<div class="moz-cite-prefix">Asi tak. Hromosvod mám "oddálený", tedy
má svĂ© uzemĹovacĂ tyÄŤe a nenĂ spojenĂ˝ se základovĂ˝m zemniÄŤem a s
ochrannĂ˝m vodiÄŤem sĂtÄ›. Celá stĹ™echa je pak v ochrannĂ©m prostoru
hromosvodu. uznávám sice že jsem nemodernà :-) ale uprostřed
stĹ™echy mám cca 2,5 m jĂmaÄŤ, kterĂ˝ spoleÄŤnÄ› s cancourky na koncĂch
hřebenu vytvářà ten ochranný prostor, do kterého se vejde i TV
anténa (uzeměná už na základový zemnič). Takže soláry majà být
minimálně 60 cm od hromosvodu a vyšlo to 90. <br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix"><br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix">Takhle vypadá všechno úžasně, až na pár
"detailĹŻ". TV antĂ©na je sice asi 1,5m od hromosvodu, ale mezi tĂm
je plechový vikýř a pak to vycházà jen tak tak. Soláry jsou sice
90 cm od hromosvodu, ale na krovech jsou OndĹ™ejovy kĹ™ĂĹľe, tedy po
ĂşhlopĹ™ĂÄŤce stĹ™echy ĹľeleznĂ© pásky pro vyztuĹľenĂ konstrukce. Tam ty
vzdálenosti budou ještÄ› menšĂ. Ale kopexka je od tÄ›ch páskĹŻ dost
daleko a od hromosvodu něco přes metr. Takže nepředpokládám, že by
do nà mohlo praštit. Nechám jà neuzemněnou a až mi elektrikáři
přijdou zapojit měnič a s nima prý už zrovna chodà revizák,
poradĂm se s nima, aby tĹ™eba nebyl problĂ©m.</div>
<div class="moz-cite-prefix"><br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix">Anděl<br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix"><br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 27.05.2023 v 19:49 Petr Labaj
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:3a2a3247-1dbc-d6ac-c9e8-756f37fa9146@volny.cz">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
PĹ™emýšlĂm, ÄŤemu by to zemnÄ›nĂ mÄ›lo pomoct.<br>
V drátech bude DC, navĂc zĹ™ejmÄ› moĹľná galvanicky oddÄ›lenĂ© od zemÄ›
(to oddÄ›lenĂ nevĂm, teoretizuju,solár zatĂm nemám).<br>
Skoro bych si myslel, že potenciálově plovoucà kus trubky bude pro
pĹ™ĂpadnĂ˝ blesk menšà lákadlo neĹľ totĂ©Ĺľ uzemnÄ›nĂ©.l<br>
Já bych to nezemnil a kašlal na to.<br>
<br>
Zato bych tu trubku asi nechal nahoře i dole otevřenou (se
sĂtkem), aby tam fungoval komĂnovĂ˝ efekt pro vÄ›tránĂ/chlazenĂ.<br>
Pokud by se to hřálo, tak dolů přidat malý pomaloběžný ventilátor,
který by jel jen když bude solár dávat >70% výkonu.<br>
Ale asi by to nebylo třeba.<br>
<br>
PL<br>
<br>
*******************<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 27.5.2023 v 13:49 Vláďa Anděl
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:6881f530-4f60-29b0-7764-69162744e90c@vaelektronik.cz">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;
charset=UTF-8">
<p><font face="Times New Roman">DobrĂ˝ den,</font></p>
<p><font face="Times New Roman">zeptám se moudĹ™ejšĂch. V rámci
budovánà solárů jsem musel vyřešit, jak se dostat přes 2m
šikminy minerálnà vatou. Naštěstà ta vata je ve dvou
vrstvách a povedlo se mi projĂt mezi nima. S ohledem na
chlazenĂ kabelĹŻ umĂstÄ›nĂ˝ch v tepelnĂ© izolaci jsem tam dal tu
největšà kopexku, 54 mm. Povedou tam čtyři solárnà kabely
6mm2(dva stringy), v každém cca 11A. Sice výkonová ztráta mi
vycházà jen na 1,4W na metr délky, ale když je z každé
strany 20 cm vaty, raději jsem pro chlazenà udělal maximum.
<br>
</font></p>
<p><font face="Times New Roman">TeÄŹ uvaĹľuju nad tĂm, kdyĹľ je
trubka kovová, neměl bych jà přizemnit? Dělá se to? <br>
</font></p>
<p><font face="Times New Roman">Anděl</font><br>
</p>
<br>
</blockquote>
<br>
<br>
<fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
<pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
<p><br>
</p>
</body>
</html>