<div class="moz-cite-prefix">Asi tak. Hromosvod mám "oddálený", tedy
má své uzemňovací tyče a není spojený se základovým zemničem a s
ochranným vodičem sítě. Celá střecha je pak v ochranném prostoru
hromosvodu. uznávám sice že jsem nemoderní :-) ale uprostřed
střechy mám cca 2,5 m jímač, který společně s cancourky na koncích
hřebenu vytváří ten ochranný prostor, do kterého se vejde i TV
anténa (uzeměná už na základový zemnič). Takže soláry mají být
minimálně 60 cm od hromosvodu a vyšlo to 90. <br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix"><br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix">Takhle vypadá všechno úžasně, až na pár
"detailů". TV anténa je sice asi 1,5m od hromosvodu, ale mezi tím
je plechový vikýř a pak to vychází jen tak tak. Soláry jsou sice
90 cm od hromosvodu, ale na krovech jsou Ondřejovy kříže, tedy po
úhlopříčce střechy železné pásky pro vyztužení konstrukce. Tam ty
vzdálenosti budou ještě menší. Ale kopexka je od těch pásků dost
daleko a od hromosvodu něco přes metr. Takže nepředpokládám, že by
do ní mohlo praštit. Nechám jí neuzemněnou a až mi elektrikáři
přijdou zapojit měnič a s nima prý už zrovna chodí revizák,
poradím se s nima, aby třeba nebyl problém.</div>
<div class="moz-cite-prefix"><br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix">Anděl<br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix"><br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 27.05.2023 v 19:49 Petr Labaj
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:3a2a3247-1dbc-d6ac-c9e8-756f37fa9146@volny.cz">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
Přemýšlím, čemu by to zemnění mělo pomoct.<br>
V drátech bude DC, navíc zřejmě možná galvanicky oddělené od země
(to oddělení nevím, teoretizuju,solár zatím nemám).<br>
Skoro bych si myslel, že potenciálově plovoucí kus trubky bude pro
případný blesk menší lákadlo než totéž uzemněné.l<br>
Já bych to nezemnil a kašlal na to.<br>
<br>
Zato bych tu trubku asi nechal nahoře i dole otevřenou (se
sítkem), aby tam fungoval komínový efekt pro větrání/chlazení.<br>
Pokud by se to hřálo, tak dolů přidat malý pomaloběžný ventilátor,
který by jel jen když bude solár dávat >70% výkonu.<br>
Ale asi by to nebylo třeba.<br>
<br>
PL<br>
<br>
*******************<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 27.5.2023 v 13:49 Vláďa Anděl
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:6881f530-4f60-29b0-7764-69162744e90c@vaelektronik.cz">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;
charset=UTF-8">
<p><font face="Times New Roman">Dobrý den,</font></p>
<p><font face="Times New Roman">zeptám se moudřejších. V rámci
budování solárů jsem musel vyřešit, jak se dostat přes 2m
šikminy minerální vatou. Naštěstí ta vata je ve dvou
vrstvách a povedlo se mi projít mezi nima. S ohledem na
chlazení kabelů umístěných v tepelné izolaci jsem tam dal tu
největší kopexku, 54 mm. Povedou tam čtyři solární kabely
6mm2(dva stringy), v každém cca 11A. Sice výkonová ztráta mi
vychází jen na 1,4W na metr délky, ale když je z každé
strany 20 cm vaty, raději jsem pro chlazení udělal maximum.
<br>
</font></p>
<p><font face="Times New Roman">Teď uvažuju nad tím, když je
trubka kovová, neměl bych jí přizemnit? Dělá se to? <br>
</font></p>
<p><font face="Times New Roman">Anděl</font><br>
</p>
<br>
</blockquote>
<br>
<br>
<fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
<pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
<p><br>
</p>
</body>
</html>