    <p><font face="Arial">Bohužel ano. Požádal jsem o tarif PRE proud
        solar. Ihned přišel mail, že mě bude kontaktovat jejich technik.
        Tři týdny se nic nedělo a pak zavolala slečna, ktterá se
        zeptala, zda si chci pořídit elektrárnu. Když jsem řekl, že ji
        mám,ale protože ještě nemám smlouvu, běží v ostrovním režimu,
        řekla mi, že to musí být mikrozdroj. Když jsem odpověděl, že to
        tak je, ale protože nemám dohodnutý přetok, běží v ostrovním
        režimu, řekla že tomu nerozumí a že mě přepojí. Když jsem chtěl
        nějaký odkaz, kde bude napsáno, co budou ode mě chtít, nevěděla.
        Chvilku to zvonilo a pak hovor vypadl. Když jsem na to číslo
        zavolal zpátky, automat mi řekl, že mi zavolají a zavěsil. A tím
        to skončilo. Srážku s úředníkem nezvládám.</font></p>
    <p><font face="Arial">Pokud jde o ty přetoky, za přetok dostanete
        monohem míň než kolik zaplatíte za spotřebu. V současnosti snad
        3,5Kč/kWh. Takže není žádoucí mít odběr i přetok současně. A pak
        nevím, jak Váš střídač, ale zatím všechny, levnější i dražší,
        které jsem měl možnost pozorovat se chovají nějak pitomě. Myslím
        si, že je třeba:</font></p>
    <p><font face="Arial">Pokud je odběr větší, než výroba, dodávat
        proud z baterek do domu, dokud se nevybijí.</font></p>
    <p><font face="Arial">Pokud je odběr menší, než výroba, nabíjet
        baterky.</font></p>
    <p><font face="Arial">Pokud jsou baterky nabité, ohřívat vodu v
        bojleru, bazénu a.p.</font></p>
    <p><font face="Arial">A teprve nakonec dodávat proud do sítě.</font></p>
    <p><font face="Arial">Máte někdo sestavu, která se opravdu tak chová
        a ne se jen tak tváří, ale když se podíváte podrobně co dělá,
        zjistíte, že to tak není?</font><br>
    </p>
    <pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 22.6.2023 v 10:24 Vláďa Anděl
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:a73b466e-8b84-69dc-e83c-12adf0a82f04@vaelektronik.cz">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <div class="moz-cite-prefix">Možná taková hloupá otázka. On dneska
        někdo ještě má soláry a nemá povolené přetoky? Mám dojem že
        veškerá mediální masáž na nákup solárů je tady proto, že naše
        energetika tu energii nutně potřebuje (s tím, že akumulace se
        dořeší až někdy), nebo aspoň dělá že jí potřebuje, abychom tolik
        nezaostávali za EU :-) Takže by snad neměl být problém nechat si
        povolit přetoky a neřešit přesnost a rychlost reakce měniče.
        Nebo mi tady něco uniká? <br>
      </div>
      <div class="moz-cite-prefix"><br>
      </div>
      <div class="moz-cite-prefix">Budu mít měnič GoodWe umístěný v
        dílně a protože bych měl problém natáhnout od hlavního rozvaděče
        kabel k proudovým čidlům, dohodl jsem s nima rádiový přenos.
        Přetoky budu mít povolené. Ale jestli je na tom něco špatně,
        mohu rozpižlat sádrokarton a tu trubku pro kabel tam natáhnout.
        Mám na to ještě 14 dní.</div>
      <div class="moz-cite-prefix"><br>
      </div>
      <div class="moz-cite-prefix">Anděl</div>
      <div class="moz-cite-prefix"><br>
      </div>
      <div class="moz-cite-prefix">Dne 22.06.2023 v 9:57 Jan Půhoný
        napsal(a):<br>
      </div>
      <blockquote type="cite"
cite="mid:CAEwSxSGU0+Az7P2Kk+PVD=m703V+=erSQd__GB7qRqEwTGZ_qw@mail.gmail.com">
        <meta http-equiv="content-type" content="text/html;
          charset=UTF-8">
        <div dir="ltr">Díky, něco tady asi najdu. Myslíte, že je reálné
          použít jedno trafo a z něj paralelně napojit 3 parazitní cívky
          pro všechny 3 fáze, nebo bude potřeba použít pro každou fázi
          samostatné trafo, aby se to neovlivňovalo? Jak vůbec pozná
          kterým směrem teče proud, když tam je AC? Bude záležet na
          smyslu navinutí cívek, když se tam pouští AC?
