<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">Obvod kterým ten termostat měří termonapětí má zpravidla vestavěný absolutní teploměr v sobě. Takže pokud na krátkém vedení mezi jackem a termostatem je nějaká teplotní diference, tak se o ní posune tepota v troubě. Ale 1.5* větší teplota je spíš způsobená tím, že termostat očekává jiný tip termočlánku než máte v troubě.</p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">Lubor</p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;"> </p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;"> </p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">______________________________________________________________<br />
> Od: "Petr Labaj" <labaj@volny.cz><br />
> Komu: hw-list@list.hw.cz<br />
> Datum: 10.03.2023 12:13<br />
> Předmět: Re: termostat REX-C100<br />
></p>

V čem je problém toho zkrácení?<br />
 Termočlánek přece měří rozdíl teplot na začátku a na konci toho vedení z <br />
 K-slitin.<br />
 Tak jestli ten rozdíl třeba 100° udělám na 2 nebo 3 metrech by mělo být <br />
 jedno, ne?<br />
 Já mám dlouhé i krátké termočlánky, s konektory to taky není nic <br />
 světoborného,<br />
 ale fungují všechny dobře a stejně.<br />
 <br />
 Nebo je to tak, že teď máte v měřené zóně i část přívodního vedení z <br />
 mědi a tedy<br />
 studený konec je jinde, než by měl být a než ho měření předpokládá?<br />
 <br />
 Díky.<br />
 PL<br />
 <br />
 ********************<br />
 <br />
 <br />
 Dne 10.3.2023 v 11:36 Aleš Vašák napsal(a):<br />
 > pořídil jsem si ke staré el. troubě uvedený termostat s termočlánkem <br />
 > typ K; no a v době, kdy jsem ještě nic netušil o existenci <br />
 > kompenzačního vedení, jsem třímetrový přívod k termočlánku zkrátil na <br />
 > 2 m a zakončil obyčejným malým jackem – výsledek je, že to reguluje <br />
 > teplotu moc hezky, proporcionální regulace běží pěkně i s default. <br />
 > parametry (ladění jsem ještě nezkoušel), ovšem výsledná teplota v <br />
 > troubě je v rozsahu 50–250 stupňů cca 1,5 krát vyšší :-)<br />
 ><br />
 > ten jedeapůlnásobek ovšem neplatí pořád, při pokojové teplotě to <br />
 > ukazuje víceméně správně<br />
 ><br />
 > napadá někoho co s tím?<br />
 ><br />
 > a ještě k celkové konfiguraci: termostat + SSR relé je v plechové <br />
 > skříňce kus nad troubou, termočlánek je připojen tím 2m vedením na <br />
 > konci s jackem a ve skříňce je od jacku k termostatu asi 15 cm <br />
 > kroucené dvoulinky<br />
 ><br />
 > -- <br />
 > a.v.<br />
 <br />