<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
    <p><font face="Arial">90V by zřejmě ještě nevadilo, protože součet
        napětí na všech přechodech v serii nestačí na to, aby jimi tekl
        proud. Ale 100 V by asi vadilo.</font></p>
    <p><font face="Arial">Vlastně mě to nikdy nenapadlo, ale to je asi
        další argument proti tomu, zapojit dva stringy paralelně na
        vstup MPPT. Tam pak opravdu může nastat to, co popsal pan Aster
        a tím je to asi i vysvětlené. Pokud jeden string dává naprázdno,
        (protože není odběr) např.90V a druhý byl nahřátý a nyní je
        zastíněný, může do něj téct proud zpět a tím ho ještě nahřívat.
        Pokud je to ale udělané tak, jak to mám já, baterky nedovolí
        vzestup napětí a proto jsem tento problém nikdy nezaznamenal.
        Nejspíš pro panely není destruktivní, ale u mě se z principu
        nikdy stát nemůže.</font><br>
    </p>
    <pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 7.11.2023 v 18:58 Jaroslav Buchta
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:0652ca65-6845-4fb4-b585-aac6e676a2d9@hascomp.cz">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <div class="moz-cite-prefix">A kdyby se do nej pustilo 90V?<br>
      </div>
      <div class="moz-cite-prefix">Dne 07.11.2023 v 18:56 Martin Záruba
        napsal(a):<br>
      </div>
      <blockquote type="cite"
        cite="mid:0ef0f1bd-b9cc-ce20-c1d7-770cafcb2952@volny.cz">
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
          charset=UTF-8">
        <p><font face="Arial">Asi jak který panel. Teď jsem to šel
            změřit. Já mohu kterýkoli string odpojit. Venku je téměř
            naprostá tma. Naprázdno dává string (dva panely, takže za
            osvětlení naprázdno cca 90 V) nyní 0,4V. Zkratový proud 2uA.
            No a když na něj připojím 80 V, tak teče zpětný proud 540
            uA.</font><br>
        </p>
        <pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
        <div class="moz-cite-prefix">Dne 7.11.2023 v 14:28 Zdeněk Aster
          napsal(a):<br>
        </div>
        <blockquote type="cite"
          cite="mid:2f038130-ec00-4e69-87d5-418ba480478b@seznam.cz">Hmm
          když jdou do plusu tak jsou taky naprosto identické graf je z
          doby kdy to bylo nové a ty panely jsou <br>
          z jedné várky, zakopaný pes je v tom, že prostě do nich je
          schopen téct proud. <br>
          Jsem přesvedčený že když zapojíte dva panely k sobě a jeden
          zastíníte tak prostě mezi nimi poteče proud. <br>
          <br>
          Zdeněk Aster <br>
          <br>
          Dne 07.11.2023 v 13:34 Petr Labaj napsal(a): <br>
          <blockquote type="cite">Pěkné grafy. <br>
            Ale bude tam nějaký zakopaný pes nebo aspoň štěně, řekl
            bych. <br>
            <br>
            Na tom posledním obrázku Vám krásně jde záporný proud do
            panelů. Do obou sekcí zcela shodně. <br>
            Přitom ty sekce jistě nejsou identické, nemají stejnou
            teplotu, nejsou ve stejné kondici po létech používání atd. <br>
            Když si vezmete na stole 3 diody a přiložíte na ně nějaké
            napětí, tak pochybuji, že i jen na 3 diodách ze stejné série
            bude proud každou z nich zcela stejný. <br>
            <br>
            Kdyby to bylo moje, tak bych se s tím takto určitě nesmířil
            a pátral bych. <br>
            Dle svého oblíbeného hesla "když nevím, tak měřím". <br>
            <br>
            Takže bych si především dal měření napětí na ty jednotlivé
            stringy a zjistil co dávají naprázdno a pak při zátěži
            (každý sám, nikoli propojené paralelně). <br>
            A pak zkusil na jednom panelu připojit měkký zdroj
            regulovatelného napětí a změřil V-A charakteristiku toho
            panelu v opačném směru (tj. v průchozím směru diod těch
            článků). <br>
            Porovnal bych to s naměřenými napětími z předchozího měření
            napětí naprázdno a pod zátěží. <br>
            A podle výsledku bych pak postupoval dál. <br>
            <br>
            PL <br>
            <br>
            ********************* <br>
            <br>
            Dne 7.11.2023 v 10:06 Zdeněk Aster napsal(a): <br>
            <blockquote type="cite">No tam je omezení na IP.... Pošlu to
              jako obrázky snad to konference unese <br>
              <br>
              Tady je graf proudu MPPT proti mému měření halových sond,
              jde vidět, že to fakt sedí.... <br>
              <br>
              Tady jsou naskládané všechny sekce a jejich proud to jak
              se to pak rozpadá je tím, že elektřina není kam dávat, je
              tam v těch 13:40 vidět trošku proud do minus, ale to je
              fakt malý proud. <br>
              <br>
              Tady jde vidět jak JV1 je stíněn stromem ráno jinak pak
              jdou krásně spolu sekce. <br>
              <br>
              A tady jsem našel graf kde jde záporný proud do dvou sekci
              SV az -2A jde to ze sekci JV, JZ, které jsou společné, ale
              nejsou v grafu ty dávají větši proud a do MPPT už jde
              proud po odečtu <br>
              toho co leze do těcho sekcí. <br>
              <br>
              Zdeněk Aster <br>
            </blockquote>
            _______________________________________________ <br>
            HW-list mailing list  -  sponsored by <a
              class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz"
              moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a> <br>
            <a class="moz-txt-link-abbreviated moz-txt-link-freetext"
              href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" moz-do-not-send="true">Hw-list@list.hw.cz</a>
            <br>
            <a class="moz-txt-link-freetext"
              href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
              moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
            <br>
          </blockquote>
          <br>
          _______________________________________________ <br>
          HW-list mailing list  -  sponsored by <a
            class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz"
            moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a> <br>
          <a class="moz-txt-link-abbreviated moz-txt-link-freetext"
            href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" moz-do-not-send="true">Hw-list@list.hw.cz</a>
          <br>
          <a class="moz-txt-link-freetext"
            href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
            moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
          <br>
        </blockquote>
        <br>
        <fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
        <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated moz-txt-link-freetext" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" moz-do-not-send="true">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
      </blockquote>
      <p><br>
      </p>
      <br>
      <fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
    </blockquote>