<div dir="ltr">Dobrý den,<div>pane Zárubo, jak může prodloužení kabelu ze dvou na 10 metrů zpomalit komunikaci přes MODBUS  ?  Jede to přece na nějaké RS485 a ta rychlost je tam daná.  Já mám komunikaci měniče se snímačem </div><div>protaženou z podkroví, kde je měnič, do přízemí , kde je hlavní rozvaděč.  Je to celkem tak 15 metrů a v sérii  tři různé typy kabelů a žádné  problémy v komunikaci nemám. </div><div><br clear="all"><div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">Zdravi<br>Jirka Sloupenský  OK1MWW</div></div><br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">út 11. 7. 2023 v 9:11 odesílatel Martin Záruba <<a href="mailto:swz@volny.cz">swz@volny.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
  
    
  
  <div>
    <p><font face="Arial">Nejsou to dva spojené napěťové zdroje. Jen síť
        je (skoro) napěťový zdroj. Střídač je proudový zdroj, který se
        snaží dodat takový proud, aby nic nešlo přes snímač.<br>
      </font></p>
    <p><font face="Arial">S modbusem to pořádně fungovat nebude. Je to
        extrémně choulostivé na rychchlost. Já mám mezi snímačem a
        střídačem 2m kabelu. Zkusil jsem mu jej prodloužit na 10m
        (stíněný dvoužilový kabel) a odběr ze sítě ze 4W stoupl na 35W.</font><br>
    </p>
    <pre cols="72">Martin Záruba</pre>
    <div>Dne 10.7.2023 v 22:48 Petr Labaj
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite">Dne
      10.7.2023 v 22:27 Josef Šíp napsal(a):
      <br>
      <blockquote type="cite">|No těch 10 kW by mi doma určitě stačilo.
        <br>
        Pokud myslite prodavane 10kW menice tak nestacilo, 10kW/3faze
        -> 3.3kW na fazi
        <br>
        Zapnete dve věci a mate 4kW, ano hybridy umi nejakou nesymetrii
        ale je to potřeba hlidat.
        <br>
      </blockquote>
      Konkrétně mnou vybraný měnič 10 kW SolaX umí 5kW na jednu fázi.
      <br>
      A s tím skoro určitě vystačím.
      <br>
      <blockquote type="cite">|Navíc by se to dalo zautomatizovat -
        pokud by na tom překlenovacím odporu vznikl úbytek třeba 1V
        (tedy měnič by měl potřebu táhnout z gridu), tak by se sepnul
        stykač.
        <br>
        Tohle si musí resit stridac, nevyhodice x kkc abyste dodelaval
        prepinani neceho...
        <br>
      </blockquote>
      No takhle to u mě určitě fungovat nebude.
      <br>
      Já naopak tu instalaci beru jen jako funkční polotovar.
      <br>
      Takže na nějaké úpravy se těším. Ne že bych je odmítal.
      <br>
      <blockquote type="cite">|Nějak neumím domyslet, co v tomto případě
        znamená proudový zdroj.
        <br>
        V podstate je na kazde fazi proudovy transformator (snimac
        proudu) a snima se velikost a směr proudu z/do site.
        <br>
        No CPU pak upravuje PWM dle aktualni velikosti proudu. Pokud
        nechcete dodavat ani odebirat tak se snazi udrzet nulu.
        <br>
        Jde to jednoduse predstavit jako by se reguloval stejnosmerny
        proud pomoci PWM na nulu,
        <br>
        se stridavym to funguje stejne jen ty vypocty budou poněkud
        slozitejsi.
        <br>
      </blockquote>
      No takhle to ale jsou prostě 2 spojené napěťové zdroje.
      <br>
      A tohle se mi prostě nelíbí.
      <br>
      Proto bych to rád nějak ošéfoval chytřejším zapojením, než jen
      hrubou rychlostí měření.
      <br>
      Jinak ten mnou oslovený dodavatel mě zřejmě bude tlačit do použití
      Smart-metru, připojeného po RS485 s Modbusem.
      <br>
      A to zas takový rychlík nebude. Modbus je šnek i na těch 115200
      BPS, co to maximálně umí.
      <br>
      I když ten měnič umí i proudová trafa. Ale na to by se docela
      složitě tahala instalace, je to dost daleko.
      <br>
      <br>
      Díky.
      <br>
      PL
      <br>
      _______________________________________________
      <br>
      HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" target="_blank">www.HW.cz</a>
      <br>
      <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a>
      <br>
      <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
      <br>
    </blockquote>
  </div>