<div dir="ltr">Omlouvám se, nějak jsem to nepochopil, že jsou ty měřící cívky připojené rovnou k měniči. <br clear="all"><div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">Zdravi<br>Jirka Sloupenský  OK1MWW</div></div><br></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">út 11. 7. 2023 v 9:33 odesílatel Martin Hanek <<a href="mailto:martin@hanek.net">martin@hanek.net</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
  
    
  
  <div>
    p. Záruba nemá Modbus, má ty trafa napřímo.<br>
    <pre cols="72">Martin Hanek</pre>
    <div>Dne 11.07.2023 v 9:20 Jirka Mww
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite">
      
      <div dir="ltr">Dobrý den,
        <div>pane Zárubo, jak může prodloužení kabelu ze dvou na 10
          metrů zpomalit komunikaci přes MODBUS  ?  Jede to přece na
          nějaké RS485 a ta rychlost je tam daná.  Já mám komunikaci
          měniče se snímačem </div>
        <div>protaženou z podkroví, kde je měnič, do přízemí , kde je
          hlavní rozvaděč.  Je to celkem tak 15 metrů a v sérii  tři
          různé typy kabelů a žádné  problémy v komunikaci nemám. </div>
        <div><br clear="all">
          <div>
            <div dir="ltr" class="gmail_signature">Zdravi<br>
              Jirka Sloupenský  OK1MWW</div>
          </div>
          <br>
        </div>
      </div>
      <br>
      <div class="gmail_quote">
        <div dir="ltr" class="gmail_attr">út 11. 7. 2023 v 9:11
          odesílatel Martin Záruba <<a href="mailto:swz@volny.cz" target="_blank">swz@volny.cz</a>>
          napsal:<br>
        </div>
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
          <div>
            <p><font face="Arial">Nejsou to dva spojené napěťové zdroje.
                Jen síť je (skoro) napěťový zdroj. Střídač je proudový
                zdroj, který se snaží dodat takový proud, aby nic nešlo
                přes snímač.<br>
              </font></p>
            <p><font face="Arial">S modbusem to pořádně fungovat nebude.
                Je to extrémně choulostivé na rychchlost. Já mám mezi
                snímačem a střídačem 2m kabelu. Zkusil jsem mu jej
                prodloužit na 10m (stíněný dvoužilový kabel) a odběr ze
                sítě ze 4W stoupl na 35W.</font><br>
            </p>
            <pre cols="72">Martin Záruba</pre>
            <br>
          </div>
        </blockquote>
      </div>
    </blockquote>
    <br>
  </div>

_______________________________________________<br>
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote></div>