<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
</head>
<body>
<p><font face="Arial">K sepnutí na chvíli by moc nemělo dojít.
Spínání by měl dělat mosfet. Stykač by řešil jen havarijní stav,
takže je skoro jisté, že kontakt byl dostatečně dlouho sepnutý,
aby se kondenzátor vybil</font><br>
</p>
<pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 10.8.2023 v 10:29 Pavel Hudeček
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:8cb32b7f-04c3-32f6-afc8-16f687718840@seznam.cz">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
Ještě lépe funguje RDC článek, kde dioda umožní, aby počáteční
úbytek napětí při rozepnutí byl ještě menší. Výborné k ochraně
kontaktů a zvýšení jejich životnosti.<br>
<br>
Ale když na tom stojí bezpečnost, tak je situace jiná. Co když
nastanou okolnosti, kdy dojde k sepnutí na chvíli, C se přes R
nestihne vybít a oblouk nezhasne?<br>
<br>
Zrovna u FV panelu je ovšem mnoho možností řešení, z nichž většina
již byla probrána.<br>
<br>
PH<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 10.08.2023 v 9:47 Martin Záruba
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:7ac97195-a24a-6c24-61a7-a5777f03120c@volny.cz">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=UTF-8">
<p><font face="Arial">A proč nejde kontakt přemostit seriovou
kombinací elektrolyt na příslušné napětí a rezistor pár
ohmů? Jakmile kontakt rozepne, začne se nabíjet kondenzátor
a nárůst bude tak pomalý, že oblouk zhasne. Při sepnutí se
kondenzátor vybije přes rezistor. Kde je chyba?</font><br>
</p>
<pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 9.8.2023 v 19:51 Petr Labaj
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:5c005d71-895b-08fb-cc47-af3adcfc250c@volny.cz">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=UTF-8">
Ještě mě napadlo i k tomu havarijnímu stykači dát do série
opět elektronický odpínač.<br>
Pokud už by se provozní termostat pokazil, a sepnul by ten
havarijní termostat, tak<br>
napřed by se to pokusil odpojit ten elektronický odpojovač, a
teprve kdyby i ten odešel<br>
(značně nepravděpodobné), tak by teprve nastoupily kontakty
stykače.<br>
<br>
V praxi mám odzkoušené vypínání velkých DC proudů z
usměrněného 3f napájení, tj. nějakých 560V.<br>
Jeden kontakt je bez šance, 2 kontakty v sérii jak kdy, ale
většinou dost špatné (nechtěl jsem to dlouho<br>
trápit, možná by to po chvíli zhaslo), 3 kontakty v sérii
opakovatelně bez problémů.<br>
Samozřejmě bude zřejmě záležet i na velikosti a konstrukci
toho stykače.<br>
<br>
PL<br>
<br>
******************<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 9.8.2023 v 19:31 Petr Labaj
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:42ee4c67-83de-5c34-4fd9-fbb6b8c6b835@volny.cz">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=UTF-8">
Snadné bezměničové DC řešení by možná bylo:<br>
<br>
- přidat elektronický spínač (nějaký FET nebo IGBT) ovládaný
teplotním čidlem, nastaveným třeba na 55°C,<br>
ten by tvořil vlastní termostat<br>
- původní termostat použít jen jako havarijní a nastavit ho
třeba na 70°C, nespínal by přímo DC proud,<br>
ale spínal by napětí pro cívku nějakého většího 3f
stykače, který by měl všechny 3 kontakty v sérii<br>
<br>
PL<br>
<br>
*******************<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 9.8.2023 v 12:18 Petr
Zapadlo napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:9be6a024-4b9b-77e0-6899-35a250f7f41e@email.cz">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=UTF-8">
<p>Nemám strach o elektrolýzu jako takovou. Problém jsou
spíše ostatní, hlavně spínací prvky - provozní a
havarijní termostat a podobně. Ty nemají šanci DC
rozepnout.</p>
<p>Petr<br>
</p>
<p><br>
</p>
<p><br>
</p>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 09. 08. 23 v 12:05 Jan
Kuba napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:CAD8qwRPCPjt4Y+KdbojD0q12pTSTt2J-EnTxmaisStvJc6ENAA@mail.gmail.com">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;
charset=UTF-8">
Už se to tu řešilo a pár jedincům se z toho kroutil
nehty.... Je to v pohodě, tedy pokud je spirála suchá a
není ve vodě. Vím o 3 systémech co takto fungují,
Dražice dokonce jeden čas podobný systém s DC ohřevem
nabízeli... Dá se navíc poměrně jednoduše implementovat
ochrana, že jakýkoliv svod na DC to odhodí od panelů.
Díky absenci měničů a dalších nepotřebných blbostí má
tenhle systém návratnost v řádu několika let... a dává
smysl. <br>
<br>
středa 9. srpna 2023 Petr Zapadlo <<a
href="mailto:zapik@email.cz" target="_blank"
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">zapik@email.cz</a>>
napsal(a):<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
.8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Zdravím,<br>
<br>
nejsem si jist, že jsem to správně pochopil, ale
určitě bych do bojleru nepouštěl DC - to je přímá
jízdenka do průseru.<br>
<br>
když už to takto chcete (mám to podobně), tak
potřebujete nějaký měnič na střídavé napájení - třeba
"modifikovaný sinus". Inspirací může být třeba:<br>
<br>
<a
href="http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt-menic-pro-ohrev-vody-siton-210/"
target="_blank" moz-do-not-send="true">http://tnweb.tode.cz/fotovolta<wbr>icky-mppt-menic-pro-ohrev-vody<wbr>-siton-210/</a><br>
<br>
PS: S tím nemám nic společného, měnič mám vlastní
konstrukce (velmi podobný - když jsem ho dělal, tak
jsem o existenci Sitonu neměl ani tucha). Jen je ten
web informačně docela bohatý.<br>
<br>
<br>
Petr<br>
<br>
Dne 09. 08. 23 v 10:35 <a
href="mailto:kral.j@centrum.cz" target="_blank"
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">kral.j@centrum.cz</a>
napsal(a):<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
.8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
P. Palas, dík za osvětu, to jsem opravdu myšlenkami
směřoval špatně. To co chystám je FVE orientovaná na
východ. A bude sloužit jen pro ohřev TUV, kterou
potřebuji v pozdním odpoledni a večer. Do mých úvah
pak vstupuje to, že NT mám částečně v noci a pak
15:00 až 18:00. Říkal jsem si, že sluníčko bude
nahřívat vodu dopoledne a co nestihne, se odpoledne
dohřeje ze sítě. A pak samozřejmě v zimě, kdy
nepočítám, že FVE vůbec něco dá.<br>
Počítám s tím, že celá sestava bude jen panely -
jištění - MPPT - bojler a to bych chtěl doplnit o
přepínání síť - FVE. Jenže z FVE je to DC a při
špatné volbě tady vidím riziko vyhořených kontaktů.
Proto uvítám jakokoliv radu stran typu přepínače.<br>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
<br>
<fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
<pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
</body>
</html>