<div dir="auto"><div>Hmm. Spadla klec :-). <br><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">Dne po 2. 1. 2023 18:31 uživatel Pavel Hudeček <<a href="mailto:edizon@seznam.cz">edizon@seznam.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
  
    
  
  <div>
    Pokud "rád měřil to co ten menic dodá do světelného okruhu" znamená<br>
    "rád bych měřil výkon nebo energii", tak je nutné, aby měřil zároveň
    napětí i proud na stejném okruhu.<br>
    Pokud napětí měří tam kde má napájení, musí být napájen z měřeného
    okruhu.<br>
    <br>
    PH<br>
    <br>
    <div>Dne 02.01.2023 v 18:27 Michal Grunt
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite">
      
      <div dir="auto">Mám menic Victron 12/230 500VA. Je tam veliký
        toroid. Ve specifikacích píši "pure sinus".
        <div dir="auto"><br>
        </div>
        <div dir="auto"><a href="https://www.conrad.cz/p/victron-energy-menic-napeti-phoenix-12500-500-w-12-vdc-230-vac-1666876" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.conrad.cz/p/victron-energy-menic-napeti-phoenix-12500-500-w-12-vdc-230-vac-1666876</a><br>
        </div>
        <div dir="auto"><br>
        </div>
        <div dir="auto">Na něj mám napojen světelný okruh, který si
          prepinam menic/ČEZ. A tím Shelly EM bych rád měřil to co ten
          menic dodá do světelného okruhu. Pokud měřím cokoli na straně
          "ČEZ" tak to funguje v pořádku. Shelly EM je napájen na straně
          "ČEZ".</div>
        <div dir="auto"><br>
        </div>
        <div dir="auto">Nejspíš to bude asi tak, že to opravdu meri v
          pořádku tam kde je Shelly EM napájený. Mohl bych měřit i DC co
          jde do menice, ale to asi Shelly EM neumí (ve specifikacích to
          neni). Nicméně jsem viděl, že jiným výrobkem Shelly někdo DC
          meri.</div>
      </div>
      <br>
      <div class="gmail_quote">
        <div dir="ltr" class="gmail_attr">Dne po 2. 1. 2023 17:19
          uživatel Jindroush <<a href="mailto:jindroush@seznam.cz" target="_blank" rel="noreferrer">jindroush@seznam.cz</a>>
          napsal:<br>
        </div>
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">On
          02.01.2023 11:50, Michal Grunt wrote:<br>
          > V souvislosti s "Nacvakaci proudova sonda" používám
          Shelly EM a dvě <br>
          > nacvakaci proudove sondy. Obě fungují, ale když jsem
          jednu z nich <br>
          > odpojil od přívodu k pračce a připojil na výstupu z
          menice 12/230 (na <br>
          > 230) tak ukazuje nesmysly. Je to dané tím, že menic nemá
          přesně <br>
          > definovanou fázi?<br>
          <br>
          Ten merak ma napajeni a to musi byt na stejne fazi, jako
          mereny vodic, <br>
          jinak to vyrabi nesmyslny vysledky (takhle jsem se ve
          trifazovem <br>
          rozvadeci spalil ja).<br>
          Mimochodem, co jste vlastne ocekaval, ze namerite na vystupu
          menice? <br>
          Spotrebu ceho?<br>
        </blockquote>
      </div>
    </blockquote>
  </div>

_______________________________________________<br>
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank" rel="noreferrer">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote></div></div></div>