<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">Nemáte ten termočlánek v troubě spojený se zemí?</p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">Termočlánek vyzkoušejte spojením s nějakým multimetrem který umí ukazovat teplotu. Zahřejte ho při tom vroucí vodou...</p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">Lubor</p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;"> </p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">______________________________________________________________<br />
> Od: "Aleš Vašák" <vasak@avas.cz><br />
> Komu: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz><br />
> Datum: 10.03.2023 17:08<br />
> Předmět: Re: termostat REX-C100<br />
></p>

tak ne, problém je v termostatu<br />
 <br />
 zkouším to s jiným senzorem (taky typ K), tentokrát jen metrové vedení <br />
 zapojené studeným koncem přímo na svorky termostatu a je to úplně stejný <br />
 problém – dosažené teploty tak od 50 stupňů jsou cca 1,5 krát vyšší než <br />
 termostat ukazuje<br />
 <br />
 teď nevím, jestli mám koupit a vyzkoušet jiný typ senzoru nebo rovnou <br />
 nový termostat – říkám si totiž, že když ta závislost napětí na teplotě <br />
 není u senzorů lineární, tak to asi ten termostat počítá podle nějakých <br />
 interních tabulek a třeba v nich zrovna pro typ K má chybu<br />
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br />