    <p><font face="Arial">Nojo, to unávám, že je blbý. Já to u invertoru
        neřešil. Fáze zatěžuje skoro rovnoměrně (jednu víc o ventilátor
        a jednu o oběhovku, které, ač jsou také řízené jsou
        jednofázové). Vstupní filtr pak zajišťuje, že zátěž je téměř
        dokonale sinusová a bez jaloviny. To se pochopitelně líbí
        střídačům FVE. </font><br>
    </p>
    <pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 10.5.2023 v 13:36 ajtservis
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:2cd0d979-b911-7e7d-b16d-b000749bdf15@ajtservis.cz">muzu
      potvrdit, tech 17-18kW je na tech 6-7l/min pri nastavenych 40°C.
      <br>
      prutok je na nasem el_prokaci skrcenej servem na "eco" 7l/min.
      max. prikon, ktery lze az 24kW je touto komninaci omezeny na tech
      cca 18kW.
      <br>
      sprchova hlavice koupena super_eco do tech 6l/min(i zmereno
      kyblikovou metodou) je na sprchovani 100% funkcni. pokud si nekdo
      pusti dalsi teplou vodu, museji se podelit :-)(jsme jen 3ks)
      hloupe je, ze 3f prutokac nezatezuje vsechny 3f rovnomerne nejakou
      spinanou regulaci, coz neni sci-fi, ale postupne jede na krev
      jednotlive faze. a kdyz klestakem vychytate, ktere a prepojite v
      rozvadeci iddealni kombinaci, tak zjistite, ze ten sled fazi, si
      prutokac obcas prehodi. by cloveka jeblo .
      <br>
      t.
      <br>
      <br>
      Dne 10.05.2023 v 13:08 Pavel Hudeček napsal(a):
      <br>
      <blockquote type="cite">17 kW jsme kdysi měli klasickou karmu. Teď
        máme el. průtokáč 12, to je taková dolní hranice, je to
        náročnější na výběr vhodné sprchové hlavice. Těsně před
        zdražením jsem uvažoval, že koupím novej, 15 kW, ale pak jsem si
        to rozmyslel. Při koupeli si vždycky představuju, jak ze sprchy
        lítaj mince místo kapek:-)
        <br>
        <br>
        PH
        <br>
        <br>
        Dne 10.05.2023 v 13:00 Martin Záruba napsal(a):
        <br>
        <blockquote type="cite">
          <br>
          Sice je to úkrok stranou, ale ten průtokový ohřev má dost do
          sebe. Já dělal v prosinci tepelné čerpadlo zákazníkovi, který
          měl plynový kotel a ohřev TUV v 80 l bojleru na elektřinu.
          Bojler má 2kW těleso a těch 80 l bylo málo a aby nebyla stále
          studená voda, ohříval se na 80 stupňů, aby se přidávalo hodně
          studené. Vyměnit ho za 250 - 300 l bojler s výměníkem nešlo,
          protože téměř nejsou k sehnání a když, tak za mnohem vyšší
          cenu než dřív a navíc by se mu tam nevešel. Tepelní čerpadlo
          má maximální výkon 15kW a tak jsem to udělal tak, že přes
          deskový výměník ohřívá ten jeho bojler na cca 50 stupňů. Pokud
          nastane odběr vody, zapne čerpadlo a na tu chvíli, než se
          vytvoří tlak, stačí ten 80 l bojler. Pak to funguje tak, že
          studená voda jde do bojleru, zde se využije vše, co zde bylo
          ohřáté, eventuelně se může zapnout 2kW těleso, které vodu
          předehřeje a pak pokračuje přes výměník, kde se přidá těch
          15kW. Výkon 17 kW znamená možnost trvalého odběru při teplotě
          vstupní vody 10 stupňů a výstupní 45 stupňů 17 / 1,163 / (45 -
          10) = 417 litrů / h, popř bez tělesa 15 / 1,163 / (45 - 10) =
          368 litrů / h.
          <br>
          <br>
          Martin Záruba
          <br>
          Dne 10.5.2023 v 12:26 Vláďa Anděl napsal(a):
          <br>
          <blockquote type="cite">Ta paušální platba, nebo větší platba
            za jistič, ale pak vede jedině k navýšení spotřeby a to
            myslím že v současné době dodavatelům energie tak jednoduše
            neprojde. Ostatně před delší dobou jsem slyšel, že v Německu
            není zvykem pro ohřev voda používat bojlery. Přípojky se
            dělají tak velké, aby šlo používat průtokový ohřev vody, což
            je klidně i 20 KW. Prý se tam platí jen skutečně odebraná
            energie. Pak se ale síť musí s těmi nepravidelnostmi
            spotřeby nějak vyrovnat, ale ušetří se energie za neustálé
            dohřívání vody, což může být 1-2 KWh denně na domácnost.
            Spíš bych čekal, že u nás to půjde tímto směrem.
            <br>
            <br>
            Anděl
            <br>
            <br>
            Dne 09.05.2023 v 21:54 Standa Palas napsal(a):
            <br>
            <blockquote type="cite">Dobrý den.
              <br>
              <br>
              Tohle se dnes asi vyplatí u bytových domů které mají ve
              sklepě velký společný bojler a rozvod vody po domě. Pak
              stačí do bojleru osadit topnou spirálu a živit to z
              fotovoltaiky. Bohužel velké zásobníky s objemem 1000 až
              2000 litrů se v poslední době nahrazují rychloohřevem
              pomocí deskového výměníku s malým vyrovnávacím zásobníkem.
              Je to hlavně kvůli ceně, protože malý deskový výměník je
              mnohem levnější než velká nádrž.
              <br>
              Druhá otázka je vztah k teplárnám. Teplárnám se to, že jim
              klesne odběr třeba na polovinu vůbec nelíbí a tlačí na to
              aby se do budoucna platila paušální platba za přípojku a
              velikost spotřeby by byla až na druhém místě. Pak je
              otázka nakolik pro Vás budou ty úspory výhodné.
              <br>
              Něco podobného se mimochodem už nějakou dobu chystá i u
              elektřiny kde distributoři tlačí na to aby se platilo
              mnohem víc podle hodnoty jističe a míň podle spotřeby.
              Nemám iluze o tom, že dnešní situace kdy je výhodné si
              elektřinu vyrábět doma dlouho vydrží. Buď se to zdaní,
              nebo se bude platit paušál za přípojku tak velký, že se
              úspory moc nevyplatí. Před časem už nějaký pokus o "novou
              energetickou koncepci" proběhl ale tenkrát to ještě
              neprošlo.
              <br>
              <br>
              S.P.
              <br>
              <br>
              Dne 09.05.2023 v 14:48 Stanislav Šmejkal napsal(a):
              <br>
              <blockquote type="cite">Probíral jsem to se správcem
                jednoho SVJ a ten přišel se zajímavou myšlenkou -
                ohřívat tím teplou vodu mimo topnou sezónu pro celý
                barák. Pokud domácnost zbaští průměrně 1 m3 teplné vody
                měsíčně krát 16 partají, jedná se o 16 m3 teplé vody, za
                kterou zaplatí 11 200 Kč měsíčně (700 Kč/m3 od
                teplárny).
                <br>
                <br>
                Ohřátí 16 m3 teplé vody z 15 na 75 stupňů vyjde na 4 GJ
                tepla, to je cca 1114 kWh za měsíc při 100 % účinnosti.
                <br>
                <br>
                Hrát si v baráku na komunitní energetiku spíš nepůjde,
                protože si na sebe akorát přenesete riziko za neplatiče.
                <br>
                <br>
                S.
                <br>
                <br>
                Dne 02.05.2023 v 12:31 Lubor Otta napsal(a):
                <br>
                <blockquote type="cite">Když se zamyslím nad svým SVJ,
                  tak odhaduji, že návratnější než fotovoltaika by asi
                  bylo pořídit nějakou menší baterku k výtahu, aby si
                  sám pro sebe do ní mohl rekuperovat, tedy nejlépe
                  zapojenou do jeho DC meziobvodu.
                  <br>
                  Betacontrol nabízí hračku, která umí napájet jen
                  logiku výtahu. Neexistuje něco pořádného, podle mých
                  představ? Nejlépe asi se superkapacitory, než s
                  akumulátory?
                  <br>
                  A jak by to asi bylo s legislativou pro takovýhle
                  doplněk?
                  <br>
                  Lubor
                  <br>
                  PS ta komunitní fotovoltaika asi těžko nalezne přímo v
                  domě, v pracovní době spotřebu, snad k těžbě bitcoinů?
                </blockquote>
              </blockquote>
            </blockquote>
          </blockquote>
        </blockquote>
        <br>
        _______________________________________________
        <br>
        HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
        <br>
        <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
        <br>
        <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
        <br>
        <br>
      </blockquote>
      <br>
    </blockquote>
  </body>
</html>