    <p><font face="Arial">No právě, že přes modbus to bude pomalé a
        proto to nemůže nikdy pořádně uregulovat. To moje připojení NENÍ
        modbus. Prostě cívka proudového trafa jde dvěma stíněnými vodiči
        do střídače. Reakce proto může být velmi rychlá. Proto mám
        přetok cca 30 Wh/den</font><br>
    </p>
    <pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 11.7.2023 v 9:20 Jirka Mww
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAGNMtu2dSFo4Kv-Y_dX1bj28oUz-SX17_Y+kUdsiJ1PhERMeoA@mail.gmail.com">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <div dir="ltr">Dobrý den,
        <div>pane Zárubo, jak může prodloužení kabelu ze dvou na 10
          metrů zpomalit komunikaci přes MODBUS  ?  Jede to přece na
          nějaké RS485 a ta rychlost je tam daná.  Já mám komunikaci
          měniče se snímačem </div>
        <div>protaženou z podkroví, kde je měnič, do přízemí , kde je
          hlavní rozvaděč.  Je to celkem tak 15 metrů a v sérii  tři
          různé typy kabelů a žádné  problémy v komunikaci nemám. </div>
        <div><br clear="all">
          <div>
            <div dir="ltr" class="gmail_signature"
              data-smartmail="gmail_signature">Zdravi<br>
              Jirka Sloupenský  OK1MWW</div>
          </div>
          <br>
        </div>
      </div>
      <br>
      <div class="gmail_quote">
        <div dir="ltr" class="gmail_attr">út 11. 7. 2023 v 9:11
          odesílatel Martin Záruba <<a href="mailto:swz@volny.cz"
            moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">swz@volny.cz</a>>
          napsal:<br>
        </div>
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px
          0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
          <div>
            <p><font face="Arial">Nejsou to dva spojené napěťové zdroje.
                Jen síť je (skoro) napěťový zdroj. Střídač je proudový
                zdroj, který se snaží dodat takový proud, aby nic nešlo
                přes snímač.<br>
              </font></p>
            <p><font face="Arial">S modbusem to pořádně fungovat nebude.
                Je to extrémně choulostivé na rychchlost. Já mám mezi
                snímačem a střídačem 2m kabelu. Zkusil jsem mu jej
                prodloužit na 10m (stíněný dvoužilový kabel) a odběr ze
                sítě ze 4W stoupl na 35W.</font><br>
            </p>
            <pre cols="72">Martin Záruba</pre>
            <div>Dne 10.7.2023 v 22:48 Petr Labaj napsal(a):<br>
            </div>
            <blockquote type="cite">Dne 10.7.2023 v 22:27 Josef Šíp
              napsal(a): <br>
              <blockquote type="cite">|No těch 10 kW by mi doma určitě
                stačilo. <br>
                Pokud myslite prodavane 10kW menice tak nestacilo,
                10kW/3faze -> 3.3kW na fazi <br>
                Zapnete dve věci a mate 4kW, ano hybridy umi nejakou
                nesymetrii ale je to potřeba hlidat. <br>
              </blockquote>
              Konkrétně mnou vybraný měnič 10 kW SolaX umí 5kW na jednu
              fázi. <br>
              A s tím skoro určitě vystačím. <br>
              <blockquote type="cite">|Navíc by se to dalo
                zautomatizovat - pokud by na tom překlenovacím odporu
                vznikl úbytek třeba 1V (tedy měnič by měl potřebu
                táhnout z gridu), tak by se sepnul stykač. <br>
                Tohle si musí resit stridac, nevyhodice x kkc abyste
                dodelaval prepinani neceho... <br>
              </blockquote>
              No takhle to u mě určitě fungovat nebude. <br>
              Já naopak tu instalaci beru jen jako funkční polotovar. <br>
              Takže na nějaké úpravy se těším. Ne že bych je odmítal. <br>
              <blockquote type="cite">|Nějak neumím domyslet, co v tomto
                případě znamená proudový zdroj. <br>
                V podstate je na kazde fazi proudovy transformator
                (snimac proudu) a snima se velikost a směr proudu z/do
                site. <br>
                No CPU pak upravuje PWM dle aktualni velikosti proudu.
                Pokud nechcete dodavat ani odebirat tak se snazi udrzet
                nulu. <br>
                Jde to jednoduse predstavit jako by se reguloval
                stejnosmerny proud pomoci PWM na nulu, <br>
                se stridavym to funguje stejne jen ty vypocty budou
                poněkud slozitejsi. <br>
              </blockquote>
              No takhle to ale jsou prostě 2 spojené napěťové zdroje. <br>
              A tohle se mi prostě nelíbí. <br>
              Proto bych to rád nějak ošéfoval chytřejším zapojením, než
              jen hrubou rychlostí měření. <br>
              Jinak ten mnou oslovený dodavatel mě zřejmě bude tlačit do
              použití Smart-metru, připojeného po RS485 s Modbusem. <br>
              A to zas takový rychlík nebude. Modbus je šnek i na těch
              115200 BPS, co to maximálně umí. <br>
              I když ten měnič umí i proudová trafa. Ale na to by se
              docela složitě tahala instalace, je to dost daleko. <br>
              <br>
              Díky. <br>
              PL <br>
              _______________________________________________ <br>
              HW-list mailing list  -  sponsored by <a
                href="http://www.HW.cz" target="_blank"
                moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a> <br>
              <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank"
                moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">Hw-list@list.hw.cz</a>
              <br>
              <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
                target="_blank" moz-do-not-send="true"
                class="moz-txt-link-freetext">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
              <br>
            </blockquote>
          </div>
          _______________________________________________<br>
          HW-list mailing list  -  sponsored by <a
            href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank"
            moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a><br>
          <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank"
            moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
          <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
            rel="noreferrer" target="_blank" moz-do-not-send="true"
            class="moz-txt-link-freetext">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
        </blockquote>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________