    Ještě mě napadlo i k tomu havarijnímu stykači dát do série opět
    elektronický odpínač.<br>
    Pokud už by se provozní termostat pokazil, a sepnul by ten havarijní
    termostat, tak<br>
    napřed by se to pokusil odpojit ten elektronický odpojovač, a teprve
    kdyby i ten odešel<br>
    (značně nepravděpodobné), tak by teprve nastoupily kontakty stykače.<br>
    <br>
    V praxi mám odzkoušené vypínání velkých DC proudů z usměrněného 3f
    napájení, tj. nějakých 560V.<br>
    Jeden kontakt je bez šance, 2 kontakty v sérii jak kdy, ale většinou
    dost špatné (nechtěl jsem to dlouho<br>
    trápit, možná by to po chvíli zhaslo), 3 kontakty v sérii
    opakovatelně bez problémů.<br>
    Samozřejmě bude zřejmě záležet i na velikosti a konstrukci toho
    stykače.<br>
    <br>
    PL<br>
    <br>
    ******************<br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 9.8.2023 v 19:31 Petr Labaj
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:42ee4c67-83de-5c34-4fd9-fbb6b8c6b835@volny.cz">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
      Snadné bezměničové DC řešení by možná bylo:<br>
      <br>
      - přidat elektronický spínač (nějaký FET nebo IGBT) ovládaný
      teplotním čidlem, nastaveným třeba na 55°C,<br>
        ten by tvořil vlastní termostat<br>
      - původní termostat použít jen jako havarijní a nastavit ho třeba
      na 70°C, nespínal by přímo DC proud,<br>
        ale spínal by napětí pro cívku nějakého většího 3f stykače,
      který by měl všechny 3 kontakty v sérii<br>
      <br>
      PL<br>
      <br>
      *******************<br>
      <br>
      <div class="moz-cite-prefix">Dne 9.8.2023 v 12:18 Petr Zapadlo
        napsal(a):<br>
      </div>
      <blockquote type="cite"
        cite="mid:9be6a024-4b9b-77e0-6899-35a250f7f41e@email.cz">
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
          charset=UTF-8">
        <p>Nemám strach o elektrolýzu jako takovou.  Problém jsou spíše
          ostatní, hlavně spínací  prvky  - provozní a havarijní
          termostat a podobně. Ty nemají šanci DC rozepnout.</p>
        <p>Petr<br>
        </p>
        <p><br>
        </p>
        <p><br>
        </p>
        <div class="moz-cite-prefix">Dne 09. 08. 23 v 12:05 Jan Kuba
          napsal(a):<br>
        </div>
        <blockquote type="cite"
cite="mid:CAD8qwRPCPjt4Y+KdbojD0q12pTSTt2J-EnTxmaisStvJc6ENAA@mail.gmail.com">
          <meta http-equiv="content-type" content="text/html;
            charset=UTF-8">
          Už se to tu řešilo a pár jedincům se z toho kroutil nehty....
          Je to v pohodě, tedy pokud je spirála suchá a není ve vodě.
          Vím o 3 systémech co takto fungují, Dražice dokonce jeden čas
          podobný systém s DC ohřevem nabízeli... Dá se navíc poměrně
          jednoduše implementovat ochrana, že jakýkoliv svod na DC to
          odhodí od panelů. Díky absenci měničů a dalších nepotřebných
          blbostí má tenhle systém návratnost v řádu několika let... a
          dává smysl. <br>
          <br>
          středa 9. srpna 2023 Petr Zapadlo <<a
            href="mailto:zapik@email.cz" target="_blank"
            moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">zapik@email.cz</a>>
          napsal(a):<br>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
            .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Zdravím,<br>
            <br>
            nejsem si jist, že jsem to správně pochopil, ale určitě bych
            do bojleru nepouštěl DC - to je přímá jízdenka do průseru.<br>
            <br>
            když už to takto chcete (mám to podobně), tak potřebujete
            nějaký měnič na střídavé napájení - třeba "modifikovaný
            sinus". Inspirací může být třeba:<br>
            <br>
            <a
href="http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt-menic-pro-ohrev-vody-siton-210/"
              target="_blank" moz-do-not-send="true">http://tnweb.tode.cz/fotovolta<wbr>icky-mppt-menic-pro-ohrev-vody<wbr>-siton-210/</a><br>
            <br>
            PS: S tím nemám nic společného, měnič mám vlastní konstrukce
            (velmi podobný - když jsem ho dělal, tak jsem o existenci
            Sitonu neměl ani tucha).  Jen je ten web informačně docela
            bohatý.<br>
            <br>
            <br>
            Petr<br>
            <br>
            Dne 09. 08. 23 v 10:35 <a href="mailto:kral.j@centrum.cz"
              target="_blank" moz-do-not-send="true"
              class="moz-txt-link-freetext">kral.j@centrum.cz</a>
            napsal(a):<br>
            <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
              .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"> P.
              Palas, dík za osvětu, to jsem opravdu myšlenkami směřoval
              špatně. To co chystám je FVE orientovaná na východ. A bude
              sloužit jen pro ohřev TUV, kterou potřebuji v pozdním
              odpoledni a večer. Do mých úvah pak vstupuje to, že NT mám
              částečně v noci a pak 15:00 až 18:00. Říkal jsem si, že
              sluníčko bude nahřívat vodu dopoledne a co nestihne, se
              odpoledne dohřeje ze sítě. A pak samozřejmě v zimě, kdy
              nepočítám, že FVE vůbec něco dá.<br>
                Počítám s tím, že celá sestava bude jen panely - jištění
              - MPPT - bojler a to bych chtěl doplnit o přepínání síť -
              FVE. Jenže z FVE je to DC a při špatné volbě tady vidím
              riziko vyhořených kontaktů. Proto uvítám jakokoliv radu
              stran typu přepínače.<br>
            </blockquote>
          </blockquote>
        </blockquote>
      </blockquote>
      <br>
      <br>
      <fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________