    <div class="moz-cite-prefix">Ohledně vypínání FVE při zvýšeném
      napětí v síti mě napadla jedna věc. Sítě se v dobách, kdy jsme
      měli 220V, dělaly tak, že u trafa bylo +10% a na konci vedení se
      počítalo s -10%. Když se přecházelo na 230V, myslím, že se tyhle
      tolerance zmenšily na +5 a asi -10%? Pokud je na výstupu z trafa
      +5% a bude se do toho cpát výkon ze spousty solárů, o těch 5% to
      vyleze při polovičním výkonu, než na jaký je ta síť stavěná. Takže
      není potřeba na dálku nic vypínat, omezí se to samo. Zajímalo by
      mě, jestli někdo zaregistroval, že by přes den při jasné obloze
      výkon jeho měniče "nevysvětlitelně" klesal. Případně jaké při tom
      bylo napětí v síti.<br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix"><br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix">Anděl</div>
    <div class="moz-cite-prefix"><br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 01.09.2023 v 0:49 Petr Labaj
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:28fb2b44-3a5c-11ea-c94d-0cba8d734156@volny.cz">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
      Ano, to HDO je tam primárně proto, aby umělo při přebytku v síti
      odpojit ty malé střešní elektrárny (jak je nazýváte).<br>
      Ony jsou celkem malé, ale už je jich hodně.<br>
      Tak proto tam to ovládání přes HDO je povinně zavedeno.<br>
      Síť nevypadne, tudíž se měnič neodpojí, ale je cíleně odpojen
      právě tím HDO.<br>
      <br>
      No a druhý efekt je pak odpojení ne z důvodu přetížení sítě, ale
      třeba nějakých externích příčin.<br>
      Já nevím jakých, to až praxe ukáže co všechno může nastat. Požáry
      ? Povodně?<br>
      Nevím, jestli současný systém umí nějak operativně spolupracovat
      se záchrannými složkami.<br>
      Jestli třeba můžou hasiči zavolat na nějakou vyhrazenou linku, a
      operátor distributora na dálku vypne danou FVE (a asi nejen ji,
      protože ty kódy jsou skupinové).<br>
      Proto mě udivuje, jak jsem psal už dřív, že když dneska každá FVE
      má elektroměr, který by mohl umět jedinečnou elektrárnu vypnout, a
      má mobilní SIM kartu, tak že se to nevyužívá.<br>
      <br>
      Hodně se mluví o tom, že hasit vysokonapěťová zařízení neznámých
      parametrů je problém.<br>
      Ale přitom se pro to nic rozumného nedělá, i když daná technika by
      toho technicky byla schopna.<br>
      Ale jako by to dělal někdo naschvál, tak je zapojena tak, aby si
      to sama sobě znemožňovala.<br>
      <br>
      V Americe (nevím, jestli všude nebo je to v různých státech různě)
      je povinná instalace systému Rapid Shutdown, která umí rozpojit
      solární pole.<br>
      To jsou například právě ty optimizéry, o kterých byla řeč. Ty to
      mají (resp. můžou mít) jako jednu z funkcí.<br>
      <br>
      PL<br>
      <br>
      ******************<br>
      <br>
      <div class="moz-cite-prefix">Dne 31.8.2023 v 22:48 AZe napsal(a):<br>
      </div>
      <blockquote type="cite"
        cite="mid:6BAED0E81D7E4125BAAC7797E3AD8EE8@FD">
        <meta content="text/html; charset=UTF-8"
          http-equiv="Content-Type">
        <div dir="ltr">
          <div style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Arial'; COLOR:
            #000000">
            <div>Možná jenom nechápu, co tady řešíte. Malé střešní
              elektrárny v řádech kW? To jakože by distributor vypínal
              ostrovní elektrárny? Jak a proč?</div>
            <div>Anebo ty přifázované k síti? U těch přece měniče
              vypadnou ihned po výpadku sítě. Mám jen 5kW a toto bylo
              podmínkou pro připojení. </div>
            <div>Nehledě na to, že i kdyby vypadla síť a střídač v řádu
              kW by jako běžel, ihned se přetíží a do vypnuté sítě dodá
              akorát tak velké kulové.</div>
            <div>aze</div>
            <div style="FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none;
              FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal;
              COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline">
              <div style="FONT: 10pt tahoma">
                <div> </div>
                <div style="BACKGROUND: #f5f5f5">
                  <div style="font-color: black"><b>From:</b> <a
                      title="labaj@volny.cz"
