<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">Obvod kterým ten termostat měří termonapětí má zpravidla vestavěný absolutní teploměr v sobě. Takže pokud na krátkém vedení mezi jackem a termostatem je nějaká teplotní diference, tak se o ní posune tepota v troubě. Ale 1.5* větší teplota je spíš způsobená tím, že termostat očekává jiný tip termočlánku než máte v troubě.</p>
<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">Lubor</p>
<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;"> </p>
<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;"> </p>
<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">______________________________________________________________<br />
> Od: "Petr Labaj" <labaj@volny.cz><br />
> Komu: hw-list@list.hw.cz<br />
> Datum: 10.03.2023 12:13<br />
> Předmět: Re: termostat REX-C100<br />
></p>
V čem je problém toho zkrácení?<br />
Termočlánek přece měří rozdíl teplot na začátku a na konci toho vedení z <br />
K-slitin.<br />
Tak jestli ten rozdíl třeba 100° udělám na 2 nebo 3 metrech by mělo být <br />
jedno, ne?<br />
Já mám dlouhé i krátké termočlánky, s konektory to taky není nic <br />
světoborného,<br />
ale fungují všechny dobře a stejně.<br />
<br />
Nebo je to tak, že teď máte v měřené zóně i část přívodního vedení z <br />
mědi a tedy<br />
studený konec je jinde, než by měl být a než ho měření předpokládá?<br />
<br />
Díky.<br />
PL<br />
<br />
********************<br />
<br />
<br />
Dne 10.3.2023 v 11:36 Aleš Vašák napsal(a):<br />
> pořídil jsem si ke staré el. troubě uvedený termostat s termočlánkem <br />
> typ K; no a v době, kdy jsem ještě nic netušil o existenci <br />
> kompenzačního vedení, jsem třímetrový přívod k termočlánku zkrátil na <br />
> 2 m a zakončil obyčejným malým jackem – výsledek je, že to reguluje <br />
> teplotu moc hezky, proporcionální regulace běží pěkně i s default. <br />
> parametry (ladění jsem ještě nezkoušel), ovšem výsledná teplota v <br />
> troubě je v rozsahu 50–250 stupňů cca 1,5 krát vyšší :-)<br />
><br />
> ten jedeapůlnásobek ovšem neplatí pořád, při pokojové teplotě to <br />
> ukazuje víceméně správně<br />
><br />
> napadá někoho co s tím?<br />
><br />
> a ještě k celkové konfiguraci: termostat + SSR relé je v plechové <br />
> skříňce kus nad troubou, termočlánek je připojen tím 2m vedením na <br />
> konci s jackem a ve skříňce je od jacku k termostatu asi 15 cm <br />
> kroucené dvoulinky<br />
><br />
> -- <br />
> a.v.<br />