Ještě taková sranda.<br>
Protože si to stavím sám, včetně projektu a zapojení elektro, tak
jsem strávil dost<br>
času studiem předpisů a taky parametrů jednotlivých zařízení.<br>
A když už to v té hlavě mam, tak jsem nabídl kamarádům, kteří mají
FVE, že jim<br>
zkouknu jejich elektrárny. Tedy že si zahraju na revizáka-amatéra.<br>
<br>
No a docela jsem čuměl, kolik chyb jsem tam našel. Někde už v
projektu (a podle něho<br>
pak i v realizaci), někde je to v projektu OK ale realizováno
špatně.<br>
Největší prohřešky jsou na straně DC jištění.<br>
Legrační je, že třeba k elektrárně od Maliny není projekt v pravém
slova smyslu vůbec.<br>
Je tam jenom taková jednoduchá bloková malůvka. Ale zrovna tady je
to pak realizačně<br>
udělané dost dobře a pěkně (pokud můžu posoudit z fotek). Tady
evidentně měli štěstí<br>
na realizační partu.<br>
<br>
PL<br>
<br>
********************<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 18.8.2023 v 18:21 Petr Labaj
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:c5531695-ac9c-7e10-fbff-85d3a56ea317@volny.cz">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
U nás je to taky věc EGD, ale ty přístroje kupuji a platím já
(jističe, oddělovací relé).<br>
Tak to musím mít dopředu nachystané na hromádce před příchodem
technika.<br>
Nebo požádat o rozplombování předem a osadit si to tam už předtím
sám.<br>
Praktici elektrikáři si to tohle asi rutinně dovolí. Já amatér (v
elektroinstalacích<br>
rozvaděčů) ale nechci dráždit orgány.<br>
<br>
Třeba teď mám pro HDO jistič 6A. Podle připojovacích podmínek je
ale max. hodnota 2A.<br>
Takže kupuju nový. A protože je to přímo na přívodu, tak dražší
verzi 10kA.<br>
<br>
PL<br>
<br>
*********************<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 18.8.2023 v 17:49 Jirka Mww
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:CAGNMtu0b_F2oYQxTk==Bw_qGRUwLbRX6U1Ze1anSTds+JXb-WA@mail.gmail.com">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;
charset=UTF-8">
<div dir="ltr">Já jsem před FVE měl HDO, ale přijímač technik
ČEZu vyměnil společně s elektroměrem. Všechno je to poctivě
zaplombované , takže jak je to přesně zapojené nevím. A ani mě
to nezajímá, je to věc ČEZu. Když se tady v rozvodech před
elektroměrem něco poškodí ( občas vyletí nožová pojistka 50 A
co jistí celou větev někde daleko ) , tak vždycky
přijedou rychle.
<div><br clear="all">
<div>
<div dir="ltr" class="gmail_signature"
data-smartmail="gmail_signature">Zdravi<br>
Jirka Sloupenský OK1MWW</div>
</div>
<br>
</div>
</div>
<div id="DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2"><br>
<table style="border-top:1px solid #d3d4de">
<tbody>
<tr>
<td style="width:55px;padding-top:13px"><a
href="https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail"
target="_blank" moz-do-not-send="true"><img
src="https://s-install.avcdn.net/ipm/preview/icons/icon-envelope-tick-round-orange-animated-no-repeat-v1.gif"
alt="" style="width: 46px; height: 29px;"
moz-do-not-send="true" width="46" height="29"></a></td>
<td
style="width:470px;padding-top:12px;color:#41424e;font-size:13px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;line-height:18px">Neobsahuje
žádné viry.<a
href="https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail"
target="_blank" style="color:#4453ea"
moz-do-not-send="true">www.avast.com</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<br>
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr" class="gmail_attr">pá 18. 8. 2023 v 17:03
odesílatel Petr Labaj <<a href="mailto:labaj@volny.cz"
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">labaj@volny.cz</a>>
napsal:<br>
</div>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px
0.8ex;border-left:1px solid
rgb(204,204,204);padding-left:1ex">U nás (EGD) podle
předpisu nejen pro jištění HDO, ale i pro jištění <br>
oddělovacího relé za tím HDO.<br>
<br>
Výhoda u nás na Moravě je, že pokud jsme měli 2-tarifní
sazbu, tak už <br>