                      href="mailto:labaj@volny.cz"
                      moz-do-not-send="true">Petr Labaj</a> </div>
                  <div><b>Sent:</b> Thursday, August 31, 2023 7:45 PM</div>
                  <div><b>To:</b> <a title="hw-list@list.hw.cz"
                      href="mailto:hw-list@list.hw.cz"
                      moz-do-not-send="true"
                      class="moz-txt-link-freetext">hw-list@list.hw.cz</a>
                  </div>
                  <div><b>Subject:</b> Re: Ještě k solárům</div>
                </div>
              </div>
              <div> </div>
            </div>
            <div style="FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none;
              FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal;
              COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline">K
              tomu omezování jedna poznámka.<br>
              Docela mě překvapilo, že to vypnutí výrobny nedělají
              distributoři jako bezpečností signál.<br>
              Tedy takový, který je NO, tj. defaultně vypnutá výroba.<br>
              Aby když někde upadne drát, vypadne jistič nebo shoří
              cívka stykače, tak aby se výroba zastavila.<br>
              Tak, jak je to zapojené teď (tj. aktivní signál z HDO
              vypne výrobu) je to docela zranitelné.<br>
              <br>
              Asi to vypínání nepovažují za něco extra důležitého, když
              je to tak benevolentně zapojeno.<br>
              Mně to samozřejmě vyhovuje, protože nemusí být trvale
              sepnutý stykač a nevrčí (musí být AC, ty často vrčí).<br>
              Ale přijde mi to zvláštní. Kdybych ty předpisy psal já,
              udělám to opačně.<br>
              <br>
              PL<br>
              <br>
              ********************<br>
              <br>
              <div class="moz-cite-prefix">Dne 31.8.2023 v 14:13 tomas
                mainzer napsal(a):<br>
              </div>
              <blockquote
cite="mid:CAGQuSvDu=gd2fuMfrOEr0CS+f6=c2RbXSeuQqgDWD4c-6FmG4w@mail.gmail.com"
                type="cite">
                <div dir="ltr">
                  <div>zde jsou dve veci:</div>
                  -menice pro FVE maji (dle pripojovacich podminek maji
                  mit) nastaveny ruzne ochrany pri kterych se odepnou od
                  gridu (napr. vysoka frekvence, nizke/vysoke napeti) 
                  <div>- distributor pomoci HDO muze prikazem elektrarny
                    vypnout - zde z hlediska regulace site logicky bude
                    zacinat od tech vetsich (viz ty velikonoce) o
                    domacich mikrozdrojich (ktere take jdou takto
                    vypnout) se minuly rok vyjadril ze realne je vypinat
                    nebudou.</div>
                  <div> </div>
                </div>
                <div> </div>
                <div class="gmail_quote">
                  <div class="gmail_attr" dir="ltr">čt 31. 8. 2023 v
                    12:06 odesílatel Lubor Otta <<a
                      class="moz-txt-link-freetext"
                      href="mailto:butan@centrum.cz"
                      moz-do-not-send="true">butan@centrum.cz</a>>
                    napsal:<br>
                  </div>
                  <blockquote class="gmail_quote" style="PADDING-LEFT:
                    1ex; MARGIN: 0px 0px 0px 0.8ex; BORDER-LEFT:
                    rgb(204,204,204) 1px solid">Zhruba před 10-ti lety
                    jsem zaznamenal akci, že se u elektráren měnilo
                    prahové napětí při kterém se samočinně vypnou na
                    hodnotu nějak náhodně vygenerovanou pro každou
                    elektrárnu. Týká se tohle i malých domácích výroben,
                    nebo jen velkých parků? Předtím měli všichni stejnou
                    hodnotu. A jak funguje to HDO pro vypínání.<br>
                    A zaznamenali jste někdo osobně vypnutí ke kterému
                    mělo dojít na velikonoce na 2 hodiny?<br>
                    Lubor<br>
                  </blockquote>
                </div>
              </blockquote>
              <br>
            </div>
          </div>
        </div>
      </blockquote>
      <br>
      <br>
      <fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
    </blockquote>
    <p><br>
    </p>
  </body>
</html>