<div dir="ltr">Takhle mi kdysi praskaly žárovky v lustru, měly ten menší závit, bylo jich tam 5. Když odešla, vyhodila jistič v bytě i ten hlavní na schodišti a navíc se propálil plech závitu na ní. A příště odešla další...<div><br></div><div>Dneska už mám všude LED nebo zářivkovou úsporku, ta když odejde, prostě přestane svítit nebo začne blikat apod.</div><div><br></div><div>P.K.<br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">st 1. 3. 2023 v 16:19 odesílatel Jirka Mww <<a href="mailto:jirka.mww@gmail.com">jirka.mww@gmail.com</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr">Bohužel mi tohle dělá i doma. Při výpadku obyčejné žárovky, které mám jen ve sklepě, dojde zřejmě ke zkratu a vypadne mi i 25 A jistič v přívodní skříni v polotě. Je to dáno tím, že hlavní jistič má charakteristiku B. Zajímal jsem se o možnost výměny za jistič s charakteristikou C, ale dávají to jen když je v domě nějaká provozovna se stroji, které mají velký rozběhový proud. <br clear="all"><div><div dir="ltr">Zdravi<br>Jirka Sloupenský OK1MWW</div></div><br></div><div id="m_1178965821955259330DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2"><br><table style="border-top:1px solid rgb(211,212,222)"><tbody><tr><td style="width:55px;padding-top:13px"><a href="https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail" target="_blank"><img src="https://s-install.avcdn.net/ipm/preview/icons/icon-envelope-tick-round-orange-animated-no-repeat-v1.gif" alt="" width="46" height="29" style="width: 46px; height: 29px;"></a></td><td style="width:470px;padding-top:12px;color:rgb(65,66,78);font-size:13px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;line-height:18px">Neobsahuje žádné viry.<a href="https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail" style="color:rgb(68,83,234)" target="_blank">www.avast.com</a></td></tr></tbody></table><a href="#m_1178965821955259330_DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2" width="1" height="1"></a></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">st 1. 3. 2023 v 13:10 odesílatel Pavel Hudeček <<a href="mailto:edizon@seznam.cz" target="_blank">edizon@seznam.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
<div>
Tohle je paradoxně problém příliš kvalitních rozvodů, kdy do zkratu
jdou hrozný kA a než první jistič stihne rozepnout, vedením stihne
projít integrál proudu, kterej nakonec spolehlivě vypne všechny. U
toho 6A jističe by to prostě chtělo dlouhou prodlužku:-)<br>
<br>
PH<br>
<br>
<div>Dne 01.03.2023 v 12:08 Pavel Kadečka
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite">
<div dir="ltr">
<div>Tady bych si dovolil poukázat na selektivitu jištění. V
praxi vám při zkratu vypadnou 4 jističe za sebou, to mám
osobně vyzkoušeno v bývalé práci, kdy při dokonalém třífázovém
zkratu (to když někdo neumí zapojit motor - ale já to nebyl)
to vyhodilo i ten 50A jistič (za ním bylo něco jako 32 - 16 -
6, přičemž ty poslední dva v rozvaděči stroje, který jsme
vyráběli).</div>
<div><br>
</div>
<div>Takže když myslíte na nejhorší možnou kombinaci, může
nastat ještě nějaká horší.</div>
<div><br>
</div>
<div>P.K.</div>
<br>
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr" class="gmail_attr">út 28. 2. 2023 v 20:13
odesílatel <<a href="mailto:jozem@volny.cz" target="_blank">jozem@volny.cz</a>>
napsal:<br>
</div>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
<div dir="auto">
<div>Zdravím</div>
<div dir="auto"><br>
</div>
<div dir="auto">Switche máme všude, kde jsou jednozdrojová
zařízení. Celkem jich je dvanáct. Podobný problém nikdy
nebyl. Tím netvrdím, že se něco semlít nemůže... Jsou
ale na samostatných přívodech, takže kdyby selhalo
jištění v něm, musí vyletět jistič na přívodu. Většinou
je za nimi měřicí technika nebo třeba switche pro ni,
které sice nejsou kritické, ale právě při výpadku
přívodu se hodí pro kontrolu, jestli všechno žije.
Prostě je nutné být profesionální pesimista - myslet na
nejhorší možnou kombinaci. Ta pak samozřejmě nikdy
nenastane.</div>
<div dir="auto"><br>
</div>
<div dir="auto">Zeman<br>
<div class="gmail_extra" dir="auto"><br>
<div class="gmail_quote">Dne 27. 2. 2023 14:11 napsal
uživatel Petr Simek <<a href="mailto:psimek@jcu.cz" target="_blank">psimek@jcu.cz</a>>:<br type="attribution">
<blockquote style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
<p dir="ltr">On Mon, 27 Feb 2023, M. wrote:
<br>
<br>
> Fatalne zlyhanie sa udialo takto:
<br>
>
<br>
> 1. Porucha (skrat) na zariadeni s jednym
zdrojom, vypnuty istic 1. okruhu.
<br>
>
<br>
> 2. Power switch po vypadku automaticky
prehodil napajaci okruh.
<br>
>
<br>
> 3. Skrat na zariadeni s jednym zdrojom,
vypnuty istic 2. okruhu.
<br>
>
<br>
> 4. Vsetky servery s dual-power a vsetky
zariadenia zapojene na uvedene istice <br>
> nemali napajanie.
<br>
>
<br>
> Zaver :
<br>
>
<br>
> Ak by nebol pouzity power switch, problem
by bol iba na casti systemu, <br>
> servery by bezali. Takto spadol uplne cely
system.
<br>
<br>
Ano to je dobry postreh ze vadne jednozdrojove
zarizeni pak muze zrusit
<br>
napajeni v obou okruzich. Ja to tedy chci pro
napajeni pouze jednozdrojovych
<br>
zarizeni, takze tam je to asi jedno.
<br>
<br>
Jen bych se chtel zeptat na Vami popisovanou
situaci - to prepinani
<br>
zajistoval nejaky profi power switch ? Myslel
jsem ze tyhle profi
<br>
zarizeni maji ochranu proti pretizeni na
vystupech aby jeden zkratovany
<br>
vystup neohrozil ty ostatni vystupy.. Ze ty
dlouhe penize se plati prave
<br>
za tohle.
<br>
</p>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote></div>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote></div>