S tarifem pro soláry by to asi nevadilo.<br>
Ale nevím, jestli se k němu budu schopný dostat.<br>
Jsem u jednoho malého dodavatele, a mám ještě rok závazek.<br>
<br>
Vadí mi, že ta spolupráce s gridem je u hybridu taková ... prostě
se mi nelíbí.<br>
Podle mě je tam koncepční chyba, že to musí spoléhat na extra rychlé<br>
měření, místo aby to použilo nějaký chytrý koncept.<br>
Prostě nahrazení chytrosti hrubou sílou (zde hrubou rychlostí).<br>
<br>
PL<br>
<br>
*****************<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 10.7.2023 v 20:52 Jirka Mww
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:CAGNMtu0c5NE0AQbX+1Ac-iNKTPgsk6uEZoDi85G-Hwd4fv8fPw@mail.gmail.com">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<div dir="auto">Provozují měnič Godwell, připojený legálně do
sítě, mám ten tarif pro solary. Pretoky do sítě v řádu desítek
wattů a nebo zpět jsou definovány jak technicke pretoky a nikdo
to neřeší. </div>
<br>
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr" class="gmail_attr">Dne po 10. čvc 2023 20:16
uživatel Petr Labaj <<a href="mailto:labaj@volny.cz"
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">labaj@volny.cz</a>>
napsal:<br>
</div>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
.8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Pěkný teplý
večer přeji.<br>
<br>
Mudruju tady pořád nad solárem. Zítra má přijít na obhlídku
nějaká <br>
instalatérská firma.<br>
<br>
A zjistil jsem, že mám zcela zásadní nedostatky ve vzdělání.<br>
Jak vlastně ten hybridní měnič funguje. A proč je to dělané
tak, jak je <br>
to dělané.<br>
<br>
Jestli to správně chápu, tak měnič má svůj vstup/výstup
galvanicky <br>
spojený s gridem.<br>
A na odbočce z tohoto spoje je pak pověšená zátěž.<br>
Poměr impedance spoje grid-zátěž a měnič-zátěž je u různých
zátěží <br>
různá, podle<br>
délky vedení dané zátěže od gridu a od měniče.<br>
Mezi měničem a gridem je měření směru proudu.<br>
<br>
To je sice pěkné, ale pak je přece téměř technicky nemožné
opravdu <br>
přesně dodržet to,<br>
aby proud do zátěže tekl jen z měniče.<br>
O pár milivoltů míň, a proud poteče z gridu.<br>
O pár milivoltů víc, a budu z měniče vytvářet přetok do gridu.<br>
Není tam žádný prvek třeba s hysterezí, na kterém by bylo
možné <br>
realizovat regulaci.<br>
<br>
Není to takhle trochu nedomyšlené?<br>
A neplyne z toho, že prostě uregulovat to opravdu přesně tak,
abych z <br>
gridu ani<br>
netahal ani ho nekrmil je prakticky nemožné?<br>
A že tedy přetoky vznikají jaksi z principu a jejich úplná
eliminace je <br>
prakticky nemožná?<br>
<br>
Napadá mě třeba možnost připojit grid přes stykač, přemostěný
3-mi <br>
odpory, třeba 1k.<br>
Když chci jet z baterek, tak stykač rozepnu. Ty odpory
zajistí, že mám <br>
synchronizaci<br>
s gridem. Ale nikdy nemůžu neplánovaně do gridu nacpat nějaký
významný <br>
proud,<br>
ani grid zatížit odběrem.<br>
Pokud mám baterky prázdné, tak prostě stykač sepnu.<br>
<br>
Není tak sice možné napájet vysokospotřebovou zátěž kombinací
výkonu z <br>
měniče<br>
i gridu. Ale to u výkonného měniče stejně asi nepadá v úvahu.
A když, <br>
tak pak bych<br>
ten stykač prostě taky dočasně sepnul.<br>
<br>
Je to blbost nebo ne?<br>
Má někdo ze solárních baronů zkušenost, jestli pro práci
měniče stačí <br>
jen "datové"<br>
připojení gridu, tedy připojení přes velkou impedanci?<br>
<br>
Díky za případnou osvětu.<br>
PL<br>
</blockquote>