Ano, to HDO je tam primárně proto, aby umělo při přebytku v síti
odpojit ty malé střešní elektrárny (jak je nazýváte).<br>
Ony jsou celkem malé, ale už je jich hodně.<br>
Tak proto tam to ovládání přes HDO je povinně zavedeno.<br>
Síť nevypadne, tudíž se měnič neodpojí, ale je cíleně odpojen právě
tím HDO.<br>
<br>
No a druhý efekt je pak odpojení ne z důvodu přetížení sítě, ale
třeba nějakých externích příčin.<br>
Já nevím jakých, to až praxe ukáže co všechno může nastat. Požáry ?
Povodně?<br>
Nevím, jestli současný systém umí nějak operativně spolupracovat se
záchrannými složkami.<br>
Jestli třeba můžou hasiči zavolat na nějakou vyhrazenou linku, a
operátor distributora na dálku vypne danou FVE (a asi nejen ji,
protože ty kódy jsou skupinové).<br>
Proto mě udivuje, jak jsem psal už dřív, že když dneska každá FVE má
elektroměr, který by mohl umět jedinečnou elektrárnu vypnout, a má
mobilní SIM kartu, tak že se to nevyužívá.<br>
<br>
Hodně se mluví o tom, že hasit vysokonapěťová zařízení neznámých
parametrů je problém.<br>
Ale přitom se pro to nic rozumného nedělá, i když daná technika by
toho technicky byla schopna.<br>
Ale jako by to dělal někdo naschvál, tak je zapojena tak, aby si to
sama sobě znemožňovala.<br>
<br>
V Americe (nevím, jestli všude nebo je to v různých státech různě)
je povinná instalace systému Rapid Shutdown, která umí rozpojit
solární pole.<br>
To jsou například právě ty optimizéry, o kterých byla řeč. Ty to
mají (resp. můžou mít) jako jednu z funkcí.<br>
<br>
PL<br>
<br>
******************<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 31.8.2023 v 22:48 AZe napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:6BAED0E81D7E4125BAAC7797E3AD8EE8@FD">
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
<div dir="ltr">
<div style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Arial'; COLOR:
#000000">
<div>Možná jenom nechápu, co tady řešíte. Malé střešní
elektrárny v řádech kW? To jakože by distributor vypínal
ostrovní elektrárny? Jak a proč?</div>
<div>Anebo ty přifázované k síti? U těch přece měniče vypadnou
ihned po výpadku sítě. Mám jen 5kW a toto bylo podmínkou pro
připojení. </div>
<div>Nehledě na to, že i kdyby vypadla síť a střídač v řádu kW
by jako běžel, ihned se přetíží a do vypnuté sítě dodá
akorát tak velké kulové.</div>
<div>aze</div>
<div style="FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none;
FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal;
COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline">
<div style="FONT: 10pt tahoma">
<div> </div>
<div style="BACKGROUND: #f5f5f5">
<div style="font-color: black"><b>From:</b> <a
title="labaj@volny.cz" href="mailto:labaj@volny.cz"
moz-do-not-send="true">Petr Labaj</a> </div>
<div><b>Sent:</b> Thursday, August 31, 2023 7:45 PM</div>
<div><b>To:</b> <a title="hw-list@list.hw.cz"
href="mailto:hw-list@list.hw.cz"
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">hw-list@list.hw.cz</a>
</div>
<div><b>Subject:</b> Re: Ještě k solárům</div>
</div>
</div>
<div> </div>
</div>
<div style="FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none;
FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal;
COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline">K tomu
omezování jedna poznámka.<br>
Docela mě překvapilo, že to vypnutí výrobny nedělají
distributoři jako bezpečností signál.<br>
Tedy takový, který je NO, tj. defaultně vypnutá výroba.<br>
Aby když někde upadne drát, vypadne jistič nebo shoří cívka
stykače, tak aby se výroba zastavila.<br>
Tak, jak je to zapojené teď (tj. aktivní signál z HDO vypne
výrobu) je to docela zranitelné.<br>
<br>
Asi to vypínání nepovažují za něco extra důležitého, když je
to tak benevolentně zapojeno.<br>
Mně to samozřejmě vyhovuje, protože nemusí být trvale
sepnutý stykač a nevrčí (musí být AC, ty často vrčí).<br>
Ale přijde mi to zvláštní. Kdybych ty předpisy psal já,
udělám to opačně.<br>
<br>
PL<br>
<br>
********************<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 31.8.2023 v 14:13 tomas
mainzer napsal(a):<br>
</div>
<blockquote
cite="mid:CAGQuSvDu=gd2fuMfrOEr0CS+f6=c2RbXSeuQqgDWD4c-6FmG4w@mail.gmail.com"
type="cite">
<div dir="ltr">
<div>zde jsou dve veci:</div>
-menice pro FVE maji (dle pripojovacich podminek maji
mit) nastaveny ruzne ochrany pri kterych se odepnou od
gridu (napr. vysoka frekvence, nizke/vysoke napeti)
<div>- distributor pomoci HDO muze prikazem elektrarny
vypnout - zde z hlediska regulace site logicky bude
zacinat od tech vetsich (viz ty velikonoce) o domacich
mikrozdrojich (ktere take jdou takto vypnout) se
minuly rok vyjadril ze realne je vypinat nebudou.</div>
<div> </div>
</div>
<div> </div>
<div class="gmail_quote">
<div class="gmail_attr" dir="ltr">čt 31. 8. 2023 v 12:06
odesílatel Lubor Otta <<a
class="moz-txt-link-freetext"
href="mailto:butan@centrum.cz"
moz-do-not-send="true">butan@centrum.cz</a>>
napsal:<br>
</div>
<blockquote class="gmail_quote" style="PADDING-LEFT:
1ex; MARGIN: 0px 0px 0px 0.8ex; BORDER-LEFT:
rgb(204,204,204) 1px solid">Zhruba před 10-ti lety
jsem zaznamenal akci, že se u elektráren měnilo
prahové napětí při kterém se samočinně vypnou na
hodnotu nějak náhodně vygenerovanou pro každou
elektrárnu. Týká se tohle i malých domácích výroben,
nebo jen velkých parků? Předtím měli všichni stejnou
hodnotu. A jak funguje to HDO pro vypínání.<br>
A zaznamenali jste někdo osobně vypnutí ke kterému
mělo dojít na velikonoce na 2 hodiny?<br>
Lubor<br>