    <p><font face="Arial">Musíte použít tři trafa. Pozná to tak, že
        porovnává průběh napětí na příslušné fázi a průběh proud ze
        snímače. Pokud mají v libolném okamžikus tejnou polaritu, teče
        výkon do domu. Pokud opačnou, teče výkon do sítě. Pokud je to
        něco mezi, je to jalovina a je otázka, jak to elektroměr
        vyhodnocuje. No a protože tři fáze (a tedy napětí, které získává
        střídač) jsou proti sobě posunuté o 120 stupňů, musí i proud ze
        snímačů být podobně patřičně posunut.</font><br>
    </p>
    <pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 22.6.2023 v 9:57 Jan Půhoný
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAEwSxSGU0+Az7P2Kk+PVD=m703V+=erSQd__GB7qRqEwTGZ_qw@mail.gmail.com">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <div dir="ltr">Díky, něco tady asi najdu. Myslíte, že je reálné
        použít jedno trafo a z něj paralelně napojit 3 parazitní cívky
        pro všechny 3 fáze, nebo bude potřeba použít pro každou fázi
        samostatné trafo, aby se to neovlivňovalo? Jak vůbec pozná
        kterým směrem teče proud, když tam je AC? Bude záležet na smyslu
        navinutí cívek, když se tam pouští AC?
        <div><br clear="all">
          <div>
            <div dir="ltr" class="gmail_signature"
              data-smartmail="gmail_signature">
              <div dir="ltr">
                <div>HP</div>
              </div>
            </div>
          </div>
          <br>
        </div>
      </div>
      <br>
      <div class="gmail_quote">
        <div dir="ltr" class="gmail_attr">čt 22. 6. 2023 v 9:44
          odesílatel Martin Záruba <<a href="mailto:swz@volny.cz"
            moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">swz@volny.cz</a>>
          napsal:<br>
        </div>
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px
          0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
          <div>
            <p><font face="Arial">Hm. Ty moje jsou větší a jdou
                rozdělat. Pošlu fotkujen co otevřu rozvaděč.</font></p>
            <p><font face="Arial">Samozřejmě čistě teoreticky by to šlo
                vnutit do toho kabelu z cívek, ale u mě ho nejde
                rozdělat bez poškození.</font></p>
            <p><font face="Arial">Zkusil bych </font><a
                href="https://www.enika.cz/bv2020154-trafo-p-230v-s-1x6v-0-50w_z6152/"
                target="_blank" moz-do-not-send="true">BV2020154 Trafo
                p.230V s.1x6V 0,50W - Enika Nová Paka</a> Pokud byste
              tam dokázal navinout 10 závitů, třeba 0,2 drátu, budete
              potřebovat, aby dávalo cca 50mA. Pokud transformátor má
              převod 230V/6V = 1:39, měl by primárem téct proud cca 2mA
              (neumím odhadnout kolik bude ztráta sycením jádra). Takže
              mu dát do serie odpor cca 100 kO. Ztráta na něm bude
              230x2=cca 0,5W, což je myslím přijatelné. Na trafu bude
              asi i na primáru jen pár voltů. Asi by bylo lepší trafo,
              které by dávalo na výstupu třeba 1V, ale takové jsem
              nenašel.<br>
            </p>
            <pre cols="72">Martin Záruba</pre>
            <div>Dne 22.6.2023 v 8:52 Jan Půhoný napsal(a):<br>
            </div>
            <blockquote type="cite">
              <div dir="ltr">Ty měřicí cívky jsou udělané takto:
                <div><br>
                </div>
                <div><a href="https://www.puhy.cz/temp/civky.png"
                    target="_blank" moz-do-not-send="true"
                    class="moz-txt-link-freetext">https://www.puhy.cz/temp/civky.png</a>
                  - zvýrazněno zeleně.</div>
                <div><br>
                </div>
                <div>Moc místa tam není, pár závitů by se tam vešlo, ale
                  100 určitě ně. Navíc nejsou rozebiratelné, nebo to na
                  první pohled tak vypadá, takže by se to muselo
                  nepříjemně protahovat.</div>
                <div><br>
                </div>
                <div>Když měnič ukazuje přetok (součet všech fází cca
                  3000W), tak na každé z měřicích cívek naměřím 20 -
                  30mV AC. Tak asi v těchto hodnotách se to pohybuje.
