    Jo jo to je super, když má člověk centrálu a automatické přepínání a
    navrtá kabel, tak vylítne hlavní jistič, nikoliv<br>
    jenom ten který jsem navrtal a během chvíle najede centrála a pustí
    tam šťávu znovu.<br>
    Taky super zážitek.....<br>
    <br>
    Zdeněk Aster<br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 01.03.2023 v 13:10 Pavel Hudeček
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:60f0c631-bb52-8563-5976-bc3305e255a1@seznam.cz">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
      Tohle je paradoxně problém příliš kvalitních rozvodů, kdy do
      zkratu jdou hrozný kA a než první jistič stihne rozepnout, vedením
      stihne projít integrál proudu, kterej nakonec spolehlivě vypne
      všechny. U toho 6A jističe by to prostě chtělo dlouhou
      prodlužku:-)<br>
      <br>
      PH<br>
      <br>
      <div class="moz-cite-prefix">Dne 01.03.2023 v 12:08 Pavel Kadečka
        napsal(a):<br>
      </div>
      <blockquote type="cite"
cite="mid:CAE=fyGbQHYFDZ4jZ0eR3mnbYJY2igNrDKQAueJka+e7TpA8+ZQ@mail.gmail.com">
        <meta http-equiv="content-type" content="text/html;
          charset=UTF-8">
        <div dir="ltr">
          <div>Tady bych si dovolil poukázat na selektivitu jištění. V
            praxi vám při zkratu vypadnou 4 jističe za sebou, to mám
            osobně vyzkoušeno v bývalé práci, kdy při dokonalém
            třífázovém zkratu (to když někdo neumí zapojit motor - ale
            já to nebyl) to vyhodilo i ten 50A jistič (za ním bylo něco
            jako 32 - 16 - 6, přičemž ty poslední dva v rozvaděči
            stroje, který jsme vyráběli).</div>
          <div><br>
          </div>
          <div>Takže když myslíte na nejhorší možnou kombinaci, může
            nastat ještě nějaká horší.</div>
          <div><br>
          </div>
          <div>P.K.</div>
          <br>
          <div class="gmail_quote">
            <div dir="ltr" class="gmail_attr">út 28. 2. 2023 v 20:13
              odesílatel <<a href="mailto:jozem@volny.cz"
                moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">jozem@volny.cz</a>>
              napsal:<br>
            </div>
            <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px
              0.8ex;border-left:1px solid
              rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
              <div dir="auto">
                <div>Zdravím</div>
                <div dir="auto"><br>
                </div>
                <div dir="auto">Switche máme všude, kde jsou
                  jednozdrojová zařízení. Celkem jich je dvanáct.
                  Podobný problém nikdy nebyl. Tím netvrdím, že se něco
                  semlít nemůže... Jsou ale na samostatných přívodech,
                  takže kdyby selhalo jištění v něm, musí vyletět jistič
                  na přívodu. Většinou je za nimi měřicí technika nebo
                  třeba switche pro ni, které sice nejsou kritické, ale
                  právě při výpadku přívodu se hodí pro kontrolu, jestli
                  všechno žije. Prostě je nutné být profesionální
                  pesimista - myslet na nejhorší možnou kombinaci. Ta
                  pak samozřejmě nikdy nenastane.</div>
                <div dir="auto"><br>
                </div>
                <div dir="auto">Zeman<br>
                  <div class="gmail_extra" dir="auto"><br>
                    <div class="gmail_quote">Dne 27. 2. 2023 14:11
                      napsal uživatel Petr Simek <<a
                        href="mailto:psimek@jcu.cz" target="_blank"
                        moz-do-not-send="true"
                        class="moz-txt-link-freetext">psimek@jcu.cz</a>>:<br
                        type="attribution">
                      <blockquote style="margin:0px 0px 0px
                        0.8ex;border-left:1px solid
                        rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
                        <p dir="ltr">On Mon, 27 Feb 2023, M. wrote: <br>
                          <br>
                          > Fatalne zlyhanie sa udialo takto: <br>
                          > <br>
                          > 1. Porucha (skrat) na zariadeni s jednym
                          zdrojom, vypnuty istic 1. okruhu. <br>
                          > <br>
                          > 2. Power switch po vypadku automaticky
                          prehodil napajaci okruh. <br>
                          > <br>
                          > 3. Skrat na zariadeni s jednym zdrojom,
                          vypnuty istic 2. okruhu. <br>
                          > <br>
                          > 4. Vsetky servery s dual-power a vsetky
                          zariadenia zapojene na uvedene istice <br>
                          > nemali napajanie. <br>
                          > <br>
                          > Zaver : <br>
                          > <br>
                          > Ak by nebol pouzity power switch, problem
                          by bol iba na casti systemu, <br>
                          > servery by bezali. Takto spadol uplne
                          cely system. <br>
                          <br>
                          Ano to je dobry postreh ze vadne jednozdrojove
                          zarizeni pak muze zrusit <br>
                          napajeni v obou okruzich. Ja to tedy chci pro
                          napajeni pouze jednozdrojovych <br>
                          zarizeni, takze tam je to asi jedno. <br>
                          <br>
                          Jen bych se chtel zeptat na Vami popisovanou
                          situaci - to prepinani <br>
                          zajistoval nejaky profi power switch ? Myslel
                          jsem ze tyhle profi <br>
                          zarizeni maji ochranu proti pretizeni na
                          vystupech aby jeden zkratovany <br>
                          vystup neohrozil ty ostatni vystupy.. Ze ty
                          dlouhe penize se plati prave <br>
                          za tohle. <br>
                        </p>
                      </blockquote>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </blockquote>
          </div>
        </div>
      </blockquote>
      <br>
      <fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>