          <div><br clear="all">
            <div>
              <div dir="ltr" class="gmail_signature"
                data-smartmail="gmail_signature">
                <div dir="ltr">
                  <div>HP</div>
                </div>
              </div>
            </div>
            <br>
          </div>
        </div>
        <br>
        <div class="gmail_quote">
          <div dir="ltr" class="gmail_attr">čt 22. 6. 2023 v 9:44
            odesílatel Martin Záruba <<a href="mailto:swz@volny.cz"
              moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">swz@volny.cz</a>>
            napsal:<br>
          </div>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px
            0.8ex;border-left:1px solid
            rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
            <div>
              <p><font face="Arial">Hm. Ty moje jsou větší a jdou
                  rozdělat. Pošlu fotkujen co otevřu rozvaděč.</font></p>
              <p><font face="Arial">Samozřejmě čistě teoreticky by to
                  šlo vnutit do toho kabelu z cívek, ale u mě ho nejde
                  rozdělat bez poškození.</font></p>
              <p><font face="Arial">Zkusil bych </font><a
                  href="https://www.enika.cz/bv2020154-trafo-p-230v-s-1x6v-0-50w_z6152/"
                  target="_blank" moz-do-not-send="true">BV2020154 Trafo
                  p.230V s.1x6V 0,50W - Enika Nová Paka</a> Pokud byste
                tam dokázal navinout 10 závitů, třeba 0,2 drátu, budete
                potřebovat, aby dávalo cca 50mA. Pokud transformátor má
                převod 230V/6V = 1:39, měl by primárem téct proud cca
                2mA (neumím odhadnout kolik bude ztráta sycením jádra).
                Takže mu dát do serie odpor cca 100 kO. Ztráta na něm
                bude 230x2=cca 0,5W, což je myslím přijatelné. Na trafu
                bude asi i na primáru jen pár voltů. Asi by bylo lepší
                trafo, které by dávalo na výstupu třeba 1V, ale takové
                jsem nenašel.<br>
              </p>
              <pre cols="72">Martin Záruba</pre>
              <div>Dne 22.6.2023 v 8:52 Jan Půhoný napsal(a):<br>
              </div>
              <blockquote type="cite">
                <div dir="ltr">Ty měřicí cívky jsou udělané takto:
                  <div><br>
                  </div>
                  <div><a href="https://www.puhy.cz/temp/civky.png"
                      target="_blank" moz-do-not-send="true"
                      class="moz-txt-link-freetext">https://www.puhy.cz/temp/civky.png</a>
                    - zvýrazněno zeleně.</div>
                  <div><br>
                  </div>
                  <div>Moc místa tam není, pár závitů by se tam vešlo,
                    ale 100 určitě ně. Navíc nejsou rozebiratelné, nebo
                    to na první pohled tak vypadá, takže by se to muselo
                    nepříjemně protahovat.</div>
                  <div><br>
                  </div>
                  <div>Když měnič ukazuje přetok (součet všech fází cca
                    3000W), tak na každé z měřicích cívek naměřím 20 -
                    30mV AC. Tak asi v těchto hodnotách se to pohybuje.
                    Doporučíte tedy nějaké parametry toho trafa / vinutí
                    od čeho se odpíchnout?</div>
                  <div><br>
                    Díky.</div>
                  <div><br>
                  </div>
                  <div>Honza Půhoný<br>
                    <br>
                  </div>
                </div>
                <br>
                <div class="gmail_quote">
                  <div dir="ltr" class="gmail_attr">čt 22. 6. 2023
                    v 7:47 odesílatel Martin Záruba <<a
                      href="mailto:swz@volny.cz" target="_blank"
                      moz-do-not-send="true"
                      class="moz-txt-link-freetext">swz@volny.cz</a>>
                    napsal:<br>
                  </div>
                  <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px
                    0px 0.8ex;border-left:1px solid
                    rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
                    <div>
                      <p><font face="Arial">Může to být tak, že on se
                          snaží aby nebyl přetok do sítě. To měření je
                          buď blbě udělané nebo se počítá s tím, že
                          nestíhá reagovat. Ale pokud je to jen na jedné
                          fázi, pak je tam asi opravdu chyba. Pokud mu
                          vnutím (přídavným vinutím v měřícím
                          transformátoru), že odebírám víc, on se to
                          pokusí zkompenzovat a odběr ze sítě poklesne.
