<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
</head>
<body>
Tomu napěťovému skoku by zabránil ten plánovaný automat.<br>
Pokud by na odporu byl úbytek větší než třeba 1V (tj. měnič by
potřeboval tahat z gridu), tak by stykač sepnul.<br>
Ani napěťově by pak nebyl ujetý.<br>
<br>
Ale to všechno platí jen v případě, že pro tu synchronizaci mu stačí
měkký signál, tj. že ho měnič nijak nezatěžuje.<br>
A to právě nevím a nemám zatím jak ověřit (měnič ještě nemám).<br>
Proto sem směřoval dotaz, jestli to nemá někdo vyzkoušené, byť třeba
na jiném měniči.<br>
Zrovna u Vás by to asi byl problém, protože píšete, že pořád něco
tahá.<br>
Což mimochodem dělá skoro 61 kWh za rok, tedy nějakých 400-500 Kč v
dnešních cenách.<br>
<br>
PL<br>
<br>
*********************<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 11.7.2023 v 8:57 Martin Záruba
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:2aac4122-17a4-7aa9-7240-ef05e44a63f9@volny.cz">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<p><font face="Arial">Obávám se, že pokud by i byl bez námitek
synchronizovaný přes odpory, bude nějak "ujetý", nejspíš
napěťově, kvůli těm odporům. No a pokud sepne stykač, on
nemusí stihnout zareagovat na tu změnu dost rychle a výkonové
tranzistory půjdou do kytiček. Alespoň ten můj se chová tak,
že po zapnutí cca 5 vteřin vůbec nedává výkon a pak výkon
pomalu narůstá a na stav kdy je odběr ze sítě okolo 4W se
dostává postupně.</font></p>
<p><font face="Arial">A druhý důvod, který možná je jen u mě, ale
neumím si představit, jak jinak by to mohlo fungovat, je ten,
že on chce, aby byl malý odběr ze sítě. Pokud mu to odpory
znemožníte, vypne se.</font><br>
</p>
<pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 10.7.2023 v 21:49 Petr Labaj
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:7e81e243-d403-d55b-e3f5-a6beda235e08@volny.cz">Tak to
s tím stykačem je skoro ono. <br>
Já bych to ale trvale přemostil odporama. Tím by měnič stále měl
informaci o frekvenci <br>
a napětí gridu, ale bez možnosti výkonového toku z/do gridu. <br>
<br>
Ale jde o to, jestli mu to měkké spojení s gridem bude stačit
pro synchronizaci. <br>
A jestli by mu nějak nevadilo skokové tvrdé připojení ke gridu.
<br>
Při tom sepnutí bude synchronizovaný, tak by to možná nemuselo
vadit. <br>
<br>
Ten měnič, který plánuju (SolaX), umí 5 kW na jednu fázi (10 kW
jako součet do všech fází). <br>
Víc na jedné fázi ani víc celkově nepotřebuju. Velké spotřebiče
jsou 3f. <br>
Mohl bych vzít i silnější měnič 15 kW. Cena není o moc vyšší,
ale ten větší už má <br>
bohužel aktivní chlazení, kdežto ten 10 kW je tichoučký,
chlazený jen pasivně. <br>
<br>
Díky. <br>
PL <br>
</blockquote>
</blockquote>
<br>
</body>