    Tomu napěťovému skoku by zabránil ten plánovaný automat.<br>
    Pokud by na odporu byl úbytek větší než třeba 1V (tj. měnič by
    potřeboval tahat z gridu), tak by stykač sepnul.<br>
    Ani napěťově by pak nebyl ujetý.<br>
    <br>
    Ale to všechno platí jen v případě, že pro tu synchronizaci mu stačí
    měkký signál, tj. že ho měnič nijak nezatěžuje.<br>
    A to právě nevím a nemám zatím jak ověřit (měnič ještě nemám).<br>
    Proto sem směřoval dotaz, jestli to nemá někdo vyzkoušené, byť třeba
    na jiném měniči.<br>
    Zrovna u Vás by to asi byl problém, protože píšete, že pořád něco
    tahá.<br>
    Což mimochodem dělá skoro 61 kWh za rok, tedy nějakých 400-500 Kč v
    dnešních cenách.<br>
    <br>
    PL<br>
    <br>
    *********************<br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 11.7.2023 v 8:57 Martin Záruba
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:2aac4122-17a4-7aa9-7240-ef05e44a63f9@volny.cz">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <p><font face="Arial">Obávám se, že pokud by i byl bez námitek
          synchronizovaný přes odpory, bude nějak "ujetý", nejspíš
          napěťově, kvůli těm odporům. No a pokud sepne stykač, on
          nemusí stihnout zareagovat na tu změnu dost rychle a výkonové
          tranzistory půjdou do kytiček. Alespoň ten můj se chová tak,
          že po zapnutí cca 5 vteřin vůbec nedává výkon a pak výkon
          pomalu narůstá a na stav kdy je odběr ze sítě okolo 4W se
          dostává postupně.</font></p>
      <p><font face="Arial">A druhý důvod, který možná je jen u mě, ale
          neumím si představit, jak jinak by to mohlo fungovat, je ten,
          že on chce, aby byl malý odběr ze sítě. Pokud mu to odpory
          znemožníte, vypne se.</font><br>
      </p>
      <pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
      <div class="moz-cite-prefix">Dne 10.7.2023 v 21:49 Petr Labaj
        napsal(a):<br>
      </div>
      <blockquote type="cite"
        cite="mid:7e81e243-d403-d55b-e3f5-a6beda235e08@volny.cz">Tak to
        s tím stykačem je skoro ono. <br>
        Já bych to ale trvale přemostil odporama. Tím by měnič stále měl
        informaci o frekvenci <br>
        a napětí gridu, ale bez možnosti výkonového toku z/do gridu. <br>
        <br>
        Ale jde o to, jestli mu to měkké spojení s gridem bude stačit
        pro synchronizaci. <br>
        A jestli by mu nějak nevadilo skokové tvrdé připojení ke gridu.
        <br>
        Při tom sepnutí bude synchronizovaný, tak by to možná nemuselo
        vadit. <br>
        <br>
        Ten měnič, který plánuju (SolaX), umí 5 kW na jednu fázi (10 kW
        jako součet do všech fází). <br>
        Víc na jedné fázi ani víc celkově nepotřebuju. Velké spotřebiče
        jsou 3f. <br>
        Mohl bych vzít i silnější měnič 15 kW. Cena není o moc vyšší,
        ale ten větší už má <br>
        bohužel aktivní chlazení, kdežto ten 10 kW je tichoučký,
        chlazený jen pasivně. <br>
        <br>
        Díky. <br>
        PL <br>
      </blockquote>