<div dir="ltr">Není potřeba zakopávat další zemnič, ale místo rozpojení PEN na PE + N se musí připojit zvláštním dalším vodičem ( min. průřez nevím, ale asi 6mm2 ) na uzemnění, to ale může být stejné pro celý objekt. <div><br clear="all"><div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">Zdravi<br>Jirka Sloupenský  OK1MWW</div></div><br></div></div><div id="DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2"><br><table style="border-top:1px solid #d3d4de"><tr><td style="width:55px;padding-top:13px"><a href="https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail" target="_blank"><img src="https://s-install.avcdn.net/ipm/preview/icons/icon-envelope-tick-round-orange-animated-no-repeat-v1.gif" alt="" width="46" height="29" style="width: 46px; height: 29px;"></a></td><td style="width:470px;padding-top:12px;color:#41424e;font-size:13px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;line-height:18px">Neobsahuje žádné viry.<a href="https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail" target="_blank" style="color:#4453ea">www.avast.com</a></td></tr></table><a href="#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2" width="1" height="1"></a></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">st 27. 9. 2023 v 14:19 odesílatel Jaroslav Buchta <<a href="mailto:jaroslav.buchta@hascomp.cz">jaroslav.buchta@hascomp.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">To jsem tak myslel, mam treba prvni rozvadec, v nem treba hlavni vypinac <br>
pro vsechno a dalsi rozvody a pak bych vedl 1 nebo 3 faze a PEN do <br>
dalsiho rozvadece o 20m dal, tak bych to tam v miste rozdeleni zase <br>
musel prizemnit do zeme, predpokladam.  Nebo to takhle vubec nelze?<br>
Dne 27.09.2023 v 14:15 Petr Labaj napsal(a):<br>
> Přesně. Pokud napojujete další zřetězený rozvaděč, tak už 5-drátově.<br>
> Pokud byste ho chtěl připojit 4-drátově, tak pak zakopat další zemnič.<br>
><br>
> PE z různých rozvaděčů musí být na stejném potenciálu.<br>
> Pokud byste ten druhý rozvaděč napojil 4-drátově pomocí PEN, a rozdělil<br>
> to až potom, tak by na tom PE druhé rozvaděče byl napěťový přírůstek,<br>
> daný odporem a proudem, který by ten PEN vedl.<br>
><br>
> PL<br>
><br>
> ********************<br>
><br>
> Dne 27.9.2023 v 13:59 Martin Hanek napsal(a):<br>
>> Tak kdyz se PEN rozdeli, tak uz se nesmi spojit a tim padem se uzemni <br>
>> PE v miste rozdeleni. V kadzem dalsim rozvadeci za mistem rozdeleni <br>
>> musi byt PE a N rozdelene.<br>
>><br>
>> Martin Hanek<br>
>><br>
>> Dne 27.09.2023 v 13:36 Jaroslav Buchta napsal(a):<br>
>>> Lepsi priklad mozna je, kdyz je v budove vic rozvadecu za sebou.  <br>
>>> Jen mi vrta hlavou, jestli po tom kazdem rozdeleni na PE a N nemusi <br>
>>> byt PE zavrtanej do zeme?<br>
>><br>
><br>
> _______________________________________________<br>
> HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
> <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
> <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
<br>
<br>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote></div>