<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
    <div class="moz-cite-prefix">Mám podlahovku klasicky trubky v
      andydritu, tloušťka asi 5,5 cm. Dělal jsem měření už s ohledem na
      soláry, jak to akumuluje teplo. TČ mám ještě bez řízení výkonu,
      takže je jeho přirozenou vlastností, že zapíná a vypíná. Tepelná
      ztráta domu je 5 KW, výkon TČ 7 KW a při tom měření jsem měl dvě
      místnosti vypnuté. Takže tam byl cca dvojnásobek výkonu, který
      odpdvídá tepelné ztrátě domu a venku bylo okolo nuly, takže tam
      byl skoro čtyřnásobek aktuálně potřebného výkonu. TČ běželo 3,5
      hodiny, teplota vody vylezla z 20 na 35 st.C, povrch podlahy z 19
      na 26 st (před tím se delší dobu netopilo) a teplota vzduchu se
      zvedla o 2 stupně s maximem 1,5 hodiny po vypnutí TČ a ještě po 10
      hodinách byla cca o stupeň vyšší, než na začátku. </div>
    <div class="moz-cite-prefix"><br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix">Takže když svítí, jde i bez nějaké
      extra akumulační podlahy naakumulovat do podlahy dostatek tepla
      minimálně na půl dne. Je to v tomto případě 5 KWh elektriky, takže
      25 KWh tepla (TČ voda-voda). Mám to měření sepsané, kdyby měl
      někdo zájem a připravené, že si to někdy hodím na stránku (až
      nebude co dělat).</div>
    <div class="moz-cite-prefix"><br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix">Anděl</div>
    <div class="moz-cite-prefix"><br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 17.10.2023 v 12:40 Jan Kuba
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAD8qwROxE6S4XGzh245XZcFXFEM-ucGii2zdDQSmzAcbeOO-jQ@mail.gmail.com">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      Známý má v obývacím pokoji podlahovku. Je to jeho experiment,
      dělal to asi před 5 lety. Je to udělané z Alpexu, má tam na 45m2
      snad něco okolo  120 metrů.. Nad tím je 50 cm betonu, izolováno
      polystyrenem zespodu a z boku, nahoře pak podlaha - dlažba. Topí
      do toho vracečkou z kotle na dřevo/uhlí. Důležité je asi sdělit i
      to podstatné a to že dělá u betonových staveb a občas když mu
      nějaký beton zbyl tak s tím zalil tu obývačku.
      <div>Podle všeho mu to funguje dobře, párkrát jsem tam byl a v
        obývačce příjemně. </div>
      <div>Nesmí se to ale přetopit, párkrát se mu stalo, že se tam
        nedalo ani chodit. Pak prý  oběhovým čerpadlem vyháněl teplo do
        radiátorů. Když jede v zimě třeba na lyže na týden pryč tak v té
        obývačce pořádně zafajruje aby přijel  zpátky do tepla. Nemá
        jiný zdroj tepla, než ten kotel na pevná paliva</div>
      <div>Když den  dva  nezatopí tak v obývačce  je furt příjemně. 
        Taky to ale samozřejmě trvá, než se to natopí... Já jsem tam
        dělal elektromagnetické řízení všech ventilů u radiátorů, v létě
        dodělával ještě trojcesťák aby mohl do té podlahy jít rovnou z
        kotle.</div>
      <div><br>
      </div>
      <div>Myslím si že zrovna tady by byl prostor udělat celou tu
        akumulaci pod podlahou z písku s tím že beton by byl jen nahoře.
        Ale vůbec netuším jak bych potom fungovala tepelná výměna z těch
        trubek do písku. <br>
        <div><br>
          úterý 17. října 2023 <<a href="mailto:kral.j@centrum.cz"
            moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">kral.j@centrum.cz</a>>
          napsal(a):<br>
          <blockquote class="gmail_quote"
style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Toto
            téma se okrajově kryje s mými aktuálními úvahami. A tak se
            ptám, jaký by bylo vhodné použít materiál pro akumulaci
            tepla? Ale nejen z hlediska parametru MJ/m3/K. Jakožto
            solární minibaron junior přemýšlím nad otázkou, co dělat s
            přebytkem výkonu. Jeden směr úvah se ubírá k využití při
            vytápění v přechodném období. V jedné místnosti mě čeká
            výměna podlahy a tak bych toho mohl využít a s použitím
            příslušné bourací techniky získat tak odhadem 8 až 10 cm
            výšky pro zabudování teplovodního podlahového topení. Přes
            den nahřeju a v noci pohodově spím. Máte někdo zkušenost
            nebo nápad?<br>
            Král<br>
            ______________________________<wbr>_________________<br>
            HW-list mailing list  -  sponsored by <a
              href="http://www.HW.cz" target="_blank"
              moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a><br>
            <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" moz-do-not-send="true"
              class="moz-txt-link-freetext">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
            <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
              target="_blank" moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/<wbr>listinfo/hw-list</a><br>
          </blockquote>
        </div>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>