<div class="moz-cite-prefix">Jo, při tom jak je teď venku, vám to
musí topit dobře. Dokonce pokud udržíte výparník nad nulou,
nemusíte ho odmrazovat. Ale jak začne mrznout, taková sláva to zas
nebude. Mě to topí s tím COP 5 celou zimu a to tam mám ještě
rezervy. <br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix"><br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix">TČ mám z doby, kdy se pro ty menší
výkony nedělaly kompresory s frekvenčním měničem. Takže když mám
ve třech místnostech topení vypnuté a TČ má 7 KW, což je 1,5
násobek potřebného výkonu pro celý barák pro venkovní teplotu -15
st.C, jde mi nakonec do podlahy výkon skoro 100W/m2. Běhá to v cca
v hodinových cyklech, voda začíná na 25 a končí na 35 stupních.
Kdybych ty cykly nahradil stálým výkonem, spočítal jsem, že vlivem
poklesu teploty vody stoupne COP cca na 6 a menší teplotní spád
bude i na výparníku, takže COP stoupne ještě víc. Jenže při tom
kolik protopím, se mi do takové modernizace nechce investovat. Teď
až budu mít soláry, budu řešit spotřebu energie ještě míň. Takže
se spíš zaměřuju na to, aby se ten primární okruh dal vyčistit
jednoduše a bez rizika, že po sestavení bude něco kapat. Po
posledním čištění mi to kapalo dost dlouho :-( v dílně. Takže PE
trubku nahradím hadicí, tím mi odpadnou šroubovací kolena.
Připojím na jeden konec hadici končící na zahradě, protáhnu
kartáčem na lahve a propláchnu. Zrovna tak čerpadlo ve studni. Mám
ho na PE trubce, pro jeho vyčištění musím vyčerpat studnu, dát si
tam štafle a čerpadlo od trubky odpojit. Když bude na hadici,
vytáhnu ho na špagátu. Taky mám připravenou usazovací nádobu.
Doufám, že to většinu bordelu zachytí a hned za ní na trubku
magnet, aby se to pokud možno už dál neusazovalo. Taky to snad
dotáhnu do stavu, kdy to tolik nebude vyžadovat mojí pozornost :-)</div>
<div class="moz-cite-prefix"><br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix">Anděl</div>
<div class="moz-cite-prefix"><br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix"><br>
</div>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 02.04.2023 v 8:37 Martin Záruba
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:869a8d2d-c8d5-4c19-6e37-8d210defda81@volny.cz">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<p><font face="Arial">Všimněte si ještě jedné věci: Před chvilkou
(2.4.2023 8:23) se to přeplo na ohřev TUV. Přestože teplota na
výstupu musí být nyní okolo 50</font><font face="Arial">°C,
teplota do vstřikovacího ventilu EXV1 vzrostla z 12</font><font
face="Arial">°C na 15,2</font><font face="Arial">°C, tedy jen
o 3,2</font><font face="Arial">°C. Naopak teplota chladiva,
které se přidává do druhého stupně kompresoru stoupla z 26,8</font><font
face="Arial">°C na 45,7</font><font face="Arial">°C. V té době
vyběhla frekvence kompresoru na 52Hz, ale za chvilku spadla
opět na 32Hz. COP to nyní ukazuje 4,2.<br>
</font></p>
<pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 2.4.2023 v 8:29 Martin Záruba
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:dd2eb3e3-c08b-c9c3-d5c1-6543af2d5775@volny.cz">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=UTF-8">
<p><font face="Arial">Teda já nevím. Já mám vzduch-voda, s
dvoustupňovým kompresorem, dvěma kondenzátory a dvěma
vstřikovacími ventily. Jak to funguje, se můžete podívat
tady: </font><font face="Arial"><a
href="http://www.ekovy.cz/ctirj/?urljednotka=demo5&ovladani=2"
moz-do-not-send="true">Chladivový okruh (ekovy.cz)</a>
Venku je nyní 5,7°C , výparník má teplotu 2,5</font><font
face="Arial">°C, takže jsem teplotně někde mezi země-voda a
voda-voda. Na výstupu teploty prakticky stejné, ale pomocný
kondenzátor (v obrázku chybně nazvaný výparník), zajišťuje,
že z hlavního kondenzátoru se chladivo (má cca 36</font><font
face="Arial">°C) ochladí na 12</font><font face="Arial">°C,
takže na hlavním EXV1 není takový teplotní spád a současně
se získané teplé chladivo o teplotě 26,8</font><font
face="Arial">°C přidává do druhého stupně kompresoru. Toto
"zesložitění" způsobilo, že COP s venkovní teplotou klesá
mnohem pomaleji, než u jednodušších systémů. COP mám nyní
asi 4,9 , samotný ventilátor (tedy vlastně obdoba čerpadla
primárního okruhu) bere nyní 44W. (běží na 27 Hz). Nic jsem
nekopal, nic nečistím celý chladivový okruh je venku, takže
i kdyby uteklo chladivo, nic se nestane a v létě to umí
chladit.<br>
</font></p>
<pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 1.4.2023 v 15:54 Vláďa Anděl
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:22403131-a100-9f16-3a11-ac9dcdc38337@vaelektronik.cz">Jak
vypadá zanešená trubka, než jí fakt musím čistit, si můžete
prohlídnout tady. <a class="moz-txt-link-freetext"
href="https://vaelektronik.cz/tepcerp/provozvv.html#fotky2"
moz-do-not-send="true">https://vaelektronik.cz/tepcerp/provozvv.html#fotky2</a>
<br>
Myslíte že v tomhle by ten ultrazvuk fungoval? On by měřil
rychlost vody a né průtok. V zanešené trubce bude rychlost
nejspíš stejná nebo větší, jen voda poteče menším průřezem.