                          Ale bude to vidět jen na venkovním nebo
                          přídavném elektroměru. Na střídači to vidět
                          nebude, protože on bude opět regulovat podle
                          informace, kterou dostal. Pozná se to na něm
                          jedině tak, že při zapnutí proudu do
                          přídavného vinutí vzroste při nezměněné zátěži
                          výkon střídače. Nutně tedy musí poklesnout
                          odběr ze sítě.</font><br>
                      </p>
                      <pre cols="72">Martin Záruba</pre>
                      <div>Dne 21.6.2023 v 21:38 Petr Labaj napsal(a):<br>
                      </div>
                      <blockquote type="cite">Já prosím nijak
                        nezpochybňuji co píšete. Jen to nechápu a rád
                        bych to pochopil. <br>
                        Píšete, že výkon z panelu je dostatečný, a on
                        přesto bere něco ze sítě. <br>
                        Tak jak se to změní tím, že uděláte offset
                        nějakého měření? <br>
                        <br>
                        Takhle odhadem by se mi zdálo (možná nesprávně),
                        že z té sítě si bere svou <br>
                        vlastní spotřebu. A že si to výrobce zjednodušil
                        a napájení měniče má pořád <br>
                        připojené na grid, i když má dost energie z
                        panelu nebo z baterek. <br>
                        <br>
                        Pokud to měří nějak vzdáleně a komunikuje s
                        měničem po RS485: <br>
                        nebylo by řešení to ohnout na té digitální
                        straně a tam mu nafixlovat <br>
                        co potřebujete? <br>
                        <br>
                        Díky za osvětu. <br>
                        PL <br>
                        <br>
                        ****************** <br>
                        <br>
                        Dne 21.6.2023 v 19:22 Jan Půhoný napsal(a): <br>
                        <blockquote type="cite">Dobrý večer, <br>
                          <br>
                          potřeboval bych nastavit nějaký offset u
                          solárního měniče ohledně měření spotřeby. Má
                          snahu se chovat tak, že i když je dostatečný
                          solární výkon, stejně ze sítě spotřebovává cca
                          30 - 100W na každé fázi, většinou jen na
                          jedné. Zkoušel jsem zkratovat měřicí trafo,
                          ano pomohlo to, ale měnič je pak trochu
                          zmatený a je to zbytečně moc. Mám pak zase
                          snahu dobíjet baterku ze sítě, protože nemá
                          jak změřit rozdíl mezi výrobou a dodávkou do
                          sítě. Potřebuji něco jak mu nafixlovat cca o
                          100W větší spotřebu než je ve skutečnosti. <br>
                          <br>
                          Mám RCT Power storage DC 6.0 a s ním jako
                          slave přes LAN RCT Power Inventer 6.0. Funguje
                          to hezky, ale toto mě štve. Přijde mi
                          zbytečné, aby cokoliv bral ze sítě, když je
                          dost výkonu. Vím, že tento problém je v horším
                          i u Goodwee. Neexistuje nějaký hack na ty
                          měřicí cívky, jak mu vnutit o 100W na fázi
                          více? Pochopitelně mě napadlo je zkratovat na
                          zkoušku jak jsem psal, nebo protáhnout vodiče
                          2x, ale to je zbytečně moc. Potřeboval bych to
                          jen nějak podepřít o těch cca 100W. <br>
                          <br>
                          V nastavení to bohužel nejde změnit. Mám tam
                          jejich Power Switch přes RS485, je tam dokonce
                          kolonka multiplier na měření jednotlivých
                          fází, ale nejde to změnit ani pod instalačním
                          heslem. Je tam natvrdo 1.0 . <br>
                          <br>
                          Díky, <br>
                          <br>
                          Honza Půhoný <br>
                        </blockquote>
                        _______________________________________________
                        <br>
                        HW-list mailing list  -  sponsored by <a
                          href="http://www.HW.cz" target="_blank"
                          moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a> <br>
                        <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz"
                          target="_blank" moz-do-not-send="true"
                          class="moz-txt-link-freetext">Hw-list@list.hw.cz</a>
                        <br>
                        <a
                          href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
                          target="_blank" moz-do-not-send="true"
                          class="moz-txt-link-freetext">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
                        <br>
                      </blockquote>
                    </div>
                    _______________________________________________<br>
                    HW-list mailing list  -  sponsored by <a
                      href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer"
                      target="_blank" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a><br>
                    <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank"
                      moz-do-not-send="true"
                      class="moz-txt-link-freetext">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
                    <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
                      rel="noreferrer" target="_blank"
                      moz-do-not-send="true"
                      class="moz-txt-link-freetext">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
                  </blockquote>
                </div>
                <br>
                <fieldset></fieldset>
                <pre>_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" target="_blank" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank" moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank" moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
              </blockquote>
            </div>
            _______________________________________________<br>
            HW-list mailing list  -  sponsored by <a
              href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank"
              moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a><br>
            <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank"
              moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
            <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
              rel="noreferrer" target="_blank" moz-do-not-send="true"
              class="moz-txt-link-freetext">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
          </blockquote>
        </div>
        <br>
        <fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
        <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated moz-txt-link-freetext" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" moz-do-not-send="true">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
      </blockquote>
      <p><br>
      </p>
      <br>
      <fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
    </blockquote>
  </body>
</html>