    <p><font face="Arial">Je dost pravděpodobné, že únik chladiva je
        někde mezi lamelami. Pokud to není zjevné kde, je otázka, zda je
        to rozumně opravitelné.</font></p>
    <p><font face="Arial">Místo smáčknuté trubky lze naletovat ventilek,
        to není až takový problém.</font></p>
    <p><font face="Arial">Kompresor nejspíš bude v pořádku. Ale asi má
        cenu spíš pro chlaďaře nebo někoho kdo chce vyrobit nějaký atyp.
        Já třeba udělal zařízení, které v jedné místnosti chladí (nemám
        sklep) a teplo dává buď do výměníku a pak do ohřevu TUV nebo do
        zdarma získané vnitřní jednotky klimatizace, kterou může
        přitopit u bazénu.</font></p>
    <p><font face="Arial">Tlak sice dá docela slušný, ale je stavěný na
        oběh chladiva, ve kterém je olej. Takže jiné použití je dost
        problematické.</font><br>
    </p>
    <pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 17.4.2023 v 12:15 Lubor Otta
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:20230417121536.FC060931@centrum.cz">
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">Zdravím konféru,
je tu hodně znalých kolem tepelných čerpadel & chlazení.
 
Dostal jsem vyřazenou starší sušičku, uteklo z ní chladivo. (r-132A)
Nemá plnící ventil, jen rozlisovanou měděnou trubičku která kouká za kompresorem. Je to ekonomicky opravitelné? Mně tam nejvíc straší 4 přechody mezi mědí a hliníkem? Nebo odchází přímo ta hliníková trubička mezi lamelami?
 
A kdybych chtěl recyklovat jen kompresor, co od něj lze očekávat? Má pomocnou fázi s kondenzátorem a tepelnou pojistku na tělese kompresoru. Výkon přes 300W. Tedy něco jiného než pístové kompresory z lednic. Je to scroll? Jaký tlak dá tenhle kompresor?
Lubor
 
PS. už v minulosti jsem se pozastavoval nad tím, že ve spotřebě sušičky s tepelným čerpadlem, a sušičky kondenzační, která ohřívá vzduch k sušení spirálou je docela malý rozdíl. Nějakých 60% přitom topný faktor čerpadla s obdobnou pracovní teplotou bude větší než 3. Proč je u sušiček ten rozdíl spotřeby tak malý? Zná někdo odpověď? A to ta kondenzační sušička má ještě mnohem slabší ventilátor než ta s tepelným čerpadlem. Napadlo mně  jako řešení že tepla vyrobeného čerpadlem je prostě moc, a aby se prádlo nespálilo musí se teplo odvádět pomocným ventilátorkem do místnosti...
 
 
 
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
    </blockquote>
  </body>
</html>