                  Doporučíte tedy nějaké parametry toho trafa / vinutí
                  od čeho se odpíchnout?</div>
                <div><br>
                  Díky.</div>
                <div><br>
                </div>
                <div>Honza Půhoný<br>
                  <br>
                </div>
              </div>
              <br>
              <div class="gmail_quote">
                <div dir="ltr" class="gmail_attr">čt 22. 6. 2023 v 7:47
                  odesílatel Martin Záruba <<a
                    href="mailto:swz@volny.cz" target="_blank"
                    moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">swz@volny.cz</a>>
                  napsal:<br>
                </div>
                <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px
                  0px 0.8ex;border-left:1px solid
                  rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
                  <div>
                    <p><font face="Arial">Může to být tak, že on se
                        snaží aby nebyl přetok do sítě. To měření je buď
                        blbě udělané nebo se počítá s tím, že nestíhá
                        reagovat. Ale pokud je to jen na jedné fázi, pak
                        je tam asi opravdu chyba. Pokud mu vnutím
                        (přídavným vinutím v měřícím transformátoru), že
                        odebírám víc, on se to pokusí zkompenzovat a
                        odběr ze sítě poklesne. Ale bude to vidět jen na
                        venkovním nebo přídavném elektroměru. Na
                        střídači to vidět nebude, protože on bude opět
                        regulovat podle informace, kterou dostal. Pozná
                        se to na něm jedině tak, že při zapnutí proudu
                        do přídavného vinutí vzroste při nezměněné
                        zátěži výkon střídače. Nutně tedy musí
                        poklesnout odběr ze sítě.</font><br>
                    </p>
                    <pre cols="72">Martin Záruba</pre>
                    <div>Dne 21.6.2023 v 21:38 Petr Labaj napsal(a):<br>
                    </div>
                    <blockquote type="cite">Já prosím nijak
                      nezpochybňuji co píšete. Jen to nechápu a rád bych
                      to pochopil. <br>
                      Píšete, že výkon z panelu je dostatečný, a on
                      přesto bere něco ze sítě. <br>
                      Tak jak se to změní tím, že uděláte offset
                      nějakého měření? <br>
                      <br>
                      Takhle odhadem by se mi zdálo (možná nesprávně),
                      že z té sítě si bere svou <br>
                      vlastní spotřebu. A že si to výrobce zjednodušil a
                      napájení měniče má pořád <br>
                      připojené na grid, i když má dost energie z panelu
                      nebo z baterek. <br>
                      <br>
                      Pokud to měří nějak vzdáleně a komunikuje s
                      měničem po RS485: <br>
                      nebylo by řešení to ohnout na té digitální straně
                      a tam mu nafixlovat <br>
                      co potřebujete? <br>
                      <br>
                      Díky za osvětu. <br>
                      PL <br>
                      <br>
                      ****************** <br>
                      <br>
                      Dne 21.6.2023 v 19:22 Jan Půhoný napsal(a): <br>
                      <blockquote type="cite">Dobrý večer, <br>
                        <br>
                        potřeboval bych nastavit nějaký offset u
                        solárního měniče ohledně měření spotřeby. Má
                        snahu se chovat tak, že i když je dostatečný
                        solární výkon, stejně ze sítě spotřebovává cca
                        30 - 100W na každé fázi, většinou jen na jedné.
                        Zkoušel jsem zkratovat měřicí trafo, ano pomohlo
                        to, ale měnič je pak trochu zmatený a je to
                        zbytečně moc. Mám pak zase snahu dobíjet baterku
                        ze sítě, protože nemá jak změřit rozdíl mezi
                        výrobou a dodávkou do sítě. Potřebuji něco jak
                        mu nafixlovat cca o 100W větší spotřebu než je
                        ve skutečnosti. <br>
                        <br>
                        Mám RCT Power storage DC 6.0 a s ním jako slave
                        přes LAN RCT Power Inventer 6.0. Funguje to
                        hezky, ale toto mě štve. Přijde mi zbytečné, aby
                        cokoliv bral ze sítě, když je dost výkonu. Vím,
                        že tento problém je v horším i u Goodwee.
                        Neexistuje nějaký hack na ty měřicí cívky, jak
                        mu vnutit o 100W na fázi více? Pochopitelně mě
                        napadlo je zkratovat na zkoušku jak jsem psal,
                        nebo protáhnout vodiče 2x, ale to je zbytečně
                        moc. Potřeboval bych to jen nějak podepřít o
                        těch cca 100W. <br>
                        <br>
                        V nastavení to bohužel nejde změnit. Mám tam
                        jejich Power Switch přes RS485, je tam dokonce
                        kolonka multiplier na měření jednotlivých fází,
                        ale nejde to změnit ani pod instalačním heslem.
                        Je tam natvrdo 1.0 . <br>
                        <br>
                        Díky, <br>
                        <br>
                        Honza Půhoný <br>
                      </blockquote>
                      _______________________________________________ <br>
                      HW-list mailing list  -  sponsored by <a
                        href="http://www.HW.cz" target="_blank"
                        moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a> <br>
                      <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz"
                        target="_blank" moz-do-not-send="true"
                        class="moz-txt-link-freetext">Hw-list@list.hw.cz</a>
                      <br>
                      <a
                        href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
                        target="_blank" moz-do-not-send="true"
                        class="moz-txt-link-freetext">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
                      <br>
                    </blockquote>
                  </div>
                  _______________________________________________<br>
                  HW-list mailing list  -  sponsored by <a
                    href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer"
                    target="_blank" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a><br>
                  <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank"
                    moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
                  <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
                    rel="noreferrer" target="_blank"
                    moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
                </blockquote>
              </div>
              <br>
              <fieldset></fieldset>
              <pre>_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" target="_blank" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank" moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank" moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
            </blockquote>
          </div>
          _______________________________________________<br>
          HW-list mailing list  -  sponsored by <a
            href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank"
            moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a><br>
          <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank"
            moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
          <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
            rel="noreferrer" target="_blank" moz-do-not-send="true"
            class="moz-txt-link-freetext">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
        </blockquote>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
    </blockquote>
  </body>
</html>