Předpokládám, že v průtokoměru je vrtulka, ta by měla měřit
opravdu průtok. <br>
Jinak k tomu zanášení - ono je to takové blátíčko, co se
nejdřív dá vymýt větším tlakem vody. Všechno proplachuju
tímhle udělátkem s expanzkou. <a
class="moz-txt-link-freetext"
href="https://vaelektronik.cz/tepcerp/provozvv.html#fotky3"
moz-do-not-send="true">https://vaelektronik.cz/tepcerp/provozvv.html#fotky3</a>
<br>
Po tom, co jsem loni v létě musel znova vykopat vsakování,
jsem zjistil, že je to stále někde přicpané. Kartáčem na lahve
připevněným na 14 mm PE trubku jsem protáhnul těch 20 m trubky
mezi barákem a vsakováním. Po 7 letech provozu jsem tuhle
trubku čistil poprvé. Povedlo se, ale už bylo znát, že to
blátíčko bylo na povrchu pěkně ztvrdlé. <br>
<br>
Anděl <br>
<br>
Dne 01.04.2023 v 15:15 jurp napsal(a): <br>
<blockquote type="cite">Pokud odolnost proti zanaseni, co tak
zkusit ultrazvuk? <br>
Na Alikovi se daji najit od ~$152 s dopravou. (napr.
TUF-2000M-TS-2) <br>
Ale 17 l/min v trubce 1", to je teda fakt dost malo. <br>
Mozna by to vzal, nebo by se to muselo pripadne zredukovat.
<br>
<br>
JURP <br>
<br>
<br>
Dne 1.4.2023 v 14:16 Vláďa Anděl napsal(a): <br>
<blockquote type="cite">Když už nakupujete u drátka, zeptal
bych se, jestli někdo má zkušenost s tímto průtokoměrem. <br>
<a class="moz-txt-link-freetext"
href="https://dratek.cz/arduino/74639-dn32-prutokomer-1-120l-min-3-5-12v.html"
moz-do-not-send="true">https://dratek.cz/arduino/74639-dn32-prutokomer-1-120l-min-3-5-12v.html</a>
<br>
Občas řeším problémy se zanášením trubek a výměníku v
primárním okruhu TČ voda-voda. Mám tam možnost sledovat
několik parametrů, ale k jejich správné interpretaci mi
chybí křišťálová koule. Sleduju teploty vstup a výstup
primáru TČ z čidel co jsou na výměníku, jenže na zanešeném
výměníku kecají. Pak mám teploměry na šroubení TČ, takže
vidím, co je tam doopravdy. Pak mám před TČ manometr. <br>
Když manometr ukazuje málo, je zanešené čerpadlo ve
studni. Když ukazuje hodně, je zanešená trubka do
vsakování. Když ukazuje cca 0,2 baru, může být všechno v
pořádku, ale nemusí a stejně nevím, kolik tam teče.
Průtokoměr by se opravdu hodil. <br>
Jenže potřebuju, aby tlaková ztráta průtokoměru byla co
nejmenší, chci aby se nerozpustil v agresivní
(poděbradkové) vodě - mosaz to docela žere. Takže ideálně
všechno plastové. Pak aby byl odolný proti zanášení. Mám
tam trubky 1", dal bych tam průtokoměr 5/4" a mám tam
průtok asi 17 l/min. To tenhle průtokoměr ještě bere.
Kdybych tam dal 3/2" <a class="moz-txt-link-freetext"
href="https://dratek.cz/arduino/74641-yf-dn40-prutokomer-5-150l-min-5-18v.html"
moz-do-not-send="true">https://dratek.cz/arduino/74641-yf-dn40-prutokomer-5-150l-min-5-18v.html</a>
už budu někde na spodku rozsahu. <br>
Může mi někdo tyhle průtokoměry doporučit / nedoporučit? A
kdyžtak proč? <br>
<br>
Anděl <br>
<br>
Dne 01.04.2023 v 8:54 ajtservis napsal(a): <br>
<blockquote type="cite">hezky vikend. <br>
vcera dorazila z dratku peristalticka cerpadla na
pokusy. <br>
pouzil jsem to s nejmensim prutokem 2-17ml/min. pri
napajeni z cca 8V(cca 2x lion) + jejich pwm regulator,
jsem se dostal na na realne davkovani mezi 3-5ml/min.
