<div dir="ltr"><div>A uplne hlupo s volajakym casovym spinacom by to neslo? Na jednom vstupe bude stale juh, a druhy bude prepinany - na poludnie odpoji vychod, za zapoji zapad?</div><div><br></div><div>S.T.<br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Mon, 6 Nov 2023 at 15:08, Petr Zapadlo <<a href="mailto:zapik@email.cz">zapik@email.cz</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Zdravím,<br>
<br>
ve vedlejším vlákně se zdárně rozjíždí debata o vlivu solárních baronů <br>
na kura domácího, tak si dovolím takový techničtější dotaz.<br>
<br>
Otec má starší fotovoltaický systém:<br>
<br>
měnič GoodWe, 1 fázový, u elektroměru AZ meter, 8kWh baterií pylontech.<br>
<br>
Na střeše tuším 9 panelů 280W směr jihozápad, dále 4ks panelů 360W směr <br>
skoro východ - v celkem velkém sklonu střechy - přesně na vycházející <br>
slunce. Oficiální instalovaný výkon cca 3kWp.<br>
<br>
No a dostal nápad, jak vmáčknout na střechu další panely, 5x 460W.<br>
<br>
Takže by měl 3x string různých panelů na 3 různé směry.  Otázka zní jak <br>
to celé porovnat do měniče GW3648-EM, který má jen 2 vstupy.<br>
<br>
Nápad by byl takovýto:<br>
<br>
Koupil by ještě měnič <br>
<a href="https://www.i4wifi.cz/cs/281615-xtend-solarmi-sun-5k-g" rel="noreferrer" target="_blank">https://www.i4wifi.cz/cs/281615-xtend-solarmi-sun-5k-g</a>, který by osadil <br>
bez limiteru (protože přetoky má povolené) a do něho připojil východní <br>
string (4x 360). Tento string začíná vyrábět ráno po východu slunce a <br>
nejpozději ve 14 hodin už z něj nic neleze.<br>
<br>
Do hlavního měniče GoodWe by připojil původní zadní string (9x 280W) a <br>
nový string 5x460W. Oba stringy budou jinak pootočené a nakloněné, takže <br>
jejich maxima se nemají šanci potkat.<br>
<br>
A teď otázky:<br>
<br>
Bude to takto fungovat - mám na mysli především kooperaci na jedné fázi <br>
měniče GoodWe a Solarmi(viz link)?<br>
<br>
Nebude GoodWe zmaten, když ráno uvidí odtékat případně pře AZ meter <br>
energii do sítě a přitom ji GoodWe nevyrobil?<br>
<br>
Půjde nastavit na kombinaci AZ meter a GoodWe omezení maximální výkonu <br>
aby otec nemusel podstupovat papírovou válku s čezem o navýšení výkonu <br>
elektrárny?<br>
<br>
Táta nemá heslo do konfigurace GoodWe, lze tohle nějak zjisjit bez <br>
resetu stávajícího nastavení?<br>
<br>
<br>
Díky<br>
<br>
Petr<br>
<br>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote></div>