Tak ale tohle už je divné.<br>
Pro RS485 nějaké desítky metru kabely nepředstavují žádný problém.<br>
A změna rychlosti šíření při přechodu ze 2m na 10m snad nemůže
udělat zmíněnou nepřesnost.<br>
Tak bude ještě nějaký jiný zakopaný pes.<br>
Kontroloval jsem přetoky u kamaráda,který má stejnou konfiguraci,
jako plánuju já (měnič SolaX, smart-metr CHINT_DTSU666 po RS485 s
Modbusem, tažený přes 3 patra, cca 25m).<br>
A přetoky tam má minimální, dost hluboko pod povolenou hranicí.<br>
To mě trochu uklidnilo.<br>
V době psaní prvotního dotazu jsem ještě tento výsledek neznal.<br>
<br>
Jinak tady je označení měniče jako proudového zdroje asi trochu
zavádějící.<br>
Snaží se napětím na výstupu měniče dosáhnout nulového proudu
měřákem.<br>
Tak jestli to nazveme v tomto případě napěťovým nebo proudovým
zdrojem je možná fuk.<br>
<br>
PL<br>
<br>
*********************<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 11.7.2023 v 9:10 Martin Záruba
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:4f2fb7c1-2119-f4a2-8532-246ed519cca7@volny.cz">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<p><font face="Arial">Nejsou to dva spojené napěťové zdroje. Jen
síť je (skoro) napěťový zdroj. Střídač je proudový zdroj,
který se snaží dodat takový proud, aby nic nešlo přes snímač.<br>
</font></p>
<p><font face="Arial">S modbusem to pořádně fungovat nebude. Je to
extrémně choulostivé na rychchlost. Já mám mezi snímačem a
střídačem 2m kabelu. Zkusil jsem mu jej prodloužit na 10m
(stíněný dvoužilový kabel) a odběr ze sítě ze 4W stoupl na
35W.</font><br>
</p>
<pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 10.7.2023 v 22:48 Petr Labaj
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:ba3cabe1-de15-a877-1326-93927b4be648@volny.cz">Dne
10.7.2023 v 22:27 Josef Šíp napsal(a): <br>
<blockquote type="cite">|No těch 10 kW by mi doma určitě
stačilo. <br>
Pokud myslite prodavane 10kW menice tak nestacilo, 10kW/3faze
-> 3.3kW na fazi <br>
Zapnete dve věci a mate 4kW, ano hybridy umi nejakou
nesymetrii ale je to potřeba hlidat. <br>
</blockquote>
Konkrétně mnou vybraný měnič 10 kW SolaX umí 5kW na jednu fázi.
<br>
A s tím skoro určitě vystačím. <br>
<blockquote type="cite">|Navíc by se to dalo zautomatizovat -
pokud by na tom překlenovacím odporu vznikl úbytek třeba 1V
(tedy měnič by měl potřebu táhnout z gridu), tak by se sepnul
stykač. <br>
Tohle si musí resit stridac, nevyhodice x kkc abyste dodelaval
prepinani neceho... <br>
</blockquote>
No takhle to u mě určitě fungovat nebude. <br>
Já naopak tu instalaci beru jen jako funkční polotovar. <br>
Takže na nějaké úpravy se těším. Ne že bych je odmítal. <br>
<blockquote type="cite">|Nějak neumím domyslet, co v tomto
případě znamená proudový zdroj. <br>
V podstate je na kazde fazi proudovy transformator (snimac
proudu) a snima se velikost a směr proudu z/do site. <br>
No CPU pak upravuje PWM dle aktualni velikosti proudu. Pokud
nechcete dodavat ani odebirat tak se snazi udrzet nulu. <br>
Jde to jednoduse predstavit jako by se reguloval stejnosmerny
proud pomoci PWM na nulu, <br>
se stridavym to funguje stejne jen ty vypocty budou poněkud
slozitejsi. <br>
</blockquote>
No takhle to ale jsou prostě 2 spojené napěťové zdroje. <br>
A tohle se mi prostě nelíbí. <br>
Proto bych to rád nějak ošéfoval chytřejším zapojením, než jen
hrubou rychlostí měření. <br>
Jinak ten mnou oslovený dodavatel mě zřejmě bude tlačit do
použití Smart-metru, připojeného po RS485 s Modbusem. <br>
A to zas takový rychlík nebude. Modbus je šnek i na těch 115200
BPS, co to maximálně umí. <br>
I když ten měnič umí i proudová trafa. Ale na to by se docela
složitě tahala instalace, je to dost daleko. <br>
<br>
Díky. <br>
PL <br>