
    <pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 9.11.2023 v 23:56 Vláďa Anděl
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:33e27830-1b72-4e13-bec1-e79ee7658fa6@vaelektronik.cz">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <div class="moz-cite-prefix">Tahle myšlenka mě zaujala a i když to
        pro mě není nic nového, posloužila jako inspirace. Řeším, kam
        uskladnit pár bedýnek jablek a brambory, když nemám sklep. Na
        zahradním domku mám jeden panel 450Wp a tak mě napadlo umístit
        bedny do zahradního domku do polystyrénové krabice a pokud tomu
        teplota klesne pod 10 stupňů, trochu tomu přitápět. Ve hře je
        zahradní sud s 300 litry vody, panelem ho přihřívat a mám tady
        nějaký meandr z trubiček, v případě potřeby bych tam čerpadýlkem
        honil vodu ze sudu. <br>
      </div>
      <div class="moz-cite-prefix"><br>
      </div>
      <div class="moz-cite-prefix">Místo abych vodu ohříval odporem,
        před kterým by musel být regulátor MPPT, potopím do vody chladič
        s tranzistorem a zenerkou mezi G a D. Takže zátěž na sobě bude
        držet konstantní napětí optimální pro ten panel a předpokládám,
        že tohle by mělo výkon z panelu využít dobře. Sud naakumuluje
        teplo na pár dní kdyby nesvítilo a kdyby bylo nejhůř, dá se tomu
        pomoct elektrikou ze sítě.</div>
      <div class="moz-cite-prefix">Počítal jsem, že ta bedna obložená 8
        cm polystyrénem pro vytápění na +10 stupňů bude při venkovních
        -15 potřebovat asi 70W. Ten 300 l sud vložím do 500 litrového a
        tím okolo vznikne izolační mezera.</div>
      <div class="moz-cite-prefix">Druhá možnost je akumulovat energii v
        baterce. Válí se mi tady 5 článků (6V) NiCd 80 Ah. Ale baterka
        už má nejlepší léta za sebou a nějakých 0,3 KWh není nic moc. 
        Ten sud mi přijde, že je tam aspoň pořádná rezerva.</div>
      <div class="moz-cite-prefix"><br>
      </div>
      <div class="moz-cite-prefix">Anděl</div>
      <div class="moz-cite-prefix"><br>
      </div>
      <div class="moz-cite-prefix">Dne 07.11.2023 v 8:33 Martin Záruba
        napsal(a):<br>
      </div>
      <blockquote type="cite"
        cite="mid:ebdf21ac-8570-ec61-1908-96bbdd4106b8@volny.cz">
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
          charset=UTF-8">
        <p><font face="Arial">Myslím, že to, co píšete potvrzuje moje
            měření. I to, že při správném napětí baterek vzhledem k
            napětí stringu, je MPPT u malé elektrárny nanic. Zisk MPPT
            bude malý, při nedobrém návrhu dokonce žádný, protože
            regulátor bude hledat maximum, takže nutně po určitou dobu
            bude v neoptimálním režimu. A pokud i zisk bude, ale
            podělíte jej cenou MPPT nabíječe, bude návratnost toho
            nabíječe desítky let. Mnohem levněji vyjde přidat jeden
            panel. Samozřejmě jiná situace je u velké FVE, kde jde o
            prodej výroby. Zde se každé % počítá.</font><br>
        </p>
        <pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
        <div class="moz-cite-prefix">Dne 6.11.2023 v 22:16 Petr Labaj
          napsal(a):<br>
        </div>
        <blockquote type="cite"
          cite="mid:58b068d9-9687-5e44-9899-ffbfbaa396ce@volny.cz">Já
          bych Vás určitě nikam neposílal. <br>
          Jen bych chtěl najít a pochopit rozdíl, pokud tam vůbec nějaký
          je. <br>
          Možná si jen navzájem nerozumíme. <br>
          <br>
          Chování panelu (tj. soustavy diod) jednak plyne z teorie,
          druhak pak i z datasheetů reálných panelů. <br>
          A kromě toho to již mnoho lidí ověřovalo pokusem. <br>
          Četl jsem třeba o jednom celkem důkladném. <br>
          Borec měl 2 elektrárny. Velkou hybridní a malou ostrovní.
          Celkem běžný stav u lidí, postižených solaritídou. Takoví jich
          často mívají ještě víc. <br>
          Na té velké měl 2 stringy, východ a západ. Každý na
          samostatném MPPT vstupu. <br>
          Tak udělal pokus, že na několik dní dal ty 2 stringy paralelně
          na jeden MPPT vstup. Druhý vstup zůstal volný. <br>
          No a po těch několika dnech to vyhodnotil. <br>
          Ta druhá malá FVE tam měla kontrolní roli, aby se dalo
          zkontrolovat, že se srovnávala výroba za srovnatelně
          slunečných dnů. <br>
          <br>
          No a výsledek byl podle očekávání. Výroba paralelních stringů
          byla zhruba stejná, jako za stejné období a stejných podmínek
          u dvou samostatných stringů. <br>
          Dokonce to snad vyšlo asi 1-2% líp v tom paralelním
          uspořádání, ale to je nepodstatné, to je jen nejistota měření.
          <br>
          <br>
          Mimochodem právě proto dneska běžné hybridní měniče mívají 2
          MPPT vstupy, ale jeden z nich je vyvedený na dvojité svorky a
          snese dvojnásobný proud. <br>
          Právě proto, aby se na něm daly provozovat paralelní stringy.
          <br>
          <br>
          Jinak mi není moc jasné, co jste měřil na trafech. Pokud šlo o
          proud z panelů, tak ten je DC, tam by toho trafo nenaměřilo. <br>
          Ale to je jen asi další důkaz toho, že si jen navzájem
          nerozumíme a možná oba myslíme totéž. <br>
          <br>
          PL <br>
          <br>
          ******************** <br>
          <br>
          Dne 6.11.2023 v 18:57 Zdeněk Aster napsal(a): <br>
          <blockquote type="cite"> <br>
            <br>
            Dne 06.11.2023 v 17:13 Petr Labaj napsal(a): <br>
            <blockquote type="cite">Nasvícením se mění zejména proud.
              Napětí se prakticky nemění. <br>
              Panel se prostě chová jako proudový zdroj. <br>
              Proto lze bez problémů spojit paralelně stejně dlouhé
              stringy stejných panelů, i když třeba bude jeden na východ
              a druhý na západ. <br>
              A spojit bez zbytečných dodatečných diod, jak občas někdo
              propaguje. <br>
            </blockquote>
            <br>
            Nebudu to vyvracet vidím to na měřících transformátorech
            jednolivých sekcí, a když vše posčítám proti proudu <br>
            co píše za proud mppt tak to sedí, ale posílá mě s tím do
            někam spousta lidí, ale nikdo nemá měření jednotlivých <br>
            sekcí, takže sice můžou argumentiovat teorii a datasheety já
            máým holt praxi, tak to prostě  už nerozporuji.... <br>
            <br>
            Zdeněk Aster <br>
            _______________________________________________ <br>
            HW-list mailing list  -  sponsored by <a
              class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz"
              moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a> <br>
            <a class="moz-txt-link-abbreviated moz-txt-link-freetext"
              href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" moz-do-not-send="true">Hw-list@list.hw.cz</a>
            <br>
            <a class="moz-txt-link-freetext"
              href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
              moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
            <br>
          </blockquote>
          <br>
          _______________________________________________ <br>
          HW-list mailing list  -  sponsored by <a
            class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz"
            moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a> <br>
          <a class="moz-txt-link-abbreviated moz-txt-link-freetext"
            href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" moz-do-not-send="true">Hw-list@list.hw.cz</a>
          <br>
          <a class="moz-txt-link-freetext"
            href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
            moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
          <br>
        </blockquote>
        <br>
        <fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
        <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated moz-txt-link-freetext" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" moz-do-not-send="true">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
      </blockquote>
      <p><br>
      </p>
      <br>
      <fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
    </blockquote>
  </body>
</html>