máme nainstalováno externí HDO, oddělovací relé i ten
jistič.<br>
Kdežto v Praze, pokud tam opravdu měli HDO integrované v
elektroměru, <br>
tak musí nepříjemně upravovat elektroměrný rozvaděč.<br>
Což v praxi zřejmě znamená řezat díry do krycího plechu nebo
tam <br>
dodělávat dodatečný hnusný plastový box.<br>
<br>
PL<br>
<br>
*******************<br>
<br>
Dne 18.8.2023 v 14:56 <a href="mailto:vladimir@hkfree.org"
target="_blank" moz-do-not-send="true"
class="moz-txt-link-freetext">vladimir@hkfree.org</a>
napsal(a):<br>
> Ten malej je na jištění přijimače HDO.<br>
><br>
> Vladimír<br>
><br>
> -----Original Message-----<br>
> From: Hw-list <<a
href="mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz" target="_blank"
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">hw-list-bounces@list.hw.cz</a>>
On Behalf Of Pavel Hudeček<br>
> Sent: Friday, August 18, 2023 2:39 PM<br>
> To: <a href="mailto:hw-list@list.hw.cz"
target="_blank" moz-do-not-send="true"
class="moz-txt-link-freetext">hw-list@list.hw.cz</a><br>
> Subject: Re: OT: prosím o přeložení některých výrazů
ČEZu do češtiny<br>
><br>
> Pro mě je to taky celkem novinka, dřív jsem občas dělal
instalace do bytů a<br>
> tam se teda stykač napájel z malého jističe normálně v
bytě. Od elektroměru<br>
> ved jen pomocnej kabel, kde elektroměr spíná modrej
drát na N.<br>
><br>
> Ale je fakt, že už v tý době jsem párkrát viděl u
někoho na chatě, že tam<br>
> měl ten malej zaplombovanej jistič vedle hlavního. V
Praze jsem to ale nikdy<br>
> neviděl.<br>
><br>
> PH<br>
><br>
> Dne 18.08.2023 v 0:57 Petr Labaj napsal(a):<br>
>> No ono to tak úplně logické není.<br>
>> Ale to plyne z historie, kdy se HDO napájelo ze
sítě před elektroměrem.<br>
>> Tím pádem tam byla přísná pravidla o plombování.<br>
>> Přitom celkem zbytečně. Proč třeba musí být
napájení HDO a<br>
>> oddělovacího relé přes jistič, zapečetěný v pozici
ON?<br>
>> Přitom když by HDO nebo oddělovací relé bylo bez
napájení (vypnutý<br>
>> jistič), tak by se prostě nezapnul bojler nebo jiný
spotřebič, určený<br>
>> pro povoz v nízkém tarifu.<br>
>><br>
>> Teď asi z důvodu zpětné kompatibility přepojili to
plombované<br>
>> přepínání VT/NT na výstup elektroměru. Ale furt se
tím jen spínají<br>
>> spotřebiče pro nízký tarif.<br>
>> Kdežto výstup, který má ovládat vypnutí měniče FVE,
může být v<br>
>> nezaplombované části rozvaděče.<br>
>> A to přitom tady určitě o víc než o to, aby se
zapnul v noci bojler.<br>
>><br>
>> PL<br>
>><br>
>> *********************<br>
>><br>
>> Dne 17.8.2023 v 7:30 Martin Hanek napsal(a):<br>
>>> Už jsem to sem posílal...<br>
>>> Ono to asi vychází ze Schématu 14 na straně 50,
detail případně<br>
>>> Schéma 15.<br>
>>> <a
href="https://www.egd.cz/sites/default/files/2023-03/egd_2023_pripojovaci_p"
rel="noreferrer" target="_blank" moz-do-not-send="true"
class="moz-txt-link-freetext">https://www.egd.cz/sites/default/files/2023-03/egd_2023_pripojovaci_p</a><br>
>>> odminky_elektrina_11.pdf<br>
>>><br>
>>> a dále kapitola 15.3., kde popisují to
ovládání, aktuálně jako 0% a<br>
>>> 100%. Podle schématu 15 asi počítají s možnou
vícestupňovou regulací.<br>
>>> Mají tam OR - ovládací relé - řízené z
elektroměru pro spínání<br>
>>> spotřebičů a přijímač HDO pro přepnutí výkonu
FVE na 0%.<br>
>>> Tím OR asi chrání výstup elektroměru. HDO
chráněné není, výstup z<br>
>>> kontaktu jde přímo. Ono je to tak i dnes, že
výstup z HDO jde třeba<br>
>>> přímo na stykač bojleru.<br>
>>> Martin Hanek<br>
>>> Dne 16.08.2023 v 23:39 Petr Labaj napsal(a):<br>
>>>> Takže si sám odpovídám na své dříve
položené otázky:<br>
>>>> - v zapečetěné části musí být hlavní
jistič, jistič HDO a jedno<br>
>>>> oddělovací relé (což je podivné, že ne 2,
doufám, že jsem to<br>
>>>> pochopil správně)<br>
</blockquote>
</div>
</blockquote>
<br>
<br>
<fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
<pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
<br>
</body>
</html>