Už se to tu řešilo a pár jedincům se z toho kroutil nehty.... Je to v pohodě, tedy pokud je spirála suchá a není ve vodě. Vím o 3 systémech co takto fungují, Dražice dokonce jeden čas podobný systém s DC ohřevem nabízeli... Dá se navíc poměrně jednoduše implementovat ochrana, že jakýkoliv svod na DC to odhodí od panelů. Díky absenci měničů a dalších nepotřebných blbostí má tenhle systém návratnost v řádu několika let... a dává smysl. <br><br>středa 9. srpna 2023 Petr Zapadlo <<a href="mailto:zapik@email.cz">zapik@email.cz</a>> napsal(a):<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Zdravím,<br>
<br>
nejsem si jist, že jsem to správně pochopil, ale určitě bych do bojleru nepouštěl DC - to je přímá jízdenka do průseru.<br>
<br>
když už to takto chcete (mám to podobně), tak potřebujete nějaký měnič na střídavé napájení - třeba "modifikovaný sinus". Inspirací může být třeba:<br>
<br>
<a href="http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt-menic-pro-ohrev-vody-siton-210/" target="_blank">http://tnweb.tode.cz/fotovolta<wbr>icky-mppt-menic-pro-ohrev-<wbr>vody-siton-210/</a><br>
<br>
PS: S tím nemám nic společného, měnič mám vlastní konstrukce (velmi podobný - když jsem ho dělal, tak jsem o existenci Sitonu neměl ani tucha). Jen je ten web informačně docela bohatý.<br>
<br>
<br>
Petr<br>
<br>
Dne 09. 08. 23 v 10:35 <a href="mailto:kral.j@centrum.cz" target="_blank">kral.j@centrum.cz</a> napsal(a):<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
P. Palas, dík za osvětu, to jsem opravdu myšlenkami směřoval špatně. To co chystám je FVE orientovaná na východ. A bude sloužit jen pro ohřev TUV, kterou potřebuji v pozdním odpoledni a večer. Do mých úvah pak vstupuje to, že NT mám částečně v noci a pak 15:00 až 18:00. Říkal jsem si, že sluníčko bude nahřívat vodu dopoledne a co nestihne, se odpoledne dohřeje ze sítě. A pak samozřejmě v zimě, kdy nepočítám, že FVE vůbec něco dá.<br>
Počítám s tím, že celá sestava bude jen panely - jištění - MPPT - bojler a to bych chtěl doplnit o přepínání síť - FVE. Jenže z FVE je to DC a při špatné volbě tady vidím riziko vyhořených kontaktů. Proto uvítám jakokoliv radu stran typu přepínače.<br>
______________________________<wbr>_________________<br>
HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/list<wbr>info/hw-list</a><br>
</blockquote>