pod uz neni jistota, ze se roztoci moturek. tady je asi
misto na krokac :-) clovek by neveril, ze i 5ml/min je
porad zbytecne moc. rozhodne proti airbrush strikaci
pistolce. pri prepoctu 60kc/l lihu je to 18kc/h. uvnitr
toho cerpadla je hadicka 1/3mm, takze nic mensiho
rozumne uz neni dostupne. <br>
pokud se na silikonovou hadicku nasadi bezna davkovaci
jehla se zavitem Luer Lock a s pidi otvorem, dal jsem
vnejsi prumer 0,4mm, tak to krasne plynule dostrikne par
centimetru, proste idealni pro zavitovani a vrtani
hliniku na stojanovce. to mi strasne chybi. kdyz mam xx
der na xx panelech a musim porad brat jehlovej davkovac
s lihem/IPA pak udelam otvor/zavit, a tak dokola. pak by
takovato "automatika" s jehlou byla super ! jen posouvat
a derovat, to je na dve ruce akorat. <br>
mechanicke provedeni plastoveho cerpadla je celkem hodne
optimalizovane. tre se primo pidi osicka o plastove
krouzky. <br>
provedeni s loziskama a krokacem s rizenim, by byl posun
o hodne dal. <br>
za ty penize je to i tak hodne muziky a s jistotou kolik
clovek davkuje lihu/IPA pekne v cislech a ne kapanim jen
podle tlaku, trysky atd. <br>
jeste objednam nejakej ten novej jemnej skrtici ventil,
kterej ale zase od te doby, co to o tom dikutovali na na
akvaristice neni bezne dostupny. preci jen chlazeni na
routeru je hotove a pokud by to ten ventil resil, neni
potreba to zbytecne predelavat. <br>
cerpadlum zdar ! <br>
t. <br>
<br>
<br>
Dne 27.03.2023 v 6:36 ajtservis napsal(a): <br>
<blockquote type="cite">v zapalu reseni mam ty cerpadla
zrovna otevrene na "dratku" a laskaduinu, ze se to
musi vyzkouset :-) ale kdyz ted jde jen o ten ventil,
tak bych rad bezne reseni. ta kombinace s
cina_ventilem nejak funguje, tak mam chvili cas patrat
po necem lepsim. a ono to urco existuje. kazdej
karburator ma preci takovej ventil. <br>
t. <br>
<br>
Dne 27.03.2023 v 6:29 Lubor Otta napsal(a): <br>
<blockquote type="cite">Co tam dat rovnou místo
ventilu peristalticke čerpadlo? <br>
<br>
Lubor <br>
<br>
______________________________________________________________ <br>
> Od: "ajtservis" <a
class="moz-txt-link-rfc2396E"
href="mailto:info@ajtservis.cz"
moz-do-not-send="true"><info@ajtservis.cz></a>
<br>
> Komu: "hw konfera" <a
class="moz-txt-link-rfc2396E"
href="mailto:hw-list@list.hw.cz"
moz-do-not-send="true"><hw-list@list.hw.cz></a>
<br>
> Datum: 27.03.2023 06:07 <br>
> Předmět: MECH: jehlovy skrtici ventil,
celokovovy, lihu odolny pro minimalni mnozstvi ? <br>
> <br>
<br>
hezky den. <br>
poridil jsem k cnc routeru nove nizkotlake
rozprasovaci chlazeni. mam ho <br>
od kamarada co ho nepotreboval, protoze dela jen
drevo. nez jsem ho od <br>
nej koupil, tak jsem ho i kratce vyzkousel,m ze mi
vyhovuje, hlavne <br>
jemnost nastaveni. zkouzka ale byla bohuzel moc
kratka :-) <br>
<a class="moz-txt-link-freetext"
href="http://www.dynacut.eu/schmiersystem_mde.html"
moz-do-not-send="true">http://www.dynacut.eu/schmiersystem_mde.html</a>
<a class="moz-txt-link-rfc2396E"
href="http://www.dynacut.eu/schmiersystem_mde.html"
moz-do-not-send="true"><http://www.dynacut.eu/schmiersystem_mde.html></a>
<br>
<a class="moz-txt-link-freetext"
href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
<a class="moz-txt-link-rfc2396E"
href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
moz-do-not-send="true"><http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list></a>
<br>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
_______________________________________________ <br>
HW-list mailing list - sponsored by <a
class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz"
moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a> <br>
<a class="moz-txt-link-abbreviated moz-txt-link-freetext"
href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" moz-do-not-send="true">Hw-list@list.hw.cz</a>
<br>
<a class="moz-txt-link-freetext"
href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
<br>
</blockquote>
<br>
<br>
_______________________________________________ <br>
HW-list mailing list - sponsored by <a
class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz"
moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a> <br>
<a class="moz-txt-link-abbreviated moz-txt-link-freetext"
href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" moz-do-not-send="true">Hw-list@list.hw.cz</a>
<br>
<a class="moz-txt-link-freetext"
href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
<br>
</blockquote>
<br>
<fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
<pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated moz-txt-link-freetext" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" moz-do-not-send="true">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
<br>
<fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
<pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
<p><br>
</p>
</body>
</html>