    Nám kdysi někde na exkursi na vysílači vyprávěli, že údržbáři vypli
    oba nezávislé přívody, do vysílače připojili zkratovací soupravu.
    ... Po pár minutách naběh agragát , rtuťové usměrňovače se
    rozsvítily jako nikdy předtím a údržbáři zdrhali, div se ta točitém
    schodišti nezabili:-)<br>
    <br>
    PH<br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 02.03.2023 v 9:51 Zdeněk Aster
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:040bcda6-1cd2-62a7-1ceb-bdfd35b980a0@seznam.cz">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
      Jo jo to je super, když má člověk centrálu a automatické přepínání
      a navrtá kabel, tak vylítne hlavní jistič, nikoliv<br>
      jenom ten který jsem navrtal a během chvíle najede centrála a
      pustí tam šťávu znovu.<br>
      Taky super zážitek.....<br>
      <br>
      Zdeněk Aster<br>
      <br>
      <div class="moz-cite-prefix">Dne 01.03.2023 v 13:10 Pavel Hudeček
        napsal(a):<br>
      </div>
      <blockquote type="cite"
        cite="mid:60f0c631-bb52-8563-5976-bc3305e255a1@seznam.cz">
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
          charset=UTF-8">
        Tohle je paradoxně problém příliš kvalitních rozvodů, kdy do
        zkratu jdou hrozný kA a než první jistič stihne rozepnout,
        vedením stihne projít integrál proudu, kterej nakonec spolehlivě
        vypne všechny. U toho 6A jističe by to prostě chtělo dlouhou
        prodlužku:-)<br>
        <br>
        PH<br>
        <br>
        <div class="moz-cite-prefix">Dne 01.03.2023 v 12:08 Pavel
          Kadečka napsal(a):<br>
        </div>
        <blockquote type="cite"
cite="mid:CAE=fyGbQHYFDZ4jZ0eR3mnbYJY2igNrDKQAueJka+e7TpA8+ZQ@mail.gmail.com">
          <meta http-equiv="content-type" content="text/html;
            charset=UTF-8">
          <div dir="ltr">
            <div>Tady bych si dovolil poukázat na selektivitu jištění. V
              praxi vám při zkratu vypadnou 4 jističe za sebou, to mám
              osobně vyzkoušeno v bývalé práci, kdy při dokonalém
              třífázovém zkratu (to když někdo neumí zapojit motor - ale
              já to nebyl) to vyhodilo i ten 50A jistič (za ním bylo
              něco jako 32 - 16 - 6, přičemž ty poslední dva v rozvaděči
              stroje, který jsme vyráběli).</div>
            <div><br>
            </div>
            <div>Takže když myslíte na nejhorší možnou kombinaci, může
              nastat ještě nějaká horší.</div>
            <div><br>
            </div>
            <div>P.K.</div>
            <br>
            <div class="gmail_quote">
              <div dir="ltr" class="gmail_attr">út 28. 2. 2023 v 20:13
                odesílatel <<a href="mailto:jozem@volny.cz"
                  moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">jozem@volny.cz</a>>
                napsal:<br>
              </div>
              <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px
                0.8ex;border-left:1px solid
                rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
                <div dir="auto">
                  <div>Zdravím</div>
                  <div dir="auto"><br>
                  </div>
                  <div dir="auto">Switche máme všude, kde jsou
                    jednozdrojová zařízení. Celkem jich je dvanáct.
                    Podobný problém nikdy nebyl. Tím netvrdím, že se
                    něco semlít nemůže... Jsou ale na samostatných
                    přívodech, takže kdyby selhalo jištění v něm, musí
                    vyletět jistič na přívodu. Většinou je za nimi
                    měřicí technika nebo třeba switche pro ni, které
                    sice nejsou kritické, ale právě při výpadku přívodu
                    se hodí pro kontrolu, jestli všechno žije. Prostě je
                    nutné být profesionální pesimista - myslet na
                    nejhorší možnou kombinaci. Ta pak samozřejmě nikdy
                    nenastane.</div>
                  <div dir="auto"><br>
                  </div>
                  <div dir="auto">Zeman<br>
                    <div class="gmail_extra" dir="auto"><br>
                      <div class="gmail_quote">Dne 27. 2. 2023 14:11
                        napsal uživatel Petr Simek <<a
                          href="mailto:psimek@jcu.cz" target="_blank"
                          moz-do-not-send="true"
                          class="moz-txt-link-freetext">psimek@jcu.cz</a>>:<br
                          type="attribution">
                        <blockquote style="margin:0px 0px 0px
                          0.8ex;border-left:1px solid
                          rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
                          <p dir="ltr">On Mon, 27 Feb 2023, M. wrote: <br>
                            <br>
                            > Fatalne zlyhanie sa udialo takto: <br>
                            > <br>
                            > 1. Porucha (skrat) na zariadeni s
                            jednym zdrojom, vypnuty istic 1. okruhu. <br>
                            > <br>
                            > 2. Power switch po vypadku automaticky
                            prehodil napajaci okruh. <br>
                            > <br>
                            > 3. Skrat na zariadeni s jednym zdrojom,
                            vypnuty istic 2. okruhu. <br>
                            > <br>
                            > 4. Vsetky servery s dual-power a vsetky
                            zariadenia zapojene na uvedene istice <br>
                            > nemali napajanie. <br>
                            > <br>
                            > Zaver : <br>
                            > <br>
                            > Ak by nebol pouzity power switch,
                            problem by bol iba na casti systemu, <br>
                            > servery by bezali. Takto spadol uplne
                            cely system. <br>
                            <br>
                            Ano to je dobry postreh ze vadne
                            jednozdrojove zarizeni pak muze zrusit <br>
                            napajeni v obou okruzich. Ja to tedy chci
                            pro napajeni pouze jednozdrojovych <br>
                            zarizeni, takze tam je to asi jedno. <br>
                            <br>
                            Jen bych se chtel zeptat na Vami popisovanou
                            situaci - to prepinani <br>
                            zajistoval nejaky profi power switch ?
                            Myslel jsem ze tyhle profi <br>
                            zarizeni maji ochranu proti pretizeni na
                            vystupech aby jeden zkratovany <br>
                            vystup neohrozil ty ostatni vystupy.. Ze ty
                            dlouhe penize se plati prave <br>
                            za tohle. <br>
                          </p>