    <div class="moz-cite-prefix">No pokud je to klasické proudové trafo
      a stíněný drát, předpokládal bych, že tomu nevadí délka kabelu,
      ale jeho kapacita. Měnič se pak snaží dorovnat nějaký fázový
      posun, který tam vlastně není. Třeba by šlo (stačilo) k měřícím
      trafům dát operáky a můžete si tahat kabely jak dlouhé chcete.</div>
    <div class="moz-cite-prefix"><br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix">Anděl</div>
    <div class="moz-cite-prefix"><br>
    </div>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 11.07.2023 v 9:20 Jirka Mww
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAGNMtu2dSFo4Kv-Y_dX1bj28oUz-SX17_Y+kUdsiJ1PhERMeoA@mail.gmail.com">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <div dir="ltr">Dobrý den,
        <div>pane Zárubo, jak může prodloužení kabelu ze dvou na 10
          metrů zpomalit komunikaci přes MODBUS  ?  Jede to přece na
          nějaké RS485 a ta rychlost je tam daná.  Já mám komunikaci
          měniče se snímačem </div>
        <div>protaženou z podkroví, kde je měnič, do přízemí , kde je
          hlavní rozvaděč.  Je to celkem tak 15 metrů a v sérii  tři
          různé typy kabelů a žádné  problémy v komunikaci nemám. </div>
        <div><br clear="all">
          <div>
            <div dir="ltr" class="gmail_signature"
              data-smartmail="gmail_signature">Zdravi<br>
              Jirka Sloupenský  OK1MWW</div>
          </div>
          <br>
        </div>
      </div>
      <br>
      <div class="gmail_quote">
        <div dir="ltr" class="gmail_attr">út 11. 7. 2023 v 9:11
          odesílatel Martin Záruba <<a href="mailto:swz@volny.cz"
            moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">swz@volny.cz</a>>
          napsal:<br>
        </div>
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px
          0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
          <div>
            <p><font face="Arial">Nejsou to dva spojené napěťové zdroje.
                Jen síť je (skoro) napěťový zdroj. Střídač je proudový
                zdroj, který se snaží dodat takový proud, aby nic nešlo
                přes snímač.<br>
              </font></p>
            <p><font face="Arial">S modbusem to pořádně fungovat nebude.
                Je to extrémně choulostivé na rychchlost. Já mám mezi
                snímačem a střídačem 2m kabelu. Zkusil jsem mu jej
                prodloužit na 10m (stíněný dvoužilový kabel) a odběr ze
                sítě ze 4W stoupl na 35W.</font><br>
            </p>
            <pre cols="72">Martin Záruba</pre>
            <div>Dne 10.7.2023 v 22:48 Petr Labaj napsal(a):<br>
            </div>
            <blockquote type="cite">Dne 10.7.2023 v 22:27 Josef Šíp
              napsal(a): <br>
              <blockquote type="cite">|No těch 10 kW by mi doma určitě
                stačilo. <br>
                Pokud myslite prodavane 10kW menice tak nestacilo,
                10kW/3faze -> 3.3kW na fazi <br>
                Zapnete dve věci a mate 4kW, ano hybridy umi nejakou
                nesymetrii ale je to potřeba hlidat. <br>
              </blockquote>
              Konkrétně mnou vybraný měnič 10 kW SolaX umí 5kW na jednu
              fázi. <br>
              A s tím skoro určitě vystačím. <br>
              <blockquote type="cite">|Navíc by se to dalo
                zautomatizovat - pokud by na tom překlenovacím odporu
                vznikl úbytek třeba 1V (tedy měnič by měl potřebu
                táhnout z gridu), tak by se sepnul stykač. <br>
                Tohle si musí resit stridac, nevyhodice x kkc abyste
                dodelaval prepinani neceho... <br>
              </blockquote>
              No takhle to u mě určitě fungovat nebude. <br>
              Já naopak tu instalaci beru jen jako funkční polotovar. <br>
              Takže na nějaké úpravy se těším. Ne že bych je odmítal. <br>
              <blockquote type="cite">|Nějak neumím domyslet, co v tomto
                případě znamená proudový zdroj. <br>
                V podstate je na kazde fazi proudovy transformator
                (snimac proudu) a snima se velikost a směr proudu z/do
                site. <br>
                No CPU pak upravuje PWM dle aktualni velikosti proudu.
                Pokud nechcete dodavat ani odebirat tak se snazi udrzet
                nulu. <br>
                Jde to jednoduse predstavit jako by se reguloval
                stejnosmerny proud pomoci PWM na nulu, <br>
                se stridavym to funguje stejne jen ty vypocty budou
                poněkud slozitejsi. <br>
              </blockquote>
              No takhle to ale jsou prostě 2 spojené napěťové zdroje. <br>
              A tohle se mi prostě nelíbí. <br>
              Proto bych to rád nějak ošéfoval chytřejším zapojením, než
              jen hrubou rychlostí měření. <br>
              Jinak ten mnou oslovený dodavatel mě zřejmě bude tlačit do
              použití Smart-metru, připojeného po RS485 s Modbusem. <br>
              A to zas takový rychlík nebude. Modbus je šnek i na těch
              115200 BPS, co to maximálně umí. <br>
              I když ten měnič umí i proudová trafa. Ale na to by se
              docela složitě tahala instalace, je to dost daleko. <br>
              <br>
              Díky. <br>
              PL <br>
              _______________________________________________ <br>
              HW-list mailing list  -  sponsored by <a
                href="http://www.HW.cz" target="_blank"
                moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a> <br>
              <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank"
                moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">Hw-list@list.hw.cz</a>
              <br>
              <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
                target="_blank" moz-do-not-send="true"
                class="moz-txt-link-freetext">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
              <br>
            </blockquote>
          </div>
          _______________________________________________<br>
          HW-list mailing list  -  sponsored by <a
            href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank"
            moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a><br>
          <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank"
            moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
          <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
            rel="noreferrer" target="_blank" moz-do-not-send="true"
            class="moz-txt-link-freetext">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
        </blockquote>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
    </blockquote>
    <p><br>
    </p>
  </body